带负荷错拉错合隔离开关的相关问题总结

来源:电工天下时间:2021-01-19 13:25:21 作者:老电工手机版>>

有关带负荷错拉错合隔离开关的处理措施,防止发生弧光短路事故,严禁带负荷拉合隔离开关,遇到带负荷错拉错合隔离开关的紧急处理规定参考。

带负荷错拉错合隔离开关的处理措施

为防止发生弧光短路事故,严禁带负荷拉合隔离开关。

实际工作中,由于检查失误或误入间隔,偶尔也发生误操作。

带负荷错拉错合隔离开关

一旦出现这种情况,应按以下原则进行紧急处理。

1、如果刚一错拉隔离开关,刀口上就出现电弧,则应立即合上;若隔离开关已全部拉开,则禁止再合。

如果是单极隔离开关,操作一相后发现错位,则对其他两相不应继续操作。

2、如果错合隔离开关,甚至在合闸时产生电弧,也不许再拉开,因为带负荷拉开隔离开关,将造成三相弧光短路。

发生上述错位拉合事故后,应迅速汇报有关领导,以便采取必要措施予以处理。

附1,操作中发生带负荷误拉、误合隔离开关时如何处理?

1、当误拉隔离开关时:当隔离开关并未完全开断便发生电弧,应立即合上;若隔离开关已全部断开,则不允许再合上。

2、当误合隔离开关时:即使误合,甚至在合闸时发生电弧,也不准再把刀闸拉开;应尽快操作油断路器切断负荷。

附2,带负荷误操作隔离开关时应怎么办?

隔离开关由于没有专门的灭弧装置,故严禁带负荷和带故障负荷进行操作。

操作时如果发生了带负荷误操作(拉开或合上刀闸),则应沉着处理,具体办法:

1、错拉隔离开关时,刀闸刚离开静触头,便发生电弧,这时应立即合上,便可灭弧,避免事故。若刀闸已全部拉开,则不许将误拉的刀闸再合上。

如果是单极隔离开关,操作一相后发现已错拉,对其他两相则不应继续操作,同时立即采取措施,操作断路器切断负荷。

2、错合隔离开关时,即使合错,甚至在合闸时发生电弧,也不准再拉开刀闸。电工技术之家

带负荷拉刀闸时,将会造成三相弧光短路。发生了错合隔离开关的情况,应立即操作断路器来切断负荷。

附3,发生误拉合隔离开关怎么处理?

发生误拉隔离开关时,当动触头还没有离开静触头时,应迅速合上;当发现误拉开关动触头离开静触头时,应迅速拉开开关,千万不要再合上,防止弧光短路放炮。

当发生误合隔离开关时,不能将它再次拉开,应由断路器来分闸。

附4,高低压开关柜误操作隔离开关后的处理方法

1、错拉隔离开关时,刀闸刚离开静触头便发生电弧,这时立即合上,就可以消弧,避免事故,若刀闸已全部拉开,则不许将误拉的刀闸再合上;

2、错拉隔离开关时,即使合错,甚至在合闸时发生电弧,也不准再拉开,因为带负荷刀闸会造成三相弧光短路。

附5,错拉错合隔离开关的危害

错拉隔离开关,当刀片刚离开固定触头,就产生电弧,此时应立即合上,以消灭电弧,避免事故扩大;

若隔离开关已完全拉开,则不许再合上。如果是三相单极 (单相)隔离开关,操作一相后发现错拉,则对其他两相不应继续操作。

如果错合隔离开关,即使合上了,甚至产生电弧,也不许再拉开。因为带负荷拉隔离开关,将产生三相弧光短路事故。

带负荷拉隔离开关一般有以下危害:

1)除了对安全供电造成严重威胁外,还可能由于误操作所产生的严重弧光而危及操作人员的人身安全,严重时甚至引起隔离开关爆炸,对人身造成更大的危害。

2)在室内配电装直上带负荷拉隔离开关,其间接危害有时也是相当严重的。

例如,当某些室内配电装置中发生弧光短路时,如果断路器跳开,产生喷油而造成严重后果。

3)对于室内配电装置, 由于带电间隔中接地部件的作用,一般不会直接造成对人卑的短路放电。

但是,如果带电间隔的门窗是网状门窗,则操作人员同样可能遭受弧光灼伤。

4)对于室外配电装置,操作人员直接站在隔离开关下面进行操作,而隔离开关与人身之间又无挡板保护,当带负荷拉隔离开关时,由于电弧被拉长后对地发生短路,操作人员会遭受弧光灼伤,严重时可能造成直接对人身短路放电。

以上就是带负荷错拉错合隔离开关的处理措施,由(电工技术之家 www.dgjs123.com)小编收集整理。

相关文章
  • 一次系统元件之隔离开关图片及电气符号

    一次系统元件之隔离开关图片及电气符号

    一次系统元件之隔离开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:隔离开关。功能:用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。

    时间:2022-01-16 05:16:28

  • 带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题

    带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题

    带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题,用分流线短接断路器 (开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,必须遵守以下规定,下面具体来看下。

    时间:2021-12-18 11:29:53

  • 隔离开关异常运行的五大故障类型

    隔离开关异常运行的五大故障类型

    隔离开关的异常运行五大故障类型,包括隔离开关触头过热,隔离开关绝缘子损坏或闪络,隔离开关拒绝分、合闸,隔离开关自动掉落合闸等故障的处理方法。

    时间:2021-09-07 16:04:35

  • 隔离开关的常见故障与检修方式

    隔离开关的常见故障与检修方式

    有关隔离开关的常见故障与检修方式,隔离开关的常见故障包括刀闸触头过热、刀闸瓷件外损或严重闪络、隔离开关刀闸拒绝拉合闸等,隔离开关的主要检修方式。

    时间:2021-09-07 16:04:27

  • 隔离开关接触部分过热怎么办?

    隔离开关接触部分过热怎么办?

    隔离开关接触部分过热的处理方法,隔离开关接触部分过热,一是隔离开关接触面氧化,接触电阻增大,二是隔离开关触头系统设计不合理,还有镀银层过早剥落、露铜等原因。

    时间:2021-09-07 16:04:21

  • 高压隔离开关如何手动操作?

    高压隔离开关如何手动操作?

    高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。

    时间:2021-09-07 16:04:20

  • 错拉错合隔离开关怎么办,带负荷拉隔离开关的危害分析

    错拉错合隔离开关怎么办,带负荷拉隔离开关的危害分析

    带负荷拉隔离开关的危害,错拉隔离开关,会产生电弧,隔离开关已完全拉开,则不许再合上,带负荷拉隔离开关,将产生三相弧光短路事故,在拉合隔离开关时务必注意。

    时间:2021-09-07 16:04:18

  • 如何操作高压隔离开关,高压隔离开关与断路器操作注意事项

    如何操作高压隔离开关,高压隔离开关与断路器操作注意事项

    高压隔离开关的操作注意事项,高压隔离开关与断路器距离较远,隔离开关无法合闸操作,带有接地刀的高压隔离开关的检查,连杆机构保证在断路器处于合闸位置时,使隔离开关无法分闸等。

    时间:2021-09-07 16:04:16

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有