接地线接地电阻的测量方法
口诀:
测量接地用仪器,型号ZC手摇机。
距离地线二十米,一根钢钎插入地。
沿一直线往前走,再距二十来接地。
E端接好被测线,P、C各接一钢钎。
放平仪表调好零,指针刚好指红线。
缓摇手柄调度盘,指针红线调整完。
检流指示平衡时,加速达到二百转。
调整度盘指红线,记下电阻来判断。
测量方法:找两根8mm、1m长的圆钢,将其一端磨尖作为辅助测试棒,分别插入待测接地体A两侧5m远的地下,深度应在0.6m以上,并使三者保持一条直线.在这里,A为待测接地体,B、C为辅助测试棒 .然后用万用表(R*1挡)测量A与B;A与C之间的电阻值,分别记作RAB、RAC、RBC,再经计算就可求出接地体A的接地电阻值.由于接地电阻指的是接地体与土壤间的接触电阻.设A、B、C三者的接地电阻分别为RA、RB、RC.再设A与B之间土壤的电阻为RX,因为AC、AB距离相等,可以为A与C之间的土壤电阻也为RX;
又因为BC=2AB,所以B与C间的土壤电阻近似为2RX,则:Rab=Ra+Rb+RX.①Rac=Ra+Rc+RX.②Rbc=Rb+Rc+2RX.
③将①+②—③即得:RA=(RAB+RAC—RBC)/2.④
④式即为接地电阻的计算公式。
实测例子:今测得某接地体的数据如下:Rab=8.4Ω,Rac=9.3Ω,Rbc=10.5Ω.则:RA=(8.4+9.3—10.5)/2=3.6(Ω) 所以,被测接地体A的接地电阻值为3.6Ω.值得注意的是:测量前需要将A、B、C三个接地体用砂纸打磨发亮,尽量减少表笔与接地体之间的接触电阻,以减少误差。
一、测量接地电阻时注意条件:
1、 测量时,接地体引线要与设备断开,以免影响测量精度
2、由于土壤温度对接地电阻影响很大,因此不宜在刚下过雨后进行测量。
二:接线:
1、使用ZC—8型接地电阻测量表的接线,当接地极E、和电流探测针C之间的距离大于20m时,应将探针P插在E、C之间的直线相距几米的地方,当E、C之间的距离小于20m时,则探针P应插于E、C直线的中间位置,当用0~1/10/100欧姆规格的表测小量于1欧姆的接地电阻时,应将C2、P2的连片打开,分别用导线将C2、P2接至被测接地体上。
2、 测量步骤:
1)、接好线后,将仪表水平放置,检查调整检流计的指针指向
零线位置。
2)、将倍率标度置于最大倍数,慢慢转动手柄并旋转测量标度盘,使检流计指针指向零刻度线。
使手柄速度达120r/min调整标度盘使指针指零后读取标度盘刻度数值,如果该数值小于1,应将倍率标度置于较小倍数,按上述方法重复测量到合适为止。
3)、用测量标度盘的读数,乘以倍率标度倍数即为所测的接地电阻值。
注:E—被测接地极 P—电位探测针 C—电流探测针
注:
1、地阻表的接线P1为20m,C1为40m.
2、测量时接地要与设备断开,以便得到准确数值。
100KV以下的接地电阻为10欧。
探针C1之间的距离大于20m时,应将探针P1插在E和C1之间的直线相距几米以外的地方,当E1,C1之间的距离小于20m时,则探针应插于E1,C1直线的中间位置。
附3,接地电阻的测量有哪几种方法?
