接地电阻的8项规范要求
来源:电工天下时间:2020-06-23 09:27:40 作者:老电工手机版>>
在很多的应用环境下,对接地电阻的大小有哪些规范要求,不同的防雷保护要求下,接地电阻的大小在什么数值下是最合适的,电工天下小编带大家来了解下。
接地电阻的规范要求
1.独立的防雷保护接地电阻应不大于10Ω;
2.独立的安全保护接地电阻应不大于4Ω;
3.独立的交流工作接地电阻应不大于4Ω;
4.独立的直流工作接地电阻应不大于4Ω;
5.防静电接地电阻一般要求应不大于100Ω;
6.杆塔接地电阻不宜超过30Ω。
7.防雷接地和设备金属外壳接地,接地电阻不大于10Ω;
8.变压器中性点接地,容量在100kVA以下者接地电阻允许大于4Ω,但不超过10Ω,容量在100kVA及以上者接地电阻不大于4Ω;
一般使用接地电阻表来测量各种接地装置的接地电阻,ZC-8型接地电阻表使用得较多。
以上就是接地电阻的几项规范要求,希望对大家有所帮助。
相关文章
冻土为什么不能测试接地电阻?
冻土不能进行接地电阻测试的主要原因包括如下二点:1、接地电阻测试数据的准确程度与测试环境的温度与湿度、土壤的电阻率有很大关系。2、土层结冻后,土壤的电阻率会变的很大,测量结果不能真实反映实际的电阻情况。
时间:2022-04-17 09:32:40
测量接地电阻时的合格值为多少?
接地电阻应小于等于4欧姆,在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻可放宽至不大于10欧姆。
时间:2022-04-17 09:10:56
一条地线怎么测量接地电阻
一条地线怎么测量接地电阻,地线测量接地电阻时,可以采用数字接地电阻测试仪来进行测试。接地电阻表是一种专门用于测量接地电阻的便携式仪表,也可用于测量小电阻及土壤电阻率。
时间:2022-04-17 09:01:00
接地电阻读数不准确怎么办,九种排除方法看一看
在防雷检测中有多种因素会引起接地电阻读数不准确,总结下来共有九种常见的原因,那么在排除接地电阻读数不准确的问题时,参考如下方法,一般都能解决问题。
时间:2022-01-25 06:08:04
接地电阻的测量步骤
有关接地电阻的测量步骤,共分为六个步骤来进行,将接地电阻档位旋钮旋在最大档位,缓慢转动手柄,得出测量的接地电阻的阻值大小,有需要的朋友参考下。
时间:2020-06-23 09:17:11
接地电阻表的使用方法
有关接地电阻表的使用方法,在测量接地电阻时,应该怎么使用接地电阻表,才能得出正确的测量结果,接地电阻表的接地柱的连接方法是怎么样的,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-06-23 09:13:38
接地电阻测试方法_接地电阻测试仪的操作方法
有关接地电阻的测试方法,分享了接地电阻的测试要求,接地电阻测试仪的使用方法,接地电阻测试仪使用前的准备工作,以及进行接地电阻测试时的操作步骤等。
时间:2020-05-08 10:14:40
接地电阻值超过允许值怎么办?
接地电阻值超过允许值的处理方法,电气设备接地电阻标准值的正常范围,独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧,独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧等,一起来看看。
时间:2020-05-08 10:08:33
- 上一篇:接地电阻的测量步骤
- 下一篇:避雷器图片及电气符号