钳形电流表检测室内暗线漏电电流的方法
来源:电工天下时间:2016-05-06 10:55:12 作者:老电工手机版>>
钳形电流表检测室内暗线漏电电流的方法
钳形表可以检测流过单根电线上的交流电流,条件就是该表的灵敏度是否达到电流大小的要求,一般钳表的灵敏度都不大,若漏电电流太小,钳表就不能反映出来;
测量时因为所测电线必须从钳口构成的圆环内通过,所以必须在暗线暴露在外的地方(如接线盒处)钳口能将该线夹住的地方测量,不过通常漏电发生能为钳表测得漏电电流大小时,漏电电流早已触发漏电开关,该路电流早就被切断,线路上没有电流了。
在电路上没电时,用摇表测量导线对地的绝缘电阻,从而判断是否可能存在漏电。
二、钳形电流表可以用测量电流的办法,看出电线是否漏电吗?或是窃电?
1、钳形电流表是测量交流电流的专用工具,用钳形电流表测量电流,是不能准确区别窃电行为的,因为窃电手段较多,也较复杂。
2、仅以 “绕过” 计量电表(如改变互感器※※)窃电的情况为例,三相电流没有异常,仅仅是计量数据偏低,使用钳形电流表是测不出来的,要采取综合手段才奏效。
3、单相电源供电的线路也是如此,比如说智能预付费电表,不法之徒就靠更改电表(基准原件※※)使电表走慢的,但仅靠钳形表是测不出来的。
4、用钳形表测量漏电也很困难,因为漏电电流都是很小(如果电流较大,就不是漏电、而是短路了),测量数据没有可参考性。
三、用钳形电流表判断用户内部线路和设备漏电处的方法
使用钳形电流表判断用户内部线路和设备漏电处的方法:
在该用户的电源进户线处用钳形电流表测量漏电电流,同时将用户的用电设备、灯具逐个投入、退出,通过看钳形电流表检测漏电电流的变化情况,来查找漏电的设备和灯具。
如果检测所有的设备、灯具都是好的,或存在漏电的设备都已退出,但钳形电流表显示该用户仍然存在漏电电流,则有可能就是该用户的低压线路存在漏电,应视具体情况处理。对于预埋暗敷的管线漏电故障,只能采取换线或重新布线的处理方法。电工技术之家
上述方法也可用来查找窃电户的窃电位置。
四、钳形电流表,泄漏电流钳表的检测方法
用钳形电流表检测电流时,一定要夹住一根被测导线(电线)。
夹住两根(平行线)则不能检测电流。
另外,使用钳形电流表中心(铁心)检测时,检测误差小。
在检查家电产品的耗电量时,使用线路分离器比较方便,有的线路分离器可将检测电流放大10倍,因此1A以下的电流可放大后再检测。
用直流钳形电流表检测直流电流(DCA)时,如果电流的流向相反,则显示出负数。可使用该功能检测汽车的蓄电池是充电状态还是放电状态。
钳形电流表的检测方法
真有效值(RMS)的检测
平均值方式的钳形电流表通过交流检测,检测正弦波的平均值,并将放大1。11倍(正弦波交流)之后的值作为有效值显示出来。
波形率不同的正弦波以外的波形和歪波也同样放大1。11倍后显示出来,所以会产生指示误差。
因此,检测正弦波以外的波形和歪波时,请选用可直接测试出真有效值的钳形电流表。DCL20R DCL30DR
漏电检测(DCL330L-DCL-400A)
漏电检测与通常的电流检测不同,两根(单相2线式)或三根(单相3线式,三相3线式)要全部夹住。也可夹住接地线进行检测。
泄漏钳形电流表的检测方法
在低压电路上检测漏电电流的绝缘管理方法,已成为首要的判断手段。自其被(1997年电气设备技术标准的修正)确认以来,在不能停电的楼宇和工厂,便逐渐采用漏电电流钳表来检测。
相关文章
家用电表工作电流5A或10A的含义说明
家用电表工作电流5A或10A的含义说明,以10(80)A为例,10是指10A电流下电表不发热,电表能承受长期10A的电流环境。10A以上电表会发热,长期超过该电流,可能会因发热严重会烧表。
时间:2021-12-30 08:22:32
电流表不稳定对加热棒的影响有哪些
电流表不稳定对加热棒的影响有哪些,当电流表存在不稳定的现象时,如果电流表通过互感器连接,那么互感器接触不良电流波动,对加热棒没有影响。加热棒本身接触不良,电流表同样会出现电流波动。
时间:2021-12-05 09:07:22
电流表和电压表怎么改装
电流表和电压表的改装方法电压表是测量电压的,电流表是测量电流的,电压表和电流表的内部构造基本相同,都是由一个表头和一个电阻构成,不同之处是表头与电阻的构成关系不一样。一
时间:2021-09-11 09:01:31
电流表的工作原理是什么
电流表的和电压表的工作原理一样,电压表和电流表都是由一个表头和一个电阻组成,表头由线圈、磁铁、指针等组成。当有电流通过表头时,指针在安培力的作用下发生偏转,如果此时表头
时间:2021-09-11 07:41:57
三线数显直流电压表改装成电流表的方法
三线数显直流电压表改装成电流表的方法,可以改,但不建议这么做,改来改去无多大意义。若非要改装,也是可以损伤的,但这是一个费力不讨好的买卖。
时间:2021-08-15 11:23:18
三线数显直流电压表能不能改成电流表
三线数显直流电压表能不能改成电流表,由下图可知这是一个0.28寸三线直流电压表头,网购价格约为4.5元。在使用时需要外接叠层9V电池或5V、9Ⅴ、12Ⅴ、24V等供电,无需稳压。
时间:2021-08-15 11:19:12
测量电阻电压表与电流表如何接线?
在测量电阻时,电压表与电流表应该如何接线,电压表与电流表接线的两种接法,用于测量小电阻接线,测量大电阻接线时的不同场景,需要的朋友参考下。
时间:2021-05-28 09:13:09
电流表与电流互感器的连接问题
电流表与电流互感器的连接问题,电流表是否可以与电流互感器直接相连,单相的另一根接直接接负载,三相的另两根接负载,包括穿心式接线与非穿心式接线。
时间:2021-05-28 09:12:45