断路器拒绝分闸怎么办,断路器拒绝分闸的故障原因分析
来源:电工天下时间:2017-04-11 09:49:35 作者:老电工手机版>>
断路器拒绝分闸怎么办,断路器拒绝分闸的故障原因分析
断路器拒绝分闸的原因及处理方法
一、断路器拒绝分闸的原因:
1、分闸电源消失。
2、就地控制箱内分闸电源小开关未合上。
3、断路器分闸闭锁。
4、断路器操作控制箱内“远方一就地”选择开关在就地位置。
5、控制回路或同期回路断线。
6、分闸线圈及合闸回路继电器烧坏。
7、操作继电器故障或控制把手失灵。
二、根据不同原因分别检查和处理断路器拒绝分闸故障:
1、若是分闸电源消失,运行人员可更换分闸回路熔断器或试投小开关。
2、试合就地控制箱内合闸电源(一般有两套跳闸电源、小开关。
3、将断路器操作控制箱内“远方一就地”选择开关放至远方的位置。
4、若属上述(5、、(6、、(7、的情况应通知专业人员进行处理。
5、当故障造成断路器不能投运时,应按断路器分闸闭锁的方法进行处理。
相关文章
断路器分合闸不同期及弹跳数值大的故障问题
有关断路器的常见故障问题,断路器在使用时分合闸不同期,以及弹跳数值过大,这是什么原因引起的,其故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,下面来看下。
时间:2022-01-24 05:21:42
真空断路器弹簧操作机构合闸储能回路的故障问题
有关真空断路器的故障问题,在真空断路器的使用过程中,出现了弹簧操作机构合闸储能回路中的故障问题,一般是什么原因引起的,故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,一起来看下。
时间:2022-01-24 05:18:51
真空断路器分闸失灵的故障问题
有关真空断路器的知识,真空断路器在使用时出现分闸失灵的现象,这是什么原因引起的,以下分析了真空断路器分闸失灵的原因,并给出了相关处理方法和预防措施,供大家参考。
时间:2022-01-24 05:15:48
断路器连接两侧电源合闸的二种方式
断路器连接两侧电源合闸的二种方式,断路器连接两侧电源的合闸操作称为并网,并网的两种情况分为差频并网与同频并网,这二种并网方式的主要特点。
时间:2021-08-22 12:13:48
高压断路器不能合闸的常见原因
有关高压断路器的使用问题,高压断路器不能合闸一般是什么原因,是开关没有蓄能,还是弹簧操作机构处于释放状态,高压断路器不能合闸的常见原因,一起来看下。
时间:2021-05-08 14:11:02
万能式断路器跳闸,重新合闸失败故障的原因
有关万能式断路器跳闸的原因,万能式断路器跳闸,重新合闸失败故障怎么办,要确定断路器是否为非事故跳闸,并参考万能式断路器常见故障检修方法加以解决。
时间:2021-04-26 09:43:47
断路器拒绝跳闸怎么办,断路器拒绝跳闸故障处理方法
有关断路器拒绝跳闸故障的处理方法,操作机构拒绝跳闸的开关禁止投入运行,现场检查熔断器是否熔断,检查信号继电器是否误动,操作回路监视继电器是否断线返回等。
时间:2021-02-07 09:57:52
高压隔离开关常见故障:发热与拒合闸及中途停止
高压隔离开关常见故障与处理措施,隔离开关又称隔离刀闸,其常见故障包括发热故障及应对措施,拒合闸故障及应对措施,操作中途停止的应对措施,以及合闸不到位的应对措施等。
时间:2021-01-18 07:41:35