cc2521测试接地电阻的使用方法
来源:电工天下时间:2020-02-09 08:37:22 作者:老电工手机版>>
有关cc2521测试接地电阻的使用方法,cc2521测试接地电阻的操作步骤,需进行测试仪器的功能设定,使仪器处于初始状态,cc2521测试接地电阻,分为单次测试与连续测试二种情况。
cc2521测试接地电阻的用法
cc2521测试接地电阻的操作步骤:
1、完成功能设定后,使仪器处于初始状态。
2、将一副(二组)测试线,红线组中粗、细测量棒一端分别插入测试仪“A”、“a”测量端上(粗线对“A” ,细线对“a”) ;黑线组中粗、细测量棒一端分别插入测量仪“B”、“b”测量端上(粗线对“B”,细线对“b”),测量线另一端的夹子分别接被测设备保护可触及的金属壳体和接地端。
注:有的用户将电源线插头上接地端代替被测物接地端,这样给测量带来误差,会增加引线电阻引起的测量值。
当大电流流过接地线,接地线会发热,所以所测量时间不宜过长。【cc2521测试接地电阻的使用方法】
3、测试步骤
a、单次测试
按一下“启动”按钮,“测量”指示灯亮。
调节面板上的“电流调节”旋钮,至所需测试电流值。
此时时间窗口显示剩余测试时间。
如被测物合格,测试时间一到,仪器会发出“嘟”一声后,且“合格”指示灯亮,电阻显示窗口示值即为被测物的接地电阻值;当测量电阻值大于报警设定值时,“报警”指示灯亮,待测试时间一到,仪器停止工作,并发出声报警,则判被测物为不合格品。然后按一下“复位”键,仪器退出测量状态,回到初始状态,“测量”指示灯灭。
b、连续测试
当时间显示窗口显示为“0”时,按一下“启动”按钮,就能连续对被测物进行测试,不必再按动“启动”按钮。测量中结果判断为实时显示值。
4、在测试过程中,当接地电阻测量值超出测量范围时,接地电阻显示窗口显示“────”,如果被测物上没有电流,则认为不构成回路,接地电阻值无穷大,仪器显示“────”。
5、在测试过程中,当测试电流小于 1A 时, “欠流”指示灯亮,当测试电流大于 30A 时,仪器自动切断电流,停止测试,并且“过流”指示灯亮,接地电阻显示窗口显示“────”。
附1,测量接地电阻的步骤
1、ZC-8型接地电阻测试仪一台。
2、辅助接地棒二根。
3、导线5m、20m、40m各一根。
五、使用与操作
1、测量接地电阻值时接线方式的规定仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m 1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。
2、操作步骤
2.1、仪表端所有接线应正确无误。
2.2、仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。
2.3、仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。
2.4、将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。
2.5、如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。
2.6、如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。
相关文章
冻土为什么不能测试接地电阻?
冻土不能进行接地电阻测试的主要原因包括如下二点:1、接地电阻测试数据的准确程度与测试环境的温度与湿度、土壤的电阻率有很大关系。2、土层结冻后,土壤的电阻率会变的很大,测量结果不能真实反映实际的电阻情况。
时间:2022-04-17 09:32:40
测量接地电阻时的合格值为多少?
接地电阻应小于等于4欧姆,在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻可放宽至不大于10欧姆。
时间:2022-04-17 09:10:56
一条地线怎么测量接地电阻
一条地线怎么测量接地电阻,地线测量接地电阻时,可以采用数字接地电阻测试仪来进行测试。接地电阻表是一种专门用于测量接地电阻的便携式仪表,也可用于测量小电阻及土壤电阻率。
时间:2022-04-17 09:01:00
接地电阻读数不准确怎么办,九种排除方法看一看
在防雷检测中有多种因素会引起接地电阻读数不准确,总结下来共有九种常见的原因,那么在排除接地电阻读数不准确的问题时,参考如下方法,一般都能解决问题。
时间:2022-01-25 06:08:04
接地电阻的测量步骤
有关接地电阻的测量步骤,共分为六个步骤来进行,将接地电阻档位旋钮旋在最大档位,缓慢转动手柄,得出测量的接地电阻的阻值大小,有需要的朋友参考下。
时间:2020-06-23 09:17:11
接地电阻表的使用方法
有关接地电阻表的使用方法,在测量接地电阻时,应该怎么使用接地电阻表,才能得出正确的测量结果,接地电阻表的接地柱的连接方法是怎么样的,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-06-23 09:13:38
接地电阻测试方法_接地电阻测试仪的操作方法
有关接地电阻的测试方法,分享了接地电阻的测试要求,接地电阻测试仪的使用方法,接地电阻测试仪使用前的准备工作,以及进行接地电阻测试时的操作步骤等。
时间:2020-05-08 10:14:40
接地电阻值超过允许值怎么办?
接地电阻值超过允许值的处理方法,电气设备接地电阻标准值的正常范围,独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧,独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧等,一起来看看。
时间:2020-05-08 10:08:33
- 上一篇:接地电阻怎么测量,接地电阻测量仪的用法
- 下一篇:接地电阻测试方法及接地电阻仪的用法