如何维护高压负荷开关,灭弧腔与传动装置的检查
来源:电工天下时间:2020-02-24 08:57:16 作者:老电工手机版>>
有关高压负荷开关的维护项目,包括定期检查灭弧腔,检查隔离开关的张开度,传动装置的安装与拆除等,对高压负荷开关作好日常维护,确保安全运行。
高压负荷开关的维护项目
对高压负荷开关的维护,可围绕以下几个方面来进行:
1、定期检查灭弧腔。
经多次操作后,高压负荷开关灭弧腔将逐渐损伤,使灭弧能力降低,甚至不能灭弧,造成接地或相间短路事故。因此,必须定期停电检查灭弧腔的完好情况,及时清除损伤、漏电等不良现象。
2、检查隔离开关的张开度。
高压负荷开关完全分闸时,隔离开关的张开角应大于58°,以起到隔离开关的作用。合闸时,负荷开关主触头的接触应良好,接触点应无发热现象。
3、高压负荷开关的传动装置。
高压负荷开关必须垂直安装,分闸加速弹簧不可拆除;高压负荷开关的绝缘子和操作连杆表面应无积尘、外伤、裂纹、缺损或闪络痕迹。
附1,如何进行高压负荷开关的安装、使用与运行维护?
(1)高压负荷开关的安装要求。
1)户内型负荷开关应垂直安装,户外型负荷开关要求水平安装时,静触点在上。
2)负荷开关静触点侧接电源,动触点侧接负载。
3)初始安装好后必须进行认真细致反复的调试。调试质量标准:分、合闸过程皆达到三相同期(三相动触点同步动作),其先后最大距离差不得大于3mm;在合闸位置,动刀片与静触点的接触长度要与动刀片宽度相同(刀片全部切入),(电工 www.dgjs123.com)且刀片下底边与静触点底边保持3mm左右的距离;保证不能撞击瓷绝缘,静触点的两个侧边都要与动刀片接触,且保证有一定的夹紧力,不能单边接触(旁击);在分闸位置,动、静触点间要有一定的隔离距离,户内压气式负荷开关不小于182mm±3mm,户外压气式负荷开关不小于175mm。
4)带有高压熔断器的负荷开关,其熔断器的安装要保证熔管与熔座接触良好。熔管的熔断指示器应朝下,以便运行人员巡视检查。
5)负荷开关的传动机构和配装的操动机构都应完好,分合闸操作灵活、不抗劲,操动机构的定位销在分、合的位置,能确保负荷开关状态到位(即确已拉开、确已合好)。
6)负荷开关与接地开关配套使用时,应装设连锁并确保其可靠性。
(2)负荷开关的使用。
1)由于负荷开关出厂前都经过认真装配、严格调整和试验,使用时不必再拆开调整。
2)使用时应进行几次空载分闸操作,确认操动机构和触点系统无误后,才能投入运行。
3)使用中应检查负荷电流是否在额定值范围内,有无过负荷。--电工技术之家
4)负荷开关只能断开和闭合规定的负荷电流,一般不允许在短路情况下操作。
5)当负荷开关与高压熔断器配合使用时,继电保护应按以下整定:
①当故障电流大于负荷开关的分断能力时,必须保证熔断器先熔断,然后负荷开关才能分断。
②当故障电流小于负荷开关的分断能力时,则负荷开关断开,而熔断器不动作。
(3)负荷开关的运行维护。
1)负荷开关巡视检查的内容。
①观察有关的仪表指示应正常,以确定负荷开关的工作条件正常。如果负荷开关的回路上装有电流表,则可知道该开关是在轻负荷的还是重负荷运行,甚至是过负荷运行;如果负荷开关的回路上有一指示母线电压的电压表,则可知道该开关是在额定电压下运行还是在过电压下运行。负荷开关的实际运行条件直接影响到负荷开关的工作状态。
②运行中的负荷开关应无异常声响,如滋火声、放电声、过大的振动声等。
③运行中的负荷开关应无异常气味。如有绝缘漆或塑料护套挥发出的气味,说明与母线的连接负荷开关在连接点附近过热。
④连接点应无腐蚀、无过热变色现象。
⑤动、静触点的工作状态到位:在合闸位置时,应接触良好,切、合深度适当,无侧击;在分闸位置时,分开的垂直距离应符合要求。
⑥灭弧装置、喷嘴无异常。
⑦绝缘子完好,无闪络放电痕迹。
⑧传动机构、操动机构的零部件完整、连接件紧固,操动机构的分合指示应与负荷开关的实际工作位置一致。
2)负荷开关的巡视检查和维护注意事项。
①投入运行前,应将绝缘子擦拭干净,并检查有无裂纹和损坏,绝缘是否良好。
②检查并拧紧紧固件,以防在多次操作后松动。
负荷开关的操作一般比较频繁,在运行中要保持各传动部件的润滑良好,防止生锈,并经常检查连接螺栓有无松动现象。
③检查操动机构有无卡住、呆滞现象。合闸时三相触点是否同期接触,其中心有无偏移现象。分闸时,刀开关张开角度应大于58°,断开时应有明显可见的断开点。
④定期检查灭弧室的完好情况。因为负荷开关操作到一定次
相关文章
带负荷拉隔离开关有哪些危害,带负荷拉合隔离开关的问题
有关带负荷拉隔离开关的危害,对安全供电造成严重威胁,危及操作人员的人身安全,带负荷拉合隔离开关时,电弧或引起弧光短路,烧伤操作人员、损坏设备等。
时间:2022-10-01 09:21:40
如何选择开启式负荷开关?选用方法及要求
开启式负荷开关的选择方法,用于照明和电热负载时,用于控制电动机的直接起动和停止时,对负荷开关额定电压与额定电流的不同要求与选用要求。
时间:2022-09-08 10:11:47
户外高压真空断路器的五大技术参数
户外高压真空断路器的五大技术参数,主要包括断路器的额定电压、最高工作电压、额定电流、额定断路电流及合闸时间、分闸时间,供大家学习参考。
时间:2022-01-04 06:21:59
高压隔离开关如何手动操作?
高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。
时间:2021-09-07 16:04:20
错拉错合隔离开关怎么办,带负荷拉隔离开关的危害分析
带负荷拉隔离开关的危害,错拉隔离开关,会产生电弧,隔离开关已完全拉开,则不许再合上,带负荷拉隔离开关,将产生三相弧光短路事故,在拉合隔离开关时务必注意。
时间:2021-09-07 16:04:18
如何操作高压隔离开关,高压隔离开关与断路器操作注意事项
高压隔离开关的操作注意事项,高压隔离开关与断路器距离较远,隔离开关无法合闸操作,带有接地刀的高压隔离开关的检查,连杆机构保证在断路器处于合闸位置时,使隔离开关无法分闸等。
时间:2021-09-07 16:04:16
负荷开关配合使用熔断器型号及安装要求
有关负荷开关配合使用熔断器型号及安装要求,熔断器常用型号包括RN1-10、RN3-10、RN5型,七项安装要求,以及操动机构的安装要求等。
时间:2021-08-22 12:13:53
开启式负荷开关常见故障类型
有关开启式负荷开关常见故障类型,合闸后,开关一相或两相开,合闸后,熔丝熔断,触头烧坏,开启式负荷开关的故障类型与处理方法见附表。
时间:2021-08-22 12:13:51
- 上一篇:隔离开关隔离电源与合闸操作
- 下一篇:如何操作隔离开关,隔离开关合闸与分闸要领