真空断路器分闸失灵的故障问题
来源:电工天下时间:2022-01-24 05:15:48 作者:老电工手机版>>
有关真空断路器的知识,真空断路器在使用时出现分闸失灵的现象,这是什么原因引起的,以下分析了真空断路器分闸失灵的原因,并给出了相关处理方法和预防措施,供大家参考。
真空断路器分闸失灵
1、故障现象
根据故障原因的不同,其故障现象分为几种:
(1)断路器远方遥控分闸分不下来;
(2)就地手动分闸分不下来;
(3)事故时继电保护动作,但断路器分不下来。

2、原因分析
(1)分闸操作回路断线;
(2)分闸线圈断线;
(3)操作电源电压降低;
(4)分闸线圈电阻增加,分闸力降低;
(5)分闸顶杆变形,分闸时存在卡涩现象,分闸力降低;
(6)分闸顶杆变形严重,分闸时卡死。
3、故障危害
如果分闸失灵发生在事故时,将会导致事故越级,扩大事故范围。
4、处理方法
(1)检查分闸回路是否断线;
(2)检查分闸线圈是否断线;
(3)测量分闸线圈电阻值是否合格;
(4)检查分闸顶杆是否变形;
(5)检查操作电压是否正常;
(6)改铜质分闸顶杆为钢质,以避免变形。
5、预防措施
(1)运行人员若发现分合闸指示灯不亮,应及时检查分合闸回路是否断线;
(2)检修人员在停电检修时应注意测量分闸线圈的电阻,检查分闸顶杆是否变形;
(3)如果分闸顶杆的材质为铜质应更换为钢质;
(4)必须进行低电压分合闸试验,以保证断路器性能可靠。