有关隔离开关的作用与可操作设备类型,隔离开关又叫隔离刀闸,保证在检修或备用的电气设备与其它正常运行的电气设备隔离,改变运行接线方式等。

隔离开关的作用

隔离开关又叫隔离刀闸,主要作用为:

1、保证在检修或备用的电气设备与其它正常运行的电气设备隔离,并给工作人员以明显的可见断点,从而保证检修工作中的安全。

2、与断路器配合,改变运行接线方式。

3、切、合小电流电路。

隔离开关的作用

隔离开关没有任何灭弧装置,故灭弧能力差。不准带负荷拉、合刀闸。

隔离开关常与断路器配合使用,断路器切合负荷,隔离开关切断电源。这样在操作上就必须严格遵守操作顺序。

隔离开关可单独操作设备

主要包括:

1、拉合空载母线的电容电流。

2、拉合正在运行的电压互感器和避雷器。

3、拉合励磁电流不超过5A的空载变压器

4、拉合电容电流不超过5A的空载线路。

以上就是隔离开关的作用与可操作设备类型,由(电工天下 www.dgjs123.com)小编收集整理。

    相关文章
    • 高压隔离开关的作用及与高压断路器的配套应用

      高压隔离开关的作用及与高压断路器的配套应用

      高压隔离开关的作用,高压隔离开关用于隔离电压,利用隔离开关将设备或线路,从一组母线切换到另一组母线上,接通断开电路等。

      时间:2020-02-24 09:02:06

    • 如何对隔离开关与高压开关柜进行二级保养?

      如何对隔离开关与高压开关柜进行二级保养?

      隔离开关与高压开关拒的二级保养,在对隔离开关等设备进行保养时,检查修理隔离开关的机械联锁与传动机构,拆除隔离开关和开关柜,更换损坏的绝缘瓷瓶和其他零件等。

      时间:2020-02-24 08:50:36

    • 隔离开关的电气闭锁装置与闭锁回路

      隔离开关的电气闭锁装置与闭锁回路

      隔离开关的电气闭锁装置与闭锁回路,隔离开关的操作闭锁装置有机械闭锁和电气闭锁两种,一般高压成套配电装置的闭锁装置应用五防功能。

      时间:2020-02-24 08:48:59

    • 隔离开关的安全操作要领

      隔离开关的安全操作要领

      隔离开关的安全操作要领,操作前检查隔离开关有无异常,拉、合带负荷和有空载电流的刀闸时应符合有关规定,操作隔离开关前,注意检查断路器确在断开位置,拉合开隔离开关时的操作要领。

      时间:2020-01-29 07:22:38

    • 无人值班变电站隔离开关如何防误闭锁?

      无人值班变电站隔离开关如何防误闭锁?

      无人值班变电站隔离开关防误闭锁的方法,分为电气防误闭锁、微机防误闭锁、电气闭锁与微机防误闭锁相结合、电气闭锁与微机防误闭锁相结合的等措施。

      时间:2020-01-29 07:22:00

    • 隔离开关或刀闸的主要用途

      隔离开关或刀闸的主要用途

      有关隔离开关或刀闸的主要用途,隔离开关用于隔离电源,隔离开关与断路器配合进行倒闸操作,用以接通或断开小电流电路,在操作隔离开关时注意事项。

      时间:2020-01-29 07:19:17

    • 隔离开关的运行与维护项目有哪些?

      隔离开关的运行与维护项目有哪些?

      隔离开关的运行与维护项目,隔离开关与配电装置的运行与巡视要求,隔离开关的六项维护项目,检查触点或刀片,检查隔离开关的底座是否良好等。

      时间:2020-01-29 07:14:11

    • 高压隔离开关日常检查与维护内容

      高压隔离开关日常检查与维护内容

      高压隔离开关日常检查与维护内容,对高压隔离开关进行运行前和运行后的检查与维护工作,包括高压隔离开关的触头温度,接触部位有无缺损,检查部件情况,隔离开关静触头与刀片间的距离等。

      时间:2020-01-29 07:11:30

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有