漏电怎么查?万用表快速查漏电方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-06-25 16:55:23

使用万用表快速查漏电的方法,漏电原因的故障报修很多时,如何快速查出漏电位置呢,这里为电工朋友分享万用表快速查漏电的方法,一起来了解下。

万用表快速查漏电方法

随着气温的逐步攀升,阴雨潮湿天气也逐渐增多,漏电原因的故障报修也多了起来,相信电工朋友都在为查找漏电的原因动了不少脑筋。

万用表快速查漏电方法

其实,利用手中的万用表就能很轻松地查出漏电的原因。

漏电故障查找分析

先询问报修用户有什么故障现象,有什么明显特征;其次从表面观察有无直观的故障点,然后再进行下一步检查。

1、先断开用户电源进线的总隔离开关,关闭用户的所有用电负荷,如拔下冰箱插头、断开水泵开关等。

2、把数字型万用表的挡位放在欧姆档的200M挡上,一只表笔放在负荷侧两根出线其中的一根上,另一只表笔碰触墙壁,最好是碰触接地线或者临时接地线。

等万用表上显示的数字稳定后,读出的是主线路的绝缘电阻数值,如果绝缘电阻数值小于0.5兆欧,那么是主线路出了问题,如果绝缘电阻在0.5兆欧以上,那就可以排除是主线路出了问题。

用同样的办法测量另外一根导线,根据万用表上显示的数值,来判断主线路是否有问题。

3、查看分路及各用电电器的绝缘电阻值,也是用同样的方法逐个检测,直到找到故障点为止。

操作注意事项:

1、使用万用表欧姆挡的200M挡时,注意在测量的时候不能用手触及表笔的金属部位,那样会使读数不准确。

2、在测量各个用电设备的时候注意要先放电,以防用电设备中的容性电流伤人。

这种在无电的状态下,是一种比较安全的用来查找故障点的方法。另外,此方法也适用于动力用户和厂房漏电的查找。

注意,在查找漏电故障时,不仅要断开电源进线,还应该断开零线,避免发生触电事故。

相关阅读:

1、空调漏电怎么办,空调漏电跳闸的解决方法

2、太阳能热水器漏电怎么办?

3、线路漏电的判断方法

4、热水器漏电的防护措施

    相关文章
    • 万用表的灵敏度与选用技巧

      万用表的灵敏度与选用技巧

      万用表的灵敏度与选用技巧,灵敏度是表示仪表对微弱能量作出反应程度大小的技术指标,万用表的灵敏度可分为直流电压灵敏度、交流电压灵敏度和表头灵敏度三个指标。

      时间:2021-05-19 09:12:48

    • 万用表的基本误差问题_万用表误差的计算方法

      万用表的基本误差问题_万用表误差的计算方法

      有关万用表的基本误差问题,万用表的基本误差的两种表示方法,万用表的基本误差范围见表1,这里分享一个万用表误差的计算方法的例子,供大家学习参考。

      时间:2021-05-19 09:12:46

    • 万用表怎么测量电流,万用表测量直流交流电流的方法

      万用表怎么测量电流,万用表测量直流交流电流的方法

      万用表怎么测量电流,万用表可用于直流电流的测量与交流电流的测量,万用表测电流的方法与步骤,以及万用表测量电流的工作原理,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2021-05-19 09:12:43

    • 数字万用表怎么测量电阻,数字万用表测量电阻的方法

      数字万用表怎么测量电阻,数字万用表测量电阻的方法

      如何用数字万用表测量电阻,数字万用表测量电阻的方法,数字万用表电阻测量技术指标,在使用400Ω量程时,应先将表笔短路,并介绍了数字万用表电阻测量注意事项。

      时间:2021-05-19 09:12:34

    • 万用表有效值的含义_万用表的有效值的三种情况

      万用表有效值的含义_万用表的有效值的三种情况

      有关万用表中有效值、真有效值与均方根值的含义,以及万用表的有效值的三种情况:标准平均值法,峰值检测法,真有效值法。

      时间:2021-05-19 09:12:32

    • 数字万用表各指标含义与特性详解

      数字万用表各指标含义与特性详解

      有关数字万用表各指标的含义,31/2描述数字万用表的指标与含义,数字万用表的特性包括:准确度(精度)、分辨力(分辨率)、测量范围、测量速率、输入阻抗等。

      时间:2021-05-19 09:12:29

    • 数字万用表怎么修理,数字万用表的修理方法与技巧

      数字万用表怎么修理,数字万用表的修理方法与技巧

      有关数字万用表如何修理的方法,数字万用表的修理方法分为感觉法、测电压法、短路法、断路法、测元件法等,并介绍了数字万用表的修理技巧,检查和判别故障现象,理清修理思路与步骤。

      时间:2021-05-19 09:12:27

    • 如何选购数字万用表,万用表选购参数与功能详解

      如何选购数字万用表,万用表选购参数与功能详解

      如何选购数字万用表,数字万用表的主要指标包括显示位数与显示特点,数字万用表在准确度、分辨力、测量范围、测量速率等方面,优于传统的万用表,如何选购数字万用表呢。

      时间:2021-05-19 09:12:25

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有