隔离开关如何维护?高低压开关的日常维护内容

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-04-30 08:46:28

一、隔离开关的日常维护

1、清扫瓷件表面的尘土,检查瓷件表面是否掉釉、破损,有无裂纹和闪络痕迹,绝缘子的铁、瓷结合部位是否牢固。若破损严重,应进行更换;

2、用汽油擦净刀片、触点或触指上的油污,检查接触表面是否清洁,有无机械损伤、氧化和过热痕迹及扭曲、变形等现象;

3、检查触点或刀片上的附件是否齐全,有无损坏;

4、检查连接隔离开关和母线、断路器的引线是否牢固,有无过热现象;

5、检查软连接部件有无折损、断股等现象;电工技术之家

6、检查并清扫操作机构和传动部分,并加入适量的润滑油脂;

7、检查传动部分与带电部分的距离是否符合要求;定位器和制动装置是否牢固,动作是否正确;

8、检查隔离开关的底座是否良好,接地是否可靠。

隔离开关的日常维护

二、隔离开关的维护检修内容

1. 隔离开关必须在线路与电源切断即不带电的情况时,才准许进行检查。

2. 隔离开关分闸后,必须将附在机构上的轴销插入基座上的孔内,并用锁锁住,以保证绝对的安全。

3. 检修中对绝缘子进行详细检查,有否损坏,触头接触是否良好。

4. 修理触头灼损之处,扫除尘垢,尤其是导电接触的部分及绝缘子表面,检查完毕后,在接触表面涂一层工业凡士林。

5. 检查紧固件,连接是否牢固,并检查接地部分是否良好不允许接地螺钉松动和接触处有生锈的现象)。

6. 检查触头、触刀如有严重损坏和压力弹簧发生残余变形者必须进行更换,方可使用。

7. 全部检修及安装完毕后须进行几次分合闸试验,若欠妥当,仍需重新调整后方可投入运行。

8. 在机构转动摩擦部分,涂以工业凡士林。>>推荐:隔离开关的操作要领

三、隔离开关怎么维护?

1)检查触点或刀片上的附件是否齐全,有无损坏;
2)检查连接隔离开关和母线、断路器的引线是否牢固,有无过热现象;
3)检查软连接部件有无折损、断股等现象;

四、低压隔离开关日常维护方法

隔离开关的日常维护

低压电器中的隔离开关是开关设备中使用最多的一种电器,用于国家电网电力设备系统电路起到了隔离作用,它的工作原理及结构比较简单方便,由于使用量比较大,在产品质量的可靠性要求相当的高,针对国家电网设备系统中变电所和电厂而设计的,主要建立安全性,刀闸主要特点是无灭弧能力,只能在没有电流负荷情况下对电路进行分合。

隔离开关常见的HGL负荷开关等,该如何去做好日常维护工作,当隔离开关损坏时需要进行维修或者定期检查维修,清除底板上的灰尘,保证良好的绝缘与触刀的接触情况,如果在使用过程中触刀磨损严重或触头被电弧烧坏,应及时更换。发现触刀转动绞链过松,如果是用螺栓的,应把螺栓拧紧。

安装隔离开关时,应注意母线与隔离开关接线端子相连时,不致于存在极大的扭应力,并保证接触可靠。

在安装杠杆操作机构时,应调节好连杆的长度保护操作到位,而且灵活。安装完毕一定要把该灭弧室装牢。
1)熔断器式隔离开关,比方说HR17B系列的槽形轨必须经常保持清洁,以防止积污后操作不灵活。
2)应经常检查隔离开关的触头,清理灰尘和油污等。操作机构的摩擦处应定期加润滑油,使其动作灵活,延长使用寿命。
3)更换熔断体时,操作人员应戴上工作手套,避免因熔管的高温而烫手。
4)更换熔断体时,应注意更换同型号同规格的熔断体。
5)应尽量避免不必要地拆装灭弧室,拆下后,一定要小心地装好,以免发生意外。
6)重新安装时,在母线与插座的连接处必须清除氧化膜,然后立即涂上少量工业凡士林或导电胶,以防止氧化。
7)在修理负荷开关时,要注意保持手柄与门的连锁,不可轻易拆除。低压隔离开关的运行检查项目:
8)检查负荷电流是否超过隔离开关的额定值。
9)检查触头和隔离开关连接处有无过热现象。
10)检查绝缘连杆、底座有无损坏和放电现象。
11)检查触头有无烧伤,灭弧罩是否清洁完整。
12)检查触头接触是否紧密,三相是否同时接触,引接线螺母是否紧固。
13)操作机构应完好,动作应灵活,分、合闸位置应到位,顶丝、销钉、拉杆等均应正常。
14)对HR3型熔断器式刀开关,特别注意调整其同相内上下触头的同时闭合和上下触头间的中心位置,以使接触紧密。
15)检查所控负荷是否在额定容量以内,所配熔体是否与负荷相配合。

