万能断路器的几类不常见故障
来源:电工天下时间:2022-06-04 13:49:08 作者:老电工手机版>>
有关断路器的知识,介绍了万能断路器的几类不常见故障问题,一是欠压脱扣器的噪声,二是微型电动机的烧毁,三是绝缘不良造成的短路问题,分析了这几类故障的原因,并给出了解决方法。
万能断路器的其它故障
1、欠压脱扣器的噪声
欠压脱扣器工作一段时间后,经常产生异常噪声,轻则扰入,重则烧毁线圈。
因此,必须定期清除铁芯工作表面的油污和尘埃,发现短路环断裂的要更换。另外,还需要调整欠压脱扣器的弹簧拉力,直至铁芯和衔铁气隙符合要求为止。
2、微型电动机的烧毁
行程开关故障会造成电动操作机构中的微型电动机烧毁,比如当需要用电动操作机构闭合断路器时,按下合闸按钮,电动机的供电回路接通,电动机旋转。在完成机构储能或合闸后,应由行程开关断开微型电动机的供电回路。但是,由于行程开关的故障无法断开,就会导致电动机长时间运转过热而烧毁。
3、绝缘不良造成的短路
断路器经长期使用绝缘性能逐渐变差,如果平时维护不当,绝缘零件表面灰尘堆积,遭受到了潮气侵蚀,就会使绝缘加速老化,有时会在配电运行中或切断短路电流时引起相间或相对地的短路。
因此,必须保持绝缘表面的清洁,防止绝缘性能变坏,才能延长断路器的使用寿命。
相关阅读:
相关文章
空开跳闸怎么查,空开跳闸故障的排查方法
空开跳闸故障判断方法,遇到空开跳闸怎么办,空开跳闸怎么查,这里电工技术之家小编为大家收集了具体的排查方法,一起来了解下。
时间:2022-08-31 11:37:37
空气开关进线出线有电但入户没有电的故障排查方法
在线路接线操作时空气开关的进线有电,出线上也有电,但入户没有电,这类电气故障应该分段检查。所需工具只需测试电笔或用万用表,或者用土方法用220V校验电,下面具体来了解下。
时间:2022-04-26 13:40:47
断路器分合闸不同期及弹跳数值大的故障问题
有关断路器的常见故障问题,断路器在使用时分合闸不同期,以及弹跳数值过大,这是什么原因引起的,其故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,下面来看下。
时间:2022-01-24 05:21:42
真空断路器弹簧操作机构合闸储能回路的故障问题
有关真空断路器的故障问题,在真空断路器的使用过程中,出现了弹簧操作机构合闸储能回路中的故障问题,一般是什么原因引起的,故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,一起来看下。
时间:2022-01-24 05:18:51
真空断路器分闸失灵的故障问题
有关真空断路器的知识,真空断路器在使用时出现分闸失灵的现象,这是什么原因引起的,以下分析了真空断路器分闸失灵的原因,并给出了相关处理方法和预防措施,供大家参考。
时间:2022-01-24 05:15:48
真空断路器真空泡真空度降低的故障问题
有关真空断路器的知识,当出现真空泡真空度降低的问题时,应该从哪些方面来查找原因,以及真空断路器真空泡真空度降低的处理方法有哪些,下面来看下。
时间:2022-01-24 05:12:48
断路器发生拒跳故障的几种原因
在断路器的使用过程中,有时会出现拒跳的故障现象,那么一般是什么原因引起的,以下总结了断路器发生拒跳故障的几种原因,有需要的朋友参考下。
时间:2021-12-03 05:36:40
10KV真空断路器常见故障现象与处理措施
有关10KV真空断路器常见故障现象与处理措施,真空断路器的常见故障主要分电气回路故障和机械故障两个方面,包括真空灭弧室的漏气、绝缘故障、拒动和误动事故、分合闸不同期等。
时间:2021-09-30 09:19:48
- 上一篇:断路器分闸线圈烧毁原因分析
- 下一篇:断路器拒分的原因有哪些