普通断路器与直流电流的通断问题

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-12-03 09:31:04

有关普通断路器与直流电流的通断问题,普通断路器用于交流回路的通断,是否可用于直流,在于能否切断直流电流,电弧引起的高温和烧蚀,是决定触头寿命的关键。

普通断路器切断直流电流通断

普通断路器

普通断路器通常用于交流回路的通断,能否用于直流,关键是能否切断直流电流。

对于交流电流,在触头分断的同时,会有电弧产生,即所谓的“拉弧现象”。

但交流电流的特性是属于有“过零”状态的,当电流过零时,配合灭弧器的冷却作用,使电弧很快熄灭,从而将电路切断。

切断电流的触头固然重要,但真正重要的是如何切断电弧。因为电弧引起的高温和烧蚀,是决定触头寿命的关键。

而所谓直流电流不容易切断,是指直流电弧不容易切断。原因在于直流电弧没有“过零”的状态,所以尽管有灭弧罩的冷却,也不容易切断电弧。而电弧存在的时间,是决定触头寿命的关键。

为何断路器通过直流电流只有交流的十分之一,应该是厂家的试验数据。其实也好理解,断路器通过的直流电流小一些,分断时,尽管电弧时间长,但还是比较容易灭弧。

自然保证了触头系统寿命和通过交流时一样。我们选断路器、接触器和继电器时,也可以参照这个原则选。如果你去问厂家,交流接触器能否用于直流,他也会这么说的。

另外,断路器能否用于直流电流,不光是触头系统能否切断直流电流,还要保证触头系统的动作寿命。如果触头系统只能断开几次就挂了,这样的断路器也无法使用。

也有直流断路器,其内部的触头和灭弧系统,和交流的基本相同。只是厂家按通过直流电流的大小进行了标定。

因此,看起来体积挺大的断路器,通过的“额定直流电流”并不大,原因就在于此。-- 电工技术之家

注意,断路器还是建议选直流型断路器,毕竟断路器除了要知道能否切断直流电流外,还需要有整定值。

如果选直流断路器,它是按直流电流进行整定了,直接用交流的代替,就没有整定值了,只能是保证能否手动切断直流电流而已。当然,如果选择接触器和继电器就另当别论了。

    相关文章
    • 微型断路器型号上P的含义是什么

      微型断路器型号上P的含义是什么

      微型断路器是一种终端保护设备,分为单极1P、二极2P、三极3P、四极4P等四种,这里说一说微型断路器型号上P的含义,这个P代表什么意思,一起来了解下。

      时间:2020-04-21 09:36:33

    • 高压隔离开关的作用及与高压断路器的配套应用

      高压隔离开关的作用及与高压断路器的配套应用

      高压隔离开关的作用,高压隔离开关用于隔离电压,利用隔离开关将设备或线路,从一组母线切换到另一组母线上,接通断开电路等。

      时间:2020-02-24 09:02:06

    • 真空断路器操作过电压的产生机理与防范措施

      真空断路器操作过电压的产生机理与防范措施

      有关真空断路器操作过电压的产生机理与防范措施,真空断路器具有灭弧电压低、灭弧能力强、分断速度快等特点,过电压产生的机理,包括截流过电压,多次重燃过电压,同时开断过电压等。

      时间:2020-02-24 08:51:06

    • 真空断路器的发展趋势,真空断路器的常见故障

      真空断路器的发展趋势,真空断路器的常见故障

      真空断路器的常见故障,真空断路器的发展趋势,真空断路器的优越性有哪些,对主电气设备要求具有一定的在线检测(自检)功能,真空断路器也不应例外,真空断路器的故障,包括机械故障与电气故障。

      时间:2020-01-29 09:15:33

    • 如何进行真空断路器脱扣机构设计?

      如何进行真空断路器脱扣机构设计?

      真空断路器脱扣机构设计的注意事项,真空断路器在设计脱扣机构时,需要先选择机构的型式,然后决定扣结面的尺寸,计算机构脱扣功和脱扣力矩,从而进行脱扣驭动装置的设计。

      时间:2020-01-29 07:29:36

    • 真空断路器的选择条件

      真空断路器的选择条件

      有关真空断路器的选择条件,对于真空断路器的选择,从几个方面考虑,包括频繁操作场所,优选“一体化”结构,10kV电压等级优选真空断路器,选用的真空断路器应符合标准等。

      时间:2020-01-29 07:27:36

    • 真空断路器的类型及开关柜内的设备分类

      真空断路器的类型及开关柜内的设备分类

      有关真空断路器的类型及开关柜内的设备分类,真空断路器按照极柱的安装方式分为极柱安装式与极柱固封式,开关柜分为计量柜,母联柜,断路器柜等。

      时间:2020-01-29 07:19:40

    • 智能真空断路器的技术问题探讨

      智能真空断路器的技术问题探讨

      有关智能真空断路器的技术问题探讨,智能化真空断路器除具有真空断路器通用功能外,还应具有感知功能、思维判断功能和执行功能,常见的技术问题是感知功能与思维判断功能、执行功能的问题。

      时间:2020-01-29 06:12:45

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有