断路器运维维护:断路器定期维护检查项目
来源:电工天下时间:2019-12-04 09:26:03 作者:老电工手机版>>
有关断路器运维维护:断路器定期维护检查项目 原文标题:断路器定期维护检查项目1、每月一次检查端子箱密封是否良好,有无小动物的痕迹,清扫蜘蛛网等杂物,检查加热器是否正常。
断路器定期维护检查项目
1、每月一次检查端子箱密封是否良好,有无小动物的痕迹,清扫蜘蛛网等杂物,检查加热器是否正常。
2.每季度检查一次防误闭锁装置应完好。
3、每台断路器的年动作次数应作出统计, 正常操作次数和短路故障开断次数应分别统计。
4、利用停电机会对设备进行清扫,并按制造厂规定对操动机构加润滑油。
5、在下列情况下应投入加热驱潮装置和关闭配电室通风机:
(1) 在梅雨凝露季节;(2) 相对湿度大于75%以上时或雨后24h内;(3) 室温低于10℃以下时。
6、每年按部颁规程制定绝缘预防性试验和大、小修计划, 巡维人员应监督其执行。
7、SF6断路器的运行维护
(1) 新装SF6 断路器投运前必须复测断路器本体内部气体的含水量和漏气率;
(2) 运行中的SF6断路器每三年应测量一次SF6气体含水量,新装或大修后,每两年一次,待含水量稳定后可每三年一次,;
(3) 新装或投运的断路器内的SF6气体严禁向大气排放,必须使用SF6气体回收装置回收;
(4) SF6断路器需补气时,应使用检验合格的SF6气体。
(5) 每2~4年进行一次的较小的检查维护项目:
1) 瓷套管是否清洁、有无破损;2) 外部金属部件腐蚀情况;3) 操作机构箱外壳泄漏情况;4) 螺栓连接处腐蚀、损坏情况;5) 检查气体密度,必要时进行补气;6) 读取分、合闸操作次数;7) 加热器检查。
(6) 符合下列之一项条件,应进行大修检查:
1) 运行14~16年;2) 带负荷操作达到5000次;
3) 频繁性的切断故障电流之后。
除了上述的检查项目外,还应检查以下项目:
1) 连接处的机械部件和操作机构有无腐蚀、磨损、松动等情况;2) 气流调节器有无泄漏;3) 气体监视器的报警性能;4) 测试SF6气体含水量;5) 测试主电路电阻;6) 接点有无烧毁;7) 性能指标的测试。
8、10kV真空断路器的运行维护
(1) 高压开关柜应保持防潮、防尘,防止小动物进入;
(2) 应经常保持小车柜的清洁,特别应注意及时清理绝缘子、绝缘杆和其它绝缘件的尘埃;
(3) 凡是活动摩擦的部位,均应保持有干净的润滑油,使操动机构动作灵活,减少机械磨损;
(4) 所有的紧固件均应定期检查,防止松脱;
(5) 观察断路器各组成元件的状态,是否有过热变色,有响声、接触不良等现象;
(6) 在断路器送电过程中,如断路器断口一侧带电时有“丝丝”放电声,则断路器真空度已降低,应立即停止操作;
(7) 每操作2000次检查各部位螺栓有无松动,发现松动,应及时拧紧。
9.更换10kV开关的分合闸线圈
1)将小车拉到试验位置,取下小车二次插头;2)用内六角匙拆开柜前的两个螺丝,将小车柜前面板取下;3)拔下分合闸线圈的电源线,用内六角匙拆除分合闸线圈的四个螺丝。
相关文章
真空断路器的日常维护要求详解
真空断路器的日常维护要求,真空断路器的灭弧室本身无需维修,真空断路器的日常维护,包括保持真空断路器的清洁,磨损较为严重的零件要及时给予更换,经常观察接触行程量,若与规定值偏差过大,应及时调整。
时间:2021-09-30 09:19:32
隔离开关如何维护,高低压开关的日常维护内容
有关隔离开关的日常维护内容,隔离开关的维护检修内容,低压隔离开关日常维护方法,以及隔离开关拉合的问题及注意事项等。
时间:2021-07-12 08:18:45
真空断路器保养方法,真空断路器的日常维护内容
有关真空断路器保养方法,真空断路器的日常维护内容,如何保证真空断路器处于良好的工作状态,保护管道干净,定期更换橡胶件,定期检查各主要部件,以确保真空断路器的正常运行。
时间:2021-01-18 07:41:34
10kV真空断路器的维护检查项目详解
10kV真空断路器的维护检查项目,真空断路器是由绝缘强度很高的真空作为灭弧介质的断路器,真空断路器只要按照要求安装和调整后便可投入运行,运行前最好对灭弧室进行一次真空度的检查。
时间:2021-01-17 10:01:22
如何维护高压负荷开关,灭弧腔与传动装置的检查
高压负荷开关的维护项目,包括定期检查灭弧腔,检查隔离开关的张开度,传动装置的安装与拆除等,对高压负荷开关作好日常维护,确保安全运行。
时间:2020-02-24 08:57:16
如何维护高压负荷开关?负荷开关运行维护
有关高压负荷开关的运行与维护项目,检查瓷绝缘的完好性及有无放电痕迹,检查高压负荷开关的灭弧装置的完好性,操作传动机构各部位是否完整等。
时间:2020-01-29 07:15:17
隔离开关的运行与维护项目有哪些?
隔离开关的运行与维护项目,隔离开关与配电装置的运行与巡视要求,隔离开关的六项维护项目,检查触点或刀片,检查隔离开关的底座是否良好等。
时间:2020-01-29 07:14:11
高压隔离开关日常检查与维护内容
高压隔离开关日常检查与维护内容,对高压隔离开关进行运行前和运行后的检查与维护工作,包括高压隔离开关的触头温度,接触部位有无缺损,检查部件情况,隔离开关静触头与刀片间的距离等。
时间:2020-01-29 07:11:30