三相四线电表是否接零线的问题
来源:电工天下时间:2022-07-12 09:17:37 作者:老电工手机版>>
有关三相四线电表是否接零线的问题,三相四线电表不允许不接零线,三相四线电表的接线要求有哪些,三相四线经电流互感器接法等。
一、三相四线电表是否接零线的问题
注意:三相四线电表不允许不接零线。
依照国家规定,建筑用电均选用三相五线制的低压配电TN-S系统,即地线和零线分开的系统因为地线和零线均从电源的中性线引出,电源的中性线是接地的,零线和地线从物连接上是相通的,因此在三相四线电表不接零线是不可以的。
三相四线电表的接线:
1、电度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。
2、电流互感器精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。
3、二次线应使用绝缘铜导线,其截面:电压回路应不小于1.5 mm2;电流回路应不小于 2.5mm2。
4、三相四线经电流互感器的接法:147并接三相电源线,258分别接147相对应的电流互感器K1端,369分别接147相对应的电流互感器K2端,三个互感器的K2端并在一起再接地。10或11接零线。
5、三相三线经电流互感器接法:146并联接入三相电源线,23,78,分别与147接相对应其中两相的电流互感器的K1K2端相接,两个互感器的K2端相连再接地,
6、小电流三相有功表比较简单,135接电源进线,246接出线,9接零线。
二、三相四线电能表零线不接的影响
在三相电压平衡时,不接零线也不影响精度,表内有三个电压线圈,星接后接在380V上,每个线圈上的电压是220V,和接零线的效果相同,这时如果表的上线缺相,表内的三个线圈,除缺相的无电,另两个线圈的电压分别降至190V,这时的两相电如果还在工作(两相380V负载,或通过其它零线的单相负载)就会出现走字偏少。
三相四线电度表不接零线会影响计量准确性,在三相四线的线路中,由于种种情况,线路电压不会相等,如果三相四线电度表不接零线,将会造成电度表电压线圈的中性点偏移,使电度表计量数产生误差。
规范要求进零,但不进零也能准确计量,三相四线电度表的三个电压线圈是星接,相当于三相平衡负载,只要不用单相电,零线可不接。
因此,如果三相四线电能表全部末端全部是三相负载,不接零不影响计量,三相四线电能表有单相负载,必须接零线。
相关文章
单相智能电表出线零线能和火线接在一起吗?
单相智能电表出线零线能和火线接在一起吗?先说结论,单相电表出线零线不能和相线相接。单相电表一共有5个端子,其中1、2、3、4号端子有接线柱,5号端子没有引出接线端。
时间:2022-07-30 06:03:31
一文看懂三相四线电表的二种接线方法
有关电表的接线方法,三相四线电表怎么接线,应采用哪一种接线方法,是直接接入还是经互感器接入,这里分享了三相四线电表的二种接线方法,供大家学习参考。
时间:2021-10-14 10:23:56
三相四线有功电能表附电流互感器后负极接地的错误接线图
有关三相四线有功电能表附电流互感器后负极接地的错误接线图,其特点是什么,这种错误接线的三个缺点,一起来了解下。
时间:2021-05-27 09:15:56
三相四线电能表与电流互感器的接线图
三相四线电能表与电流互感器的接线图,电能表第一相电流线圈进出线接反的错误接线图,并计算出其误差的更正系数,通过实例来学习其接线方法。
时间:2021-05-27 09:15:54
三相四线有功电能表的进线零线剪断后接电能表零线端子的错误接线
有关三相四线有功电能表的接线图,三相四线有功电能表的进线零线剪断后接电能表零线端子的错误接线图,找出这种接线图的错误所在。
时间:2021-05-27 09:15:42
三相四线有功电能表怎么接线
有关三相四线有功电能表的接线方法,包括直通式接线方法与带电流互感器式的接线方式二种,分享了直接接入式三相四线有功电能表接线图、三相四线有功电能表带TA的正确接线方式。
时间:2021-05-26 09:17:39
三相四线电度表的型号
三相四线电度表的型号,三相四线电度表共有二种型号,一是直接接进出线计量的,二是通过互感器计量的,根据用电量的大小,选择合适的电表。
时间:2021-05-26 09:16:56
三相四线电表零线接线图与接线方法
分享一个三相四线电表零线接线图,掌握下三相四线电表零线的接线方法,黑色的为零线,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-11-15 09:35:20
- 上一篇:钳形电流表如何判断漏电接地故障点?
- 下一篇:三相四线电表不接零线有什么问题?