断路器能不能横向安装?
来源:电工天下时间:2022-06-20 07:42:02 作者:老电工手机版>>
有网友咨询断路器能不能横向安装的问题,断路器可以横向安装,并且影响不大。但是,对于不能下进上出的断路器,一般要上进下出才行。
如图:

了解下断路器的结构原理:
断路器垂直倒装,断路器原负载端在上面,并作为电源端,断路器原电源端在下面,作为负载端,其工作条件比垂直正装下进行时更严酷。
因此,在极限短路分断,除因与正装下进线安装形式而引起相间短路外,还因灭弧在下方分断时产生热气流方向是向上的,对电弧进入弧室稍有不利。
断路器横向安装上进线时,极限断路分断时,电弧主要由于电动力驱动进入灭弧栅片灭弧,即使触点断开时产生的热气六向上时,其上方仍然是灭弧室的金属栅片,只不过是灭弧室也处于横放位置,短路器横向安装上进线时对其性能影响不大。当然,断路器横向安装也是不能下进线的。
如果是漏电断路器,更不能将上进线和下进线接反,因为电子式漏电断路器的脱扣线圈只有在得到动作信号时瞬时带电,当漏电断路器断开分断电路后即刻断电。如果接线相反,就会造成漏电断路器动作后,电压依然加在脱扣器线圈上,从而就容易烧毁线圈,导致整个漏电断路器丧失漏电保护功能。
相关文章断路器能否允许垂直安装?

在安装断路器时能不能垂直安装,这是一个不太好回答的问题,当断路器当无明确规定时,宜垂直安装,并且要求断路器的倾斜度不大于5°,一般规矩为上端接电源进线,下端为出线,向上板把为合闸。
时间:2022-06-20 07:41:06
负荷开关配合使用熔断器型号及安装要求

有关负荷开关配合使用熔断器型号及安装要求,熔断器常用型号包括RN1-10、RN3-10、RN5型,七项安装要求,以及操动机构的安装要求等。
时间:2021-08-22 12:13:53
户内高压隔离开关如何安装运行?

户内高压隔离开关的安装与运行注意事项,户内高压隔离开关是变电所中的常见设备,没有消弧装置,不能正常地开断负荷电流,户内式高压隔离开关安装的一般要求。
时间:2021-07-12 08:18:46
隔离开关的动作原理,隔离开关的安装调整要求

隔离开关的动作原理及安装要求,隔离开关的动作原理,包括接地开关动作原理,配用传动箱动作原理,手力操动机构动作原理等,隔离开关的安装调整需要达到的各项要求。
时间:2021-01-18 08:22:04
隔离开关的动作原理与安装要求

隔离开关的动作原理与安装要求,包括隔离开关动作原理,接地开关动作原理等,隔离开关的安装调整应达到的各项要求,隔离开关的安装调整要求等。
时间:2020-01-29 06:42:50
【图】如何安装开启式负荷开关熔丝?

有关开启式负荷开关熔丝的安装方法,开启式负荷开关熔丝的安装条件,需要垂直进行安装,不允许平装或倒装,必须在断电的情况下安装熔丝。
时间:2020-01-14 10:12:57
户内式隔离开关的安装要求,隔离开关操作机构的安装位置

有关户内式隔离开关的安装要求,以及隔离开关操作机构的安装位置,隔离开关的刀片应与固定触头对准,单极隔离开关的相间距离要求等。
时间:2019-11-22 10:20:59
漏电断路器(ELCB)的安装位置与注意事项

有关漏电断路器的安装,漏电断路器,需要选择在最低层分路,为最佳安装位置,装置漏电断路器的负载侧,不得再连接地线,一起来了解下。
时间:2019-09-04 13:35:34
- 上一篇:断路器能否允许垂直安装?
- 下一篇:一文看懂单极断路器内部结构图





