三相四线有功电能表附电流互感器后负极接地的错误接线图

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2017-01-04 22:16:29

三相四线有功电能表附电流互感器后负极接地的错误接线图

如图:
<a href=/dgyb/dnb/ target=_blank class=infotextkey>电能表</a>的接线图

这种错误接线的缺点:
1、由于三相四线电能表三相电流负端连接起来和三具电流互感二次侧负极也连接起来一并接地,电能表的三相电压端子螺丝距离电流接线端子很近,装表人员在装拆表时所用的螺丝刀很容易会发生触碰,触碰时就会造成三相电压短路、爆炸和设备与人身事故。

2、这种错误的接线,日久后接线盒绝缘会降低,再加上天气潮湿后,就会产生电压击穿,造成三相短路、爆炸事故,甚至发生火灾。

3、由这种接线错误所发生的事故,案例很多,但产品厂仍然有用这种接线图,因此装表人员应予以改正。