以上这些是隔离开关维护和长期运行过程中得出的经验之谈,希望对大家有所帮助。

常见问题:

1.常见引的故障有哪些?
答:隔离开关的常见故障有:1)接触部分过热。2)瓷质绝缘损坏和闪络放电。3)拒绝拉、合闸。4)错误拉、合闸。

2.隔离开关在运行中接触部分过热是由什么原因造成的?
答:隔离开关在运行中过热,主要是负荷过重、接触电阻增大、操作时没有完全合好引起的。电工技术之家

3.隔离开关接触电阻增大的原因有哪些?
答:接触电阻增大的原因为:刀片和刀嘴接触处斥力很大,刀口合得不严,造成表面氧化,使接触电阻增大。其次隔离开关拉、合过程中会引起电弧,烧伤触头,使接触电阻增大。

4.如何判断隔离开关触头是否过热?
答:根据隔离开关接触部分变色漆或试温片颜色的变化来判断,也可根据刀片的颜色发暗程度来确定。现在一般根据红外线测温结果来确定。

5.隔离开关触头、接点过热如何处理?
答:发现隔离开关触头、接点过热时,首先汇报调度,设法减少或转移负荷,加强监视,然后根据不同接线进行处理:
1)双母线接线。如果一母线侧刀闸过热,通过倒母线,将过热的隔离开关退出运行,停电检修。
2)单母线接线。必须降低其负荷,加强监视,并采取措施降温,如条件许可,尽可能停止使用。
3)带有旁路断路器的可用旁路断路器倒换。
4)如果是线路侧隔离开关过热,其处理方法与单母线处理方法基本相同,应尽快安排停电检修。维持运行期间,应减小负荷并加强监视。
5)一个半断路器接线的可开环运行。
6)对母线侧隔离开关过热触头、接点,在拉开隔离开关后,经现场检查,满足带电作业安全距离的,可带电解掉母线侧引下线接头,然后进行处理。

6.隔离开关电动操作失灵应如何检查处理?
答:隔离开关电动操作失灵后,首先检查操作有无差错,然后检查操作电源回路、动力电源回路是否完好,熔断器是否熔断或松动。电气闭锁回路是否正常。

7.隔离开关触头熔焊变形、绝缘子破损、严重放电应如何处理?
双电源自动转换开关图片隔离开关答:遇到这些情况应立即停电处理,在停电前应加强监视。

8.隔离开关拒绝分、合闸应如何处理?

答:
1)由于轴销脱落、楔栓退出、铸铁断裂等机械故障,或因为电气回路故障,可能发生刀杆与操作机构脱节,从而引起隔离开关拒绝合闸,此时应用绝缘棒进行操作,或在保证人身安全的情况下,用板手转动每相隔离开关的转轴。
2)拒绝跳闸。当隔离开关拉不开时,如系操动机构被冰冻结,可以轻轻摇动,并观察支持瓷瓶和机构的各部分,以便根据何处发生变形和变位,找出障碍地点。如果障碍地点发生在隔离开关的接触部分,则不应强行拉开,否则支持瓷瓶可能受破坏而引起严重事故,此时只能改变设备的运行方式加以处理。

9.隔离开关合不到位如何处理?

