真空断路器的日常维护要求详解

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-09-30 09:19:32

有关真空断路器的日常维护要求,真空断路器的灭弧室本身无需维修,真空断路器的日常维护,包括保持真空断路器的清洁,磨损较为严重的零件要及时给予更换,经常观察接触行程量,若与规定值偏差过大,应及时调整。

真空断路器的维护要求

操作简单、使用方便、维修工作量小是真空断路器的优点之一。

真空断路器的日常维护

真空断路器的灭弧室本身是无需维修的,真空断路器只要按照要求安装和调整后便可投入运行,运行前最好对灭弧室进行一次真空度的检查。

真空断路器的日常维护要求

1、保持真空断路器的清洁,特别应注意及时清理绝缘子、绝缘杆和其他绝缘件的灰尘;对于真空灭弧绝缘外壳上的灰尘应用洁净的干布擦拭。

2、凡是活动摩擦的部位,均应保持有干净的润滑油,使操动机构动作灵活,减少机械磨损。

3、磨损较为严重的零件要及时给予更换。

4、所有的紧固件均应定期检查,防止松脱。

5、经常观察真空灭弧室开断电流时的颜色,如有怀疑应进行真空度检查,发现真空度不满足最低工作真空度要求时,应及时更换。

6、经常观察接触行程量,若与规定值偏差过大,应及时调整。接触行程量的变化就是灭弧室触头的磨损量,因此每次接触行程调整后必须进行记录,累计达到触头磨损厚度时,应更换灭弧室。

灭弧室的更换必须注意要用同型号的灭弧室,用户一般不能轻易用其他型号的灭弧室代替。若要代替必须同有关专业人员商量和研究。

真空断路器运行过程中的全面检查和调整,应视使用场合和操作频繁程度而定。对于那些操作并不频繁,具体地说,每年操作次数不超过机械寿命的五分之一,则在寿命期间内,每年至少进行一次检查。如果操作次数较为频繁,那么在两次检查之间的操作次数不宜超过其机械寿命的五分之一。

对于操作极为频繁或机械寿命、电寿命临近终了的场合,检查周期应适当缩短。检查和调整的项目除了真空度检查、开距和接触行程检查、触头压力检查、三相同步性能检查、分、合闸速度检查外,还有操动机构各部分检查以及外部电气连接和绝缘检查,包括控制电源辅助触点等。

每次检查与调整一般都不要大拆大卸,切勿任意改变其相对位置。

附1,真空断路器的日常检查维护项目

1.检查断路器与母线连接处无发热、变色现象,连接螺栓无脱落;

2.检查断路器灭弧室的瓷瓶及断路器的支座瓷瓶清洁、无裂纹和无放电现象;

3.检查断路器触头罩无裂纹、无放电痕迹;

4.检查断路器内部无异常放电声;

5.弹簧储能机构处于已储能状态,已储能指示灯亮;

6.断路器的分(合)位置指示正常,并与当时的运行情况相符;

7.二次接线端子无脱线现象;

8.检查工作站上所显示的位置与实际相符。

附2,真空断路器的维护检修常识

真空断路器和普通的断路器的不同从名字上就可以看出来了,那真空断路器和普通的断路器相比,在结构上有什么不同又有什么特点呢?

断路器是指能够自动闭合、承载和开断电路的开关装置,通常将断路器根据电压分为低压断路器和高压断路器两种,其中低压断路器又称作空气开关。而真空断路器又可分为高压真空断路器和低压真空断路器两种,低压真空断路器一般用于防爆电器和煤矿等地,高压真空断路器,则因为它的绝缘介质是高真空从而得以闻名。

一般应用于工矿企业、发电厂以及变电站中,对使用的电器起到保护和控制的作用,在电力系统中起到了至关重要的作用,因此保证真空断路器的正常运行是保障整个电力系统正常运作的重要条件。

因高压隔离开关没有专门设置的灭弧装置,是不能用来接通或切断负荷电流和短路电流。

主要用途:

1、隔离电源

用隔离开关将需要检修的电气设备与带电的电网可靠隔离,使被检修的电气设备与电源有明显的断开点,以保证检修工作的安全。

2、倒闸操作

在双母线运行的电路中,利用隔离开关将供电设备或线路从一组母线切换到另一组母线上去。

3、用以接通或切断较小的负荷电流

注意以上几点高压隔离开关的用途,方能正确使用。

    相关文章
    • 真空断路器的灭弧原理及真空灭弧室的作用

      真空断路器的灭弧原理及真空灭弧室的作用

      真空断路器的灭弧原理有真空灭弧室的作用,真空断路器是利用真空良好的绝缘性能和耐弧性能等特点,将断路器触头部分安装在真空的外壳内而制成的断路器,真空灭弧室是真空断路器的灭弧和绝缘部件。

      时间:2021-09-30 09:19:50

    • 10KV真空断路器常见故障现象与处理措施

      10KV真空断路器常见故障现象与处理措施

      有关10KV真空断路器常见故障现象与处理措施,真空断路器的常见故障主要分电气回路故障和机械故障两个方面,包括真空灭弧室的漏气、绝缘故障、拒动和误动事故、分合闸不同期等。

      时间:2021-09-30 09:19:48

    • 真空断路器的技术标准_真空断路器的技术参数

      真空断路器的技术标准_真空断路器的技术参数

      有关真空断路器的技术标准,真空断路器的技术参数,真空断路器主要包含三大部分:真空灭弧室、电磁或弹簧操动机构、支架及其他部件,真空断路器的机械特性及对产品性能的影响因素。

      时间:2021-09-30 09:19:47

    • 柱上真空断路器怎么用,柱上真空断路器使用注意事项

      柱上真空断路器怎么用,柱上真空断路器使用注意事项

      柱上真空断路器的使用与维护注意事项,柱上真空断路器安装在柱上使用,并且主要零部件均密封于体内,柱上真空断路器切断小电感电流,将真空断路器退出运行并进行临时性检查。

      时间:2021-09-30 09:19:38

    • 调整真空断路器的触头开距的操作步骤

      调整真空断路器的触头开距的操作步骤

      调整真空断路器的触头开距的操作步骤,如何调整真空断路器的触头开距,旋转与真空断路器灭弧室动导电杆连接的传动杆,开距小则紧几扣,开距大则松几扣,转动灭弧室,调整分闸限位的厚度。

      时间:2021-09-30 09:19:37

    • 真空断路器的常见故障原因与处理措施

      真空断路器的常见故障原因与处理措施

      有关真空断路器的常见故障原因与处理措施,真空断路器故障,包括真空泡真空度降低,合闸失灵,分闸失灵,弹簧操作机构合闸储能回路故障,分合闸不同期,弹跳数值大等常见故障现象。

      时间:2021-09-30 09:19:26

    • 真空断路器的结构与动作原理详解

      真空断路器的结构与动作原理详解

      有关真空断路器的结构与动作原理,真空断路器主要由框架部分,灭弧室部分(真空泡),和操动机构部分组成,以ZW27—12型户外高压真空断路器为例,介绍真空断路器的结构与工作原理。

      时间:2021-09-15 10:30:26

    • 真空断路器的结构组与特点(图文)

      真空断路器的结构组与特点(图文)

      有关真空断路器的组成与特点,真空断路器是以真空作为灭弧和绝缘介质,真空断路器的零部件都密封在绝缘的玻璃等材料制成的外壳内,真空断路器的特点,结构轻巧,燃弧时间短,触头间隙介质恢复速度快。

      时间:2021-09-15 10:30:24

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有