钳形电流表如何判断漏电接地故障点?
来源:电工天下时间:2020-07-08 06:31:05 作者:老电工手机版>>
有关钳形电流表判断漏电接地故障点的方法,用钳形电流表判定漏电接地故障,无须停电,无须接线,读数直观、操作简单,准确地判定漏电接地故障点。
一、钳形电流表判断漏电接地故障点
当配电线路或电动机控制设备发生接地漏电故障时,查明具体接地故障点是比较困难的。用钳形电流表判定漏电接地故障的办法,无须停电,无须接线。
如下图:

二、钳形电流表判定漏电接地故障点的方法
当配电线路或电气设备发生接地漏电故障后,要查明具体接地故障点是比较困难的。
用钳形电流表测低压电网漏电接地故障的办法,具有不需要停电、设备轻巧、测试无须接线、读数直观、操作简单等优点,可迅速而准确地判定漏电接地故障点。
方法见下图:

T为配电变压器,SQ为负荷开关,FU为熔断器,L1-L3为三相相线,N为中性线,P为钳形电流表,RL为负载。
倘若某相线路或设备发生接地漏电故障时,可先在配电室内的低压电源总开关上,分相试送电。可采用临时拆除其他两相熔断器的方法。然后在配电变压器T的中性点接地线上卡钳形电流表,如图1所示,分别测量出各相线路的中性线电流。一般来讲,中性线大的那一相线路,就是接地故障或有故障隐患严重的线路。
确定了故障相线以后,对该相线路主干线(三相四线配电部分)可重点查查有无架空线路断落地面,架空线和接线、电话线及广播线搭连,而造成单相接地短路故障。
当查明主干线无问题后,再用钳形电流表对单相分支线进行测量检查,检查测试方法如图2所示。
经检测确定了某一分支线存在接地漏电故障后,可对该分支线用“对分法”进行重点检查。来自:电工技术之家
当查找到某一用户内有接地漏电故障时,再对该用户用钳形电流表先从灯头、开关、插座等处查起,然后进一步检查电线。检查时应注意电线穿墙、转弯、交叉、绞合、容易腐蚀、容易受潮、容易受机械及车辆辗压处。
三、钳形电流表如何判断漏电接地故障点

猜你喜欢:
相关文章钳形电流表怎么用,钳形电流表的正确使用方法

钳形电流表的正确使用方法,钳形电流表可在不切断电路的情况下测量电路中的电流,正确使用钳形电流表要注意的问题,包括档位选择,测量导线的放置位置,使用环境等。
时间:2021-05-28 09:12:42
三相四线有功电能表附电流互感器后负极接地的错误接线图

有关三相四线有功电能表附电流互感器后负极接地的错误接线图,其特点是什么,这种错误接线的三个缺点,一起来了解下。
时间:2021-05-27 09:15:56
钳形电流表使用前检查与电流表的使用注意事项

钳形电流表使用前检查与电流表的使用注意事项,钳形电流表不需要断开电路即可直接测量交流电流,包括外观检查与指针调整,使用钳形电流表的注意问题。
时间:2020-11-26 13:36:12
钳形电流表的外观结构,钳形电流表的检查项目

钳形电流表的外观结构图,钳形电流表的检查项目,包括外观检查,钳形电流表的调整方法,使用钳形电流表时的注意事项,选择合适量程,减小误差等。
时间:2020-01-22 07:34:38
钳形电流表检测室内暗线漏电电流的方法

有关钳形电流表检测室内暗线漏电电流的方法,钳形电流表用测量电流的办法查看电线是否漏电,用钳形电流表判断用户内部线路和设备漏电处的方法等。
时间:2016-05-06 10:55:12
- 上一篇:电流表与电流互感器的连接问题
- 下一篇:三相四线电表是否接零线的问题





