变配电所的防雷保护方式有哪些
来源:电工天下时间:2022-09-04 06:41:26 作者:电工阿杰手机版>>
有关变配电所的防雷保护措施,可以装设避雷针保护整个变配电所的建筑物,以免遭直接雷击,还可以装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护,下面具体来看下。
变配电所的防雷保护方式
一、装设避雷针保护变配电所的建筑物免遭直接雷击
1、避雷针可防护直击雷,其保护范围可用滚球法确定。
1)滚球法是一种计算接闪器保护范围的方法,计算原理是以某一规定半径的球体,在装有接闪器的建筑物上滚过,滚球体由于受建筑物上所安装的接闪器的阻挡而无法触及某些范围,把这些范围认为是接闪器的保护范围,就是滚球法。
2)滚球的半径按防雷级别确定:第一类建筑物为30m;第二类建筑物为45m;第三类建筑物为60m。
2、避雷针可单独立杆,可利用户外配电装置的构架或投光灯的杆塔。但变压器的门型构架不能用来装设避雷针,以防止雷击产生的过电压对变压器发生闪络放电。
二、装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护
1、35kV电力线路一般不采用全线装设架空避雷线的方法来防止直击雷,但为了防止变配电所附近线路上受到雷击时,雷电压沿线路侵入变配电所损坏设备,需在变配电所进出线1~2km段内装设架空避雷线作为保护,使该段线路免遭直接雷击。
2、为使上述保护段内的线路受雷击时侵入变配电所内的过电压有所限制,一般可在架空避雷线的两端装设管型避雷器,其接地电阻不得大于10Ω。进出线段防雷保护接线方式如下图。
保护段以外的线路受到雷击时,雷电波到管型避雷器FA3处,即对地放电,降低了雷电压值。FA2只有在变配电所内高压断路器经常断开,而线路又可能带有电压时才安装。其作用是防止入侵的雷电波在断开的断路器处产生过电压损坏断路器。
3、对电压35kV、容量3200kVA以下的一般负荷变配电所,可采用如下图简化的进出线段保护接线方式。
4、对10kV及以下的高压配电线路进出线段,其防雷保护可只装设FZ型或FS型避雷器,以保护线路断器及隔离开关,如下图。
三、装设阀型避雷器对沿线路侵入变配电所的雷电波进行防护
1、变配电所的进出线段虽已采取防雷措施,并且雷电波在传播过程中也会逐渐衰减,但沿线路传入变配电所内的部分,其过电压对所内设备仍有一定危害,特别是价值最高、绝缘相对薄弱的主变压器。故变配电所母线上要安装一组阀型避雷器进行保护。
2、6~10kV变配电所中阀型避雷器与被保护变压器的电气距离一般不能大于5m,为使任何运行条件下所内变压器都能得到保护,采用分段母线时,每段母线都要装设阀型避雷器。
相关文章
生活中怎么防雷击,室内与室外防雷击常识看一看
有关防雷击的安全知识,当身处不同区域时可能遭受的雷击伤害是不同的,室内与室外雷击的防护措施也是不同的,以下是室内与室外防雷击的常识,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:10:05
建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些
在高地和平原上的建筑物,被雷击的可能性最大,必须做好防雷击的保护措施。建筑物防雷主要包括二个方面:在屋顶安装防雷接闪器(避雷针、避雷带或避雷网),接闪器把云层中的电荷引入大地,避免建筑物遭雷击。
时间:2022-09-04 05:30:11
用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些
为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。
时间:2022-08-29 06:04:18
外墙铝合金窗怎么做防雷连接?
建筑防雷等级二级要求45米以上外墙铝合金窗必须进行防雷连接:在结构施工时已从均压环或引下线焊出了镀锌扁钢,然后用6mm²多股软铜钱将镀锌扁钢与铝合金窗连接,铜钱要连接铝合金窗什么位置,按下图施工是否正确?
时间:2022-08-22 06:03:03
防雷常用数据快速记忆法详解
有关防雷接地的小知识,如何快速记忆防雷常用数据,主要包括建筑物防雷类别对应的滚球半径、接闪网规格、专设引下线间距以及防雷级别等数据,怎么才能快速记住这些数据,下面来了解下。
时间:2022-07-27 06:06:13
避雷针的防雷原理_避雷针的主要作用
有关避雷针的防雷原理,油站防雷装置,一般由避雷针、引下线和接地装置三部分组成,避雷针主要用来防直击雷击,在避雷针形成的安全区域内,物体基本上不致遭受雷击。
时间:2021-09-29 09:38:51
低压防雷器的三种分类方式
有关低压防雷器的分类,低压防雷器的类型,可以按工作原理、用途与防雷等级分类,分为开关型防雷器、限压型防雷器、电源防雷器、组合防雷器等。
时间:2021-09-29 09:38:50
防雷器与浪涌保护器有什么区别?
有关防雷器与浪涌保护器的区别,在配电柜中,浪涌保护器,也叫防雷器,起到保护配电柜的作用,防止配电柜在雷雨天气时遭到雷击。
时间:2021-09-29 09:38:47
- 上一篇:避雷器的三大故障问题
- 下一篇:农村自建房要不要装避雷针