通信设备的良好接地是设备正常运行的重要保证,对于交换机、光端机、计算机等电信网络中精密通信设备更是如此。
设备使用的地线通常分为工作地(电源地)、保护地,防雷地,有些设备还有单独的信号地,以将强、弱电地隔离,保证数字弱信号免遭强电地线浪涌的冲击,这些地线的主要作用有:提供电源回路、保护人体免受电击,此外还可屏蔽设备内部电路免受外界电磁干扰或防止干扰其他设备。
设备接地的方式通常是埋设金属接地桩、金属网等导体,导体再通过电缆线与设备内的地线排或机壳相连。当多个设备连接于同一接地导体时,通常需安装接地排,接地排的位置应尽可能靠近接地桩,不同设备的地线分开接在地线排上,以减小相互影响。
通常,设备的接地电阻应尽可能地小,设备说明书上应给出对接地电阻的要求。
设备的接地电阻包括了从设备内地线排到机房总地线排连线电阻、总地线排至接地桩的电阻、接地桩与大地间的电阻(地阻)以及彼此间的连接电阻。
通常情况下,接地桩与大地间的电阻(地阻)是其中最主要的可变部分,除地阻外的其它部分总电阻在多数情况下总是小于1Ω。
一、地阻的测量原理
影响接地电阻的因素:接地桩的大小(长度、粗细)、形状、数量、埋设深度、周围地理环境(如平地、沟渠、坡地是不同的)、土壤湿度、质地等等。为了保证设备的良好接地,利用仪表对地电阻进行测量是必不可少的,常用的测量仪器是手摇式地阻表和钳形地阻表。
1、手摇式地阻表测量原理
手摇式地阻表是一种较为传统的测量仪表,它的基本原理是采用三点式电压落差法。
其测量手段是在被测地线接地桩(暂称为X)一侧地上打入两根辅助测试桩,要求这两根测试桩位于被测地桩的同一侧,三者基本在一条直线上,距被测地桩较近的一根辅助测试桩(称为Y)距离被测地桩20 米左右,距被测地桩较远的一根辅助测试桩(称为Z)距离被测地桩40米左右。
测试时,按要求的转速转动摇把,测试仪通过内部磁电机产生电能,在被测地桩X和较远的辅助测试桩(称为Z)之间'灌入'电流,此时在被测地桩X和辅助地桩Y之间可获得一电压,仪表通过测量该电流和电压值,即可计算出被测接地桩的地阻。
2、钳形地阻表测量原理
钳形地阻表是一种新颖的测量工具,它方便、快捷,外形酷似
钳形电流表,测试时不需辅助测试桩,只需往被测地线上一夹,几秒钟即可获得测量结果,极大地方便了地阻测量工作。
钳形地阻表还有一个很大的优点是可以对在用设备的地阻进行在线测量,而不需切断设备电源或断开地线。
电路中E和I旁的圆环表示钳形地阻表的环形卡口,Rx为被测地线桩的地阻,R1、R2 ... Rn为分布式接地系统中其它接地点的地阻。该图可以进一步等效为图3。测量时,钳形地阻表利用电磁感应原理通过其前端卡口(内有电磁线圈)所构成的环向被测线缆送入一恒定电压E,该电压被施加在图3所示的回路中,地阻表可同时通过其前端卡口测出回路中的电流I,根据E和I,即可计算出回路中的总电阻,即: E/I=Rx+ 1/(1/R1+1/R2+ ... +1/Rn)
1/(1/R1+1/R2+ ... +1/Rn)为R1、R2 ... Rn并联后的总电阻 在分布式多点接地系统中,通常有Rx >> 1/(1/R1+1/R2+ ... +1/Rn), '>>'意为'远远大于'假设上述条件成立,则被测地阻Rx=E/I。
事实上,钳形地阻表通过其前端卡环这一特殊的电磁变换器送入线缆的是1.7kHz的交流恒定电压,在电流检测电路中,经过滤波、放大、A/D转换,只有1.7kHz的电压所产生的电流被检测出来。正因这样,钳形地阻表才排除了商用交流电和设备本身产生的高频噪声所带来的地线上的微小电流,以获得准确的测量结果,也正因为如此,钳形地阻表才具有了在线测量这一优势。实际上,该表测出的是整个回路的阻抗,而不是电阻,不过在通常情况下他们相差极小。
钳形地阻表可即刻将结果显示在LCD显示屏上,当卡口没有卡好时,它可在LCD上显示'open jaw'或类似符号。
