隔离开关的运行与维护项目有哪些?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-01-29 07:14:11

有关隔离开关的运行与维护项目,隔离开关与配电装置的运行与巡视要求,隔离开关的六项维护项目,检查触点或刀片,检查隔离开关的底座是否良好等。

隔离开关的运行维护项目

隔离开关

一、隔离开关运行

1、隔离开关应与配电装置同时进行正常巡视。

2、检查隔离开关接触部分的温度是否过热;

3、检查绝缘子有无破损、裂纹及放电痕迹,绝缘子在胶合处有无脱落迹象;

4、检查10kV架空线路用单相隔离开关刀片锁紧装置是否完好。

二、隔离开关维护项目

清扫瓷件表面的尘土,检查瓷件表面是否掉釉、破损,有无裂纹和闪络痕迹,绝缘子的铁、瓷结合部位是否牢固。若破损严重,应进行更换;

用汽油擦净刀片、触点或触指上的油污,检查接触表面是否清洁,有无机械损伤、氧化和过热痕迹及扭曲、变形等现象;

1、检查触点或刀片上的附件是否齐全,有无损坏;-- 电工技术之家

2、检查连接隔离开关和母线、断路器的引线是否牢固,有无过热现象;

3、检查软连接部件有无折损、断股等现象;

4、检查并清扫操作机构和传动部分,并加入适量的润滑油脂;

5、检查传动部分与带电部分的距离是否符合要求;定位器和制动装置是否牢固,动作是否正确;

6、检查隔离开关的底座是否良好,接地是否可靠。

    相关文章
    • 高压隔离开关的作用及与高压断路器的配套应用

      高压隔离开关的作用及与高压断路器的配套应用

      高压隔离开关的作用,高压隔离开关用于隔离电压,利用隔离开关将设备或线路,从一组母线切换到另一组母线上,接通断开电路等。

      时间:2020-02-24 09:02:06

    • 如何对隔离开关与高压开关柜进行二级保养?

      如何对隔离开关与高压开关柜进行二级保养?

      隔离开关与高压开关拒的二级保养,在对隔离开关等设备进行保养时,检查修理隔离开关的机械联锁与传动机构,拆除隔离开关和开关柜,更换损坏的绝缘瓷瓶和其他零件等。

      时间:2020-02-24 08:50:36

    • 隔离开关的电气闭锁装置与闭锁回路

      隔离开关的电气闭锁装置与闭锁回路

      隔离开关的电气闭锁装置与闭锁回路,隔离开关的操作闭锁装置有机械闭锁和电气闭锁两种,一般高压成套配电装置的闭锁装置应用五防功能。

      时间:2020-02-24 08:48:59

    • 隔离开关的安全操作要领

      隔离开关的安全操作要领

      隔离开关的安全操作要领,操作前检查隔离开关有无异常,拉、合带负荷和有空载电流的刀闸时应符合有关规定,操作隔离开关前,注意检查断路器确在断开位置,拉合开隔离开关时的操作要领。

      时间:2020-01-29 07:22:38

    • 无人值班变电站隔离开关如何防误闭锁?

      无人值班变电站隔离开关如何防误闭锁?

      无人值班变电站隔离开关防误闭锁的方法,分为电气防误闭锁、微机防误闭锁、电气闭锁与微机防误闭锁相结合、电气闭锁与微机防误闭锁相结合的等措施。

      时间:2020-01-29 07:22:00

    • 隔离开关或刀闸的主要用途

      隔离开关或刀闸的主要用途

      有关隔离开关或刀闸的主要用途,隔离开关用于隔离电源,隔离开关与断路器配合进行倒闸操作,用以接通或断开小电流电路,在操作隔离开关时注意事项。

      时间:2020-01-29 07:19:17

    • 高压隔离开关日常检查与维护内容

      高压隔离开关日常检查与维护内容

      高压隔离开关日常检查与维护内容,对高压隔离开关进行运行前和运行后的检查与维护工作,包括高压隔离开关的触头温度,接触部位有无缺损,检查部件情况,隔离开关静触头与刀片间的距离等。

      时间:2020-01-29 07:11:30

    • 隔离开关的动作原理与安装要求

      隔离开关的动作原理与安装要求

      隔离开关的动作原理与安装要求,包括隔离开关动作原理,接地开关动作原理等,隔离开关的安装调整应达到的各项要求,隔离开关的安装调整要求等。

      时间:2020-01-29 06:42:50

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有