如何解决电压互感器二次侧空气开关跳闸问题?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2017-05-14 09:57:03

【如何解决电压互感器二次侧空气开关跳闸问题?】

原文标题:电压互感器二次侧空气开关跳闸原因分析

一、电压互感器二次侧空气开关跳闸

1、故障现象:表计指示消失。

2、故障处理:

a)将相应的控制方式切换开关切至“远方”位置。

b)检查电压互感器二次侧无明显的故障现象。

c)试合一次电压互感器二次侧空气开关。

d)成功后测量电压正常。

e)将相应的控制方式切换开关切至“自动”位置,查“备自投投入”信号灯亮。

f)若试合失败则不允许再次合闸。【如何解决电压互感器二次侧空气开关跳闸问题

如果是电压互感器熔断器熔断(跳闸)而其本身无故障,应参见规定考虑到对相关保护、励磁系统、调速器和测量装置的影响,迅速更换(合上)熔断器(自动开关),将励磁系统恢复正常运行。更换高压熔断器应遵守《电力安全工作规程》中有关装卸高压可熔保险器的规定。(待绝缘手套那些)。

篇二,电压互感器二次侧为什么接空气开关

电流互感器二次侧禁止开路,电压互感器二次侧禁止短路,空气开关是为了防止二次侧线路短路。

空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。

空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。

除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机

篇三,电压互感器二次接线应使用什么样的空气开关?

电压互感器二次输出一般只供监测,测量,指示使用,很少出现过载现象,一般只安装熔断器进行短路保护,不使用空气开关进行保护。

电压互感器二次接线一般是100伏的,用电流脱扣的3A以下的空开就可以。

篇四,电压互感器二次小开关跳闸的处理方法

1、电压互感器二次小开关的作用。电压互感器小开关实际上是一种过流脱扣保护,当电压互感器二次回路出现短路故障或电压互感器本身二次绕组出现匝间及萁他故障时,快速自动断开小开关。

2、电压互感器小开关跳闸的原因:

1)电压互感器二次回路有短路现象。

2)电压互感器本身二次绕组出现匝间及其他故障。

3)电压互感器小开关本身机械故障造成脱扣。

3、电压互感器二次有多个小开关,当发出二次小开关跳闸信号时,应首先查明是哪一个小开关跳闸,然后对照二次图纸查明该回路所带负荷情况,其负荷主要有:继电保护和自动装置的电压测量回路,故障录波器的录波启动回路,测量和计量回路以及同步回路等。

4、当电压互感器二次小开关跳闸或熔断器熔断时,应特别注意该回路的保护装置动; 207工作情况;必要时应立即停用有关保护,并查明二次回路是否短路或故障,经处理后再合上:电压互感器二次小开关或更换熔断器,加用有关保护。

5、若故障录波器回路频繁启动,可将录波器的电压启动回路暂时退出(屏蔽)。

6、如果是测量和计量回路,运行人员应记录其故障的起止时间,以便估算电量的漏计。

7、同步回路二次小开关跳闸,D4165364F5不得进行该回路的并列操作。

8、如经外观检查未发现短路点,在有关保护装置停用的条件下,允许将小开关试合一次。如试合成功,可加用保护;如试合不成功,应进一步查出短路点,予以摊除。

9、若属双母线(或双母线分段)电压互感器的小开关跳闸,值班人员必须立即将运; 行在该母线上各单元有关保护停用;然后向调度汇报,并申请调度试合一次电压互感器小; 开关;试合不成功应通知专业人员进行处理,必要时可申请倒母线。

    展开全文
    相关文章
    • 真空断路器操作过电压的产生机理与防范措施

      真空断路器操作过电压的产生机理与防范措施

      有关真空断路器操作过电压的产生机理与防范措施,真空断路器具有灭弧电压低、灭弧能力强、分断速度快等特点,过电压产生的机理,包括截流过电压,多次重燃过电压,同时开断过电压等。

      时间:2020-02-24 08:51:06

    • 少油断路器的巡视检查项目,少油断路器跳闸后巡视项目

      少油断路器的巡视检查项目,少油断路器跳闸后巡视项目

      加强少油断路器的日常巡视检查,确保断路器的安全稳定运行,检查少油断路器的断口油色与油位是否正常,检查瓷质绝缘是否完好,并做好故障跳闸后巡视等,一起来看下。

      时间:2020-01-05 10:32:48

    • 家用漏电开关跳闸的10种原因

      家用漏电开关跳闸的10种原因

      家用漏电开关跳闸的10种原因,漏电开关频繁跳闸怎么办,可能是安装不良,漏电开关与负载不匹配,电源进线电压过高,漏电断路器接线错误等原因。

      时间:2019-10-30 14:31:57

    • 断路器跳闸原因分析,断路器的作用是什么

      断路器跳闸原因与断路器的作用

      有关断路器跳闸的原因,断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,这里重点介绍了自动空气开关,即低压断路器的跳闸原因,供大家参考。

      时间:2019-09-04 13:21:18

    • 高压断路器的可靠合闸电压范围额定值是多少?

      高压断路器的可靠合闸电压范围额定值

      高压断路器的可靠合闸电压范围额定值是多少,高压断路器合闸、分闸线圈额定电压、电流参数一览表,断路器合闸最低动作电压在额定电压的30%-65%间,是指在此范围内断路器应可靠合闸。

      时间:2019-09-04 13:07:43

    • 空气开关跳闸的四个原因

      空气开关跳闸的四个原因

      有关空气开关跳闸的四个原因,一般由于过载保护、电路短路保护、漏电保护、欠电压保护等原因会造成空气开关跳闸,空气开关自身的质量不过关也会导致跳闸。

      时间:2019-08-29 09:17:06

    • 空气开关跳闸的原因怎么查找?具体方法

      空气开关跳闸的具体原因

      有关空气开关跳闸原因的查找方法,判断是空气开关还是漏电开关,还要考虑带漏保的开关跳闸的情况,一起来了解下。

      时间:2019-08-29 08:42:14

    • 空气开关频繁跳闸怎么办?家用空气开关跳闸的原因

      家用空气开关跳闸的原因

      遇到空气开关频繁跳闸的问题怎么办,家用空气开关跳闸的原因是什么,家用空气开关总跳闸有三种情况,一起来了解下。

      时间:2019-08-28 16:43:24

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有