直馈负荷开关的整定值的计算方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-07-11 10:45:16

对电工朋友来说,怎么计算直馈负荷开关的整定值,也是一项要掌握的技能。直馈负荷开关的整定值包括长延时“L”投入整定值,瞬时短路“I”投入整定值,定时限接地“G”投入整定值。

一、直馈负荷开关的整定值

直馈负荷开关的整定值的计算

1)长延时“L”投入整定值:I1=1.1In,t1= 3或6秒(3I1),与上级保护配合。

2)瞬时短路“I”投入整定值:电动机回路I3=6~8In(以躲过大容量电动机起动为准),灵敏度≥2;非电动机回路I3=2.5 In,灵敏度≥2。

3)定时限接地“G”投入整定值:I4=0.25~0.3In,t4=0.4秒。

二、负荷开关与馈线开关的区别

1)馈线

由配电系统中主变电站向二次变电站供电的电力线路。

2)负荷开关

是指能够带一定负荷,有一定灭弧能力的开关。

3)馈线开关

是指在特定位置(电力线路)上的开关。

二者并无可比性,一是开关类型(负荷开关,断路器),一个是开关作用。

以上介绍了直馈负荷开关的整定值的计算方法,希望对大家有所帮助。