单相电能表的相线进出线接反的错误接线图
来源:电工天下 编辑:小电工发布时间:2020-01-14 14:19:04
试画出单相电能表的相线进出线接反的错误接线图,进出线反接的错误接线图,电能表转盘反转,抄表计费用首次抄表的黑读数减去末次抄表的读数计算电量,但是不准确。
单相电能表的相线接线图
单相电能表的相线进出线接反的错误接线图,如图7—6。
电相源零
图7—6所示相线
进出线反接的错误接线图,所以电能表转盘反转,抄表计费虽然可以用首次抄表的黑读数减去末次抄表的读数计算电量,但是不准确。因为转盘反转时,补偿力矩的方向仍然为原来的方向,会产生很大的负误差,误差可达一8%一一10%。
因此,如果产生这种错误接线时计算电费,除了反转计量电量外还要加上一8%~一10%的电量方可达到准确计费。
例如,电能表反转计量100kWh时,就要加上10%电量,即等于100+10=110kWh电量。