答:隔离开关合不到位,多数是机构锈蚀、卡涩、检修调试未调好等原因引起的,发生这种情况,可拉开隔离开关再合闸。

对220KV隔离开关,可用绝缘棒推入,必要时应申请停电处理。
高压隔离开关应每2年检修1-2次。

五、低压隔离开关日常维护和运行

低压隔离开关日常维护和运行

断路器和接触器这两类电机在平时的使用过程中需要注意的一些运行和维护的侧重点,主要的目的在于养成使用时的良好习惯,从而提高使用的寿命。

低压隔离开关该怎样做好日常的维护和运行。

当隔离开关损坏时需进行维修,或在定期检修时进行维修时,应清除底板上的灰尘,以保证良好的绝缘。

检查触刀的接触情况,如果触刀磨损严重或弧触头被电弧过渡烧坏,应及时更换。发现触刀转动绞链过松,如果是用螺栓的,应把螺栓拧紧。

安装隔离开关时,应注意母线与隔离开关接线端子相连时,不致于存在极大的扭应力,并保证接触可靠。

在安装杠杆操作机构时,应调节好连杆的长度保护操作到位,而且灵活。

安装完毕一定要把该灭弧室装牢。
1)熔断器式隔离开关槽形轨必须经常保持清洁,以防止积污后操作不灵活。
14)对熔断器式刀开关,特别注意调整其同相内上下触头的同时闭合和上下触头间的中心位置,以使接触紧密。
15)检查所控负荷是否在额定容量以内,所配熔体是否与负荷相配合。

以上就是隔离开关的日常维护内容,由(电工技术之家 www.dgjs123.com)小编收集整理。

    隔离开关维护相关的文章
    • 带电短接断路器与隔离开关的使用规定

      带电短接断路器与隔离开关的使用规定

      带电短接断路器与隔离开关的使用规定,短接前一定要核对相别,组装分流线的导线处,必须清除氧化层,断路器必须处于合闸位置,并取下跳闸回路熔断器等。

      时间:2020-01-02 16:19:00

    • 辨别区分负荷开关、隔离开关与断路器的方法经验

      辨别区分负荷开关、隔离开关与断路器的方法经验

      如果把负荷开关、隔离开关与断路器摆在你的面前,你能快速区分出哪个是负荷开关,哪个是隔离开关,哪个是断路器嘛,如果不能的话,就来看下本文提供的辨别区分负荷开关、隔离开关与断路器的方法。

      时间:2020-01-02 15:52:19

    • 高压隔离开关操作的五点注意事项

      高压隔离开关操作的五点注意事项

      在高压隔离开关的使用过程中,只有正确操作高压隔离开关,才能保证高压隔离开关的安全稳定运行,避免各类事故的发生,高压隔离开关操作的五点注意事项,供大家参考。

      时间:2020-01-02 14:36:15

    • 隔离开关作用是什么,隔离开关刀闸的用途

      隔离开关作用是什么,隔离开关刀闸的用途

      有关隔离开关的作用,隔离开关的四个基本作用,隔离开关和断路器相配合,进行倒闸操作,隔离开关进行分闸与合闸时的注意事项等。

      时间:2019-11-24 20:24:31

    • 隔离开关隔离电源与合闸操作

      隔离开关隔离电源与合闸操作

      有关隔离开关的作用,隔离开关没有特殊的灭弧装置,不能带负载进行拉闸或合闸操作,隔离开关的主要作用有隔离电源,倒闸操作,拉、合无电流或小电流电路等。

      时间:2019-11-24 20:22:29

    • 刀闸开关与隔离开关有何区别?

      刀闸开关与隔离开关有何区别?

      刀闸开关与隔离开关的区别,刀闸和隔离开关均属于刀型开关,刀闸是一种最简单的开关电器,用于开断500伏以下电,隔离开关无灭弧装置,不能用来接通、切断负荷电流和短路电流。

      时间:2019-11-24 20:21:51

    • 隔离开关的作用与隔离开关的选择原则

      隔离开关的作用与隔离开关的选择原则

      有关隔离开关的作用,隔离开关主要用于隔离电源,改变运行方式进行倒闸操作,接通和切断小电流电路,隔离电器选择的一般原则,以及先拉开变压器侧隔离开关的原因。

      时间:2019-11-24 20:20:45

    • 隔离开关的作用_隔离刀闸的作用

      隔离开关的作用_隔离刀闸的作用

      有关隔离开关的作用,电工要了解隔离刀闸的作用,隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,隔离开关在电路中起隔离作用,刀闸的主要特点

      时间:2019-11-24 20:19:07

    断路器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有