由于钳形地阻表的特殊结构,使它可以很方便地作为电流表使用,很多这类仪表同时具有钳形电流表的功能。
另外,虽然钳形地阻表测试时使用一定频率的信号以排除干扰,但在被测线缆上有很大电流存在的情况下,测量也会受到干扰,导致结果不准确。
所以,按照要求,在使用时应先测线缆上的电流,只有在电流不是非常大时才可进一步测量地阻。
有些仪表在测量地阻时自动进行噪声干扰检测,当干扰太大以致测量不能进行时会给出提示。
二、钳形地阻表测量注意事项
钳形地阻表和手摇式地阻表的测量原理完全不同。
手摇式地阻表在使用时,应将接地桩与设备断开,以避免设备自身接地体影响测量的准确性,手摇式地阻表可获得较高的精度,而不管是单点接地和多点接地系统;对于钳形地阻表,其最理想的应用是用在分布式多点接地系统中,此时应对接地系统的所用接地桩依次进行测量,并记录下测量结果,然后进行对比,对测量结果明显大于其它各点的接地桩,要着重检查,必要时将该地桩与设备断开后用手摇式地阻表进行复测,以暴露出不良的接地桩。
在单点接地系统中应慎用钳形地阻表,从它的工作原理中可以看出:钳形地阻表测出的电阻值是回路中的总电阻,只有Rx >>1/(1/R1+1/R2+ ... +1/Rn)时,该阻值才近似于我们要测的接地桩地阻,而这个条件,在很多情况下,尤其是在单点接地系统中是不满足的。
对于已埋设好而尚未与设备连接的开路接地桩,其地阻根本不能用该仪表进行测量。钳形地阻表在使用中应注意以下几点:
1.注意是否单点接地,被测地线是否已与设备连接,有无可靠的接地回路。
开路接地桩,不能测量;接地回路不可靠,测量结果不准确(偏高)。
在实际使用中曾遇到过这种情况,在我局F150模块局验收中,曾使用这种仪表进行接地线地阻检查。
我们用钳形地阻表分别在A、B、C三处进行测量,发现许多局地阻偏高,尤其是C位置,许多局超过50Ω,有些局高达120Ω,于是开始怀疑测量结果不准确,后用老式的三点式测试法进行复测证实了这一点。
在这种情况下,由于MDF架除地线外只有架底膨胀螺丝接地,膨胀螺丝插入室内地面不足10cm,其接地电阻必然很大,在C位置测得的回路总电阻其中包含此电阻,此时钳形地阻表工作原理中所提的假设条件不能满足,故而导致测量结果有较大偏差。
附3,接地电阻怎么测量
用接地电阻测量仪检测,操作步骤:
1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于中心线上。
2、将“倍率标度"置于最大倍数,慢慢转动发电机的摇把,同时转动“测量标度盘"使检流计的指针指于中心线上。
3、当检流计的指针接近平衡时,加快发电机摇把的转速,使其达到每分钟120转以上,同时调整“测量标度盘",使指针指于中心线上。
4、如“测量标度盘"的读数小于1时,应将倍率置于较小的倍数,在重新调整“测量标度盘"以得到正确的读数。
5、在填写此项记录时,应附以电阻测试点的平面图,并应对测试点进行顺序编号。
接地电阻测试仪注意事项
1、接地线路要与被保护设备断开,以保证测量结果的准确性。
2、被测地极附近不能有杂散电流和已极化的土壤。
3、下雨后和土壤吸收水分太多的时候,以及气候、温度、压力等急剧变化时不能测量。
4、探测针应远离地下水管、电缆、铁路等较大金属体,其中电流极应远离10m以上,电压极应远离50m以上,如上述金属体与
接地网没有连接时,可缩短距离1/2~1/3。
5、连接线应使用绝缘良好的导线,以免有漏电现象。
6、注意电流极插入土壤的位置,应使接地棒处于零电位的状态。
7、测试宜选择土壤电阻率大的时候进行,如初冬或夏季干燥季节时进行。
8、测试现场不能有电解物质和腐烂尸体,以免造成错觉。
9、当检流计灵敏度过高时,可将电位探针电压极插入土壤中浅一些,当检流计灵敏度不够时,可沿探针注水使其湿润。
10、随时检查仪表的准确性。