单相电表带多少瓦电器才会转动
来源:电工天下时间:2022-07-30 06:10:27 作者:老电工手机版>>
在使用单相电表时带多少瓦电器才会转,这与电表的精确度有关,具体参考如下:
1、电表精确度
电表精确度分为7个等级:0.1级、0.2级、0.5级、1级、1.5级、2.5级、5级。等级越小代,精准度越高,常用的电能表主要是0.2S、0.5S及1级电表。
电表精确度等级会在外壳上标注出来,如图所示(二级电表):
2、电表电流参数
启动电流是指能使电表连续转动并保证精确度的最小电流,根据GB/T15283-1994国家标准规定,2级表启动电流为基本电流的0.5%,1级表启动电流为基本电流的0.4%,0.5级表启动电流为基本电流的0.3%。
下面是GB/T15283-1994表格截图:
那基本电流是什么,如图所示:
在电表上都标有额定电流,如5(20)A,其中5表示该电表的基本电流,20表示该电表的最大电流。如上图中这个电表,是1级精确度的电表,那么启动电流为基本电路的0.4%,即5*0.4%=0.02A。换算成功率,P=U*I=220*0.02=4.4W。
但是,现在的电子电表采用脉冲计量,准确度提高了不少,其启动电流小于额定电流的0.2%,只为感应式电能表的35%~40%。所以,很多人感觉从老式机械电表换成电子电表后用电量增加了,就是这个原因。
最大电流相对基本电流的倍数,称为负载宽度。以5(20)A为例,5A是基本电流,20A是最大电流;当电流达到20A时,电能表准确度还在标准范围内。
另外,还有一个误区,很多人说当实际电流超过电表最大电流时就会烧掉,这种说法是不对的。比如一个5(20)A的电表,当实际电流达到20A时依然能准确测量,当实际电流超过20A时,不一定会烧掉,只是计量误差会变大。一般来说,当实际电流达到电表最大电流120%时,电表内的电流线圈就会烧毁。
总结:
60A的电表需要多少瓦才能转,该问题的条件不足,这是没办法计算的。如果需要计算多少瓦才能转,必须知道该电表的基本电路和精确度才行。
计算公式:启动功率=额定电压×基本电流×精确度对应的启动电流百分数。
相关文章
DDSu1225型单相电子式电能表的接线方法
DDSu1225型单相电子式电能表具有Zigbee通信功能,可以实现远程抄表监控,具有正向、反向计量功能,可测量总有功功率、电流、电压、功率因数,DDSu1225型单相电子式电能表的接线方法如下。
时间:2022-07-30 07:04:23
单相智能电表出线零线能和火线接在一起吗?
单相智能电表出线零线能和火线接在一起吗?先说结论,单相电表出线零线不能和相线相接。单相电表一共有5个端子,其中1、2、3、4号端子有接线柱,5号端子没有引出接线端。
时间:2022-07-30 06:03:31
单相电能表防止窃电的常用方法
单相电能表防止窃电的常用方法,单相电能表接线端子处有一连片,该连片对单相电能表准确计量有十分重要的作用。该连片处于电能表接线端子处而难以密封,可以对电能表进行改装,以防止某些窃电行为的发生。
时间:2022-01-04 06:23:59
单相电度表怎么接线,单相电度表接线图解
有关单相电度表的接线方法,单相电表的接线方法比较简单,低电压小电流线路中,电表可直接接在线路上,低电压大电流中的线路中,电表电流线圈经电流互感器与负载相连。
时间:2021-05-29 09:07:34
单相电度表如何接线,单相电度表接线图
一个单相电度表的接线图,1;3是电表进线,2;4是电表出线就是负载。2;4的用电量才是电表电量,学习下单相电度表的接线方法,需要的朋友参考下。
时间:2021-05-28 09:13:05
单相表与三相表有何区别
有关单相表与三相表的区别,单相电表用于计量220V电压的单根火线的“耗电量”,三相四线电表用于计量380V电压的三根火线的“耗电量之和”。
时间:2021-05-27 09:15:51
单相电能表附电流互感器的正确接线图
有关单相电能表附电流互感器的正确接线图,单相电能表接负荷,与电流互感器连接的接线方法,一起来了解下。
时间:2021-05-27 09:15:49
单相三相电能表的接线图与注意事项
有关单相与三相电能表的接线图,单相电能表的正确接线方法,三相三线有功电能表的正确接线图,三相四线有功电能表正确接线图和注意事项。
时间:2021-05-27 09:15:47