>首页 > 低压电器 > 断路器>负荷总开关的整定值的计算方法 正文

负荷总开关的整定值的计算方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-07-11 10:38:46

有关负荷开关的整定值的计算方法,针对电路中的负荷总开关,其整定值包括长延时“L”投入整定值,定时限短延时“S”投入整定值,定时限接地“G”投入整定值等。

一、负荷总开关的整定值

负荷开关的整定值的计算方法

1)长延时“L”投入整定值:I1=1.1In,t1= 3或6秒(3I1),与上级保护配合。

2)定时限短延时“S”投入整定值:电动机回路I2=6~8In(以躲过大容量电动机起动为准),t2=0.2秒与前级保护配合,灵敏度≥2;非电动机回路I2=2.5 In,t2=0.2秒与前级保护配合,灵敏度≥2。

3)定时限接地“G”投入整定值:I4=0.25~0.3In,t4=0.4秒。

二、如何根据负荷调整开关的整定值

根据负荷来调整开关的整定值,一般:

1)普通照明电路,取所有负载的电流之和;

2)有电动机的电路,取所有负载的电流之和乘以取用系数(一般取0.8),再乘以启动系数(轻载不频繁1.5,频繁2,重载2.5,)。

三、开关的整定值的含义

整定值是指断路器整定的动作电流。

比如一个断路器额定电流是200A,即In=200。一般塑壳的热保护可整定的范围为0.6-1In,如果整定为0.6,则表示整定值为120A,即电流超过120A时,断路器会在一定时间后分闸(具体的分闸时间参照断路器的电流时间曲线)。

电气设计的理论值和设备的运行值存在客观偏差,如果这个偏差过大,超过了整定值,就会触发继电保护设备的动作,从而保护人身设备安全。

以上就是负荷总开关的整定值的计算方法,希望对大家有所帮助。

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有