开空调跳闸故障的解决过程
来源:电工天下时间:2021-04-26 09:44:03 作者:老电工手机版>>
开空调跳闸怎么办,空开跳闸问题折磨人,经过一番努力,成功解决空开跳闸的问题,这里总结下具体的解决过程,一起来了解下。
开空调跳闸的解决方法
昨天,气温39度,可晚上空调既然跳闸了!半夜里,打开电筒去看电闸。防漏电保护跳了!简单,推上去。
回到屋里,再开空调。但马上又跳了!再折腾一遍,还是如此。一身的汗呀!不用折腾了。开电扇吧。可是,享受过了空调的舒服,没了空调,用电扇代替,那能行呀,热的没法睡。熬到第二天,把空调外机的接线板卸下,发现电线老化了,绝缘皮产生很多裂纹,铜芯露了出来。
我想,大概是这个原因,绝缘层老化,致使护导线中的五根线短路,难怪开机就跳闸!
我以为找到了原因。但是,大热天的,换外机与内机的电源连接线,可不是小活,需要重新买根换上。那得要把墙洞重新凿开。还有个问题,屋里内机接线板不好弄,七拐八弯的。
还是想个将就的办法,先度过这个要命的39度!
去买来绝缘胶带,把护导线外面一截老化的线头用胶带全部缠上。为什么不见掉呢?因为线头有个紧固卡子,那需要买新的,还要专用工具才行的。搞好之后,我满怀期望,打开空调。但是,几秒钟后,依然跳闸!
上网查了一大通,网上的专业分析很多。线路老化、接地、空开、压缩机等等,不一而足。所有的建议都是叫你请空调修理服务公司。如果真的坏了,那当然省不了这笔钱。可也不能花冤枉钱哪!
我仔细观察户外机箱和其与室内机的连线。
忽然我发现了一个重要的细节,是关键的:空调室内机的冷却水因导水管的老化,流进了室外室内两机的连线中!
这个连线,通常是电源线、冷却剂输流管等捆扎在一起的。而室内机的冷却水导管从墙外到室内这一段也是捆扎在一起的,出了墙才单独伸出了出水。我的出水管老化后,伸出来的那一截完全碎了,因此,冷却水便有很多流进了被包扎两机连线中,连线成了下水道了。
问题就在这里!冷却水浸透了连线中的老化了的电源线,导致短路!那解决它太简单了:把连线的包扎带全部拆除,让电源线完全暴露出来。39度的高温,半天,浸湿的线就干透了!
再开机,没跳闸了!好了!
相关文章
断路器脱扣与跳闸有什么区别
有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。
时间:2022-08-31 11:37:47
空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因
有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-08-31 11:37:43
空开跳闸怎么查,空开跳闸故障的排查方法
空开跳闸故障判断方法,遇到空开跳闸怎么办,空开跳闸怎么查,这里电工技术之家小编为大家收集了具体的排查方法,一起来了解下。
时间:2022-08-31 11:37:37
空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办
有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。
时间:2022-08-12 09:43:03
断路器越级跳闸的常见问题分析
有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。
时间:2022-07-05 06:07:51
家用空开总跳闸的二种原因
在家庭电路中空开的重要性,可以说是不言而喻的,如果家中空开总是跳闸,那么造成这类问题的原因不止一种,家用空开总跳闸的二种原因,一是过流跳闸,二是短路跳闸,下面具体来了解下。
时间:2022-06-22 16:01:05
家里开关坏了一直跳闸怎么办
家里的控制开关总是跳闸,未必是开关坏了所导致的跳闸,很可能是线路或用电器岀现故障导致跳闸,当然不排除开关损坏的问题,家里开关坏了一直跳闸怎么办,下面具体来了解下。
时间:2022-06-19 12:41:13
空气开关开一会就跳闸怎么回事
家庭用电有时会出现不同的故障现象,就会影响正常用电,应根据故障现象去寻找故障原因,以空气开关开一会就跳闸为例,其故障原因是什么,应该怎么来解决,下面具体来看下。
时间:2022-06-17 11:27:28
- 上一篇:空气开关常跳闸的几种原因与问题
- 下一篇:空开跳闸为哪般,空开跳闸的多个原因