带负荷拉隔离开关的危害

错拉隔离开关,当刀片刚离开固定触头,就产生电弧,此时应立即合上,以消灭电弧,避免事故扩大;若隔离开关已完全拉开,则不许再合上。

如果是三相单极(单相)隔离开关,操作一相后发现错拉,则对其他两相不应继续操作。

如果错合隔离开关,即使合上了,甚至产生电弧,也不许再拉开。因为带负荷拉隔离开关,将产生三相弧光短路事故。

带负荷拉隔离开关的危害

带负荷拉隔离开关的危害

1、除了对安全供电造成严重威胁外,还可能由于误操作所产生的严重弧光而危及操作人员的人身安全,严重时甚至引起隔离开关爆炸,对人身造成更大的危害。

2、在室内配电装直上带负荷拉隔离开关,其间接危害有时也是相当严重的。

例如,当某些室内配电装置中发生弧光短路时,如果断路器跳开,产生喷油而造成严重后果。

3、对于室内配电装置, 由于带电间隔中接地部件的作用,一般不会直接造成对人卑的短路放电。但是,如果带电间隔的门窗是网状门窗,则操作人员同样可能遭受弧光灼伤。

4、对于室外配电装置,操作人员直接站在隔离开关下面进行操作,而隔离开关与人身之间又无挡板保护,当带负荷拉隔离开关时,由于电弧被拉长后对地发生短路,操作人员会遭受弧光灼伤,严重时可能造成直接对人身短路放电。

附1,为何不允许带负荷拉合隔离开关?

为什么不允许带负荷拉合隔离开关?

隔离开关没有灭弧装置,在带负荷拉合隔离开关时,会产生电弧并可能引起弧光短路,烧伤操作人员、损坏设备;

因此,不允许带负荷拉合隔离开关。

附2,带负荷错拉合隔离开关的对策

口诀:
手动装置绝缘棒,
错拉合隔离开关。
错合开关有电弧,
合上不准再拉开。
错拉开关双刀片,
刚离开固定触头,
便见有电弧发生,
立即停拉变速合;
开关已全部拉开,
不许将其再合上。
三相线路上安装,
单极式隔离开关,
发生一相错拉后,
其他两相不操作。

说明:
用手动传动装置或绝缘棒操作隔离开关(俗称刀闸)时,即使合错,甚至在合闸时发生电弧,也不准将隔离开关再拉开。

带负荷拉隔离开关,将造成三相弧光短路事故。操作中发生带负荷错拉隔离开关时,在刀片刚离开固定触头时便发生电弧,这时应立即合上,可以消灭电弧,避免事故。

但如果隔离开关已全部拉开,则不许将误拉开的隔离开关再合上。如果是操作单极隔离开关,操作一相后发现错拉,对其他两相则不应继续操作。

带负荷拉隔离开关是电工作业中最常见的恶性操作事故之一,其危害甚大。电工技术之家

除了对安全发电、供电造成严重威胁外,还可能由于误操作所产生的严重弧光而危及操作人员的人身安全,严重时甚至引起断路器爆炸,导致更大事故。

带负荷拉隔离开关的危害

附3,防止带负荷拉合隔离开关有哪些措施?

带负荷拉合隔离开关是最常见的误操作事故。自1980年防误操作闭锁装置普遍应用之后,这种事故有所下降,但并未杜绝。不少单位仍时有发生,后果仍然严重。

(1)带负荷拉合隔离开关的事故原因。通过对事故发生的分析总结,其主要原因可归纳为以下三点。
1)拉合回路时,回路负荷电流,超过了隔离开关开断小电流的允许值。

2)拉合环路时,环路电流及断口电压差超过了容许限度。

3)人为误操作。如走错间隔拉错隔离开关,或断路器未拉开就拉合隔离开关等。

(2)隔离开关开断能力的分析。

电路操作时,电流超过0.5A,或切断电压高于30V,都会产生电弧。

电弧长度与极间电压成正比。

只要隔离开关在允许操作范围内进行操作,虽产生电弧均可自然熄灭,也不会引起短路,即隔离开关具有开断一定小电流的能力。

但这种开断能力毕竟是有限的,主要是由于隔离开关没有特殊的灭弧装置。

当被开断的电压及电流超过允许的范围,隔离开关触头产生的电弧就不能熄灭,电路也拉不开,并发生弧光短路,即造成所谓带负荷拉隔离开关的事故。

(3)隔离开关的实际开断能力。

1)隔离开关开断小电流的能力。隔离开关安全开断小电流的能力,与开断电路的参数,操作时的环境(风向,风力),隔离开关的型式、结构、相间距离、安装方式、操作速度等因素有关。

1980年电力工业部颁布的《电力工业技术管理法规(试行)》中规定,全电压下允许用隔离开关拉合2A的空载变压器励磁电流(感性电流)及5A无负荷线路的充电电流(容性电流);根据《电机工程手册第5册》(电机工程手册编委会,机械工业出版社,1982年)规定,隔离开关开断小电流的能力:操作感性电路,10kV及以下系统为2~4A(L2小的隔离开关应取小值);10kV以上为2A。

操作容性电路,35kV及以下系统为2A;35kV以上系统为0.5~1A。

2)隔离开关开断环路的能力。有关规定:拉合环路,限于10kV及以下系统,且应在环路的均衡电流不超过70A的情况下进行。另外,环路操作也可按照“等弧长”原则来确定。所谓“等弧长”原则,是指:把隔离开关在全电压下允许开断的小电流值IG所产生的弧长定为允许弧长LG;在同一电压系统中该隔离开关拉合的环流电流为I,所产生的弧长为L,当L≤LG,所求出的电压差即为允许电压差ΔUG。

只要环路开断后的实际电压差ΔU≤ΔUG,环路操作不但是允许的,而且也是安全的。如果预测环路断开点的实际电压差ΔU<ΔUG,则允许隔离开关进行环路操作。否则,必须将ΔU降低到允许值后才能操作。

降低ΔU的方法有:①降低环路电流I,以降低压降。②采取各种手段进行均压(降低电压差及相角差):调整变压器分接头;合母联断路器及分段断路器;调整发电机、调相机的无功功率,改变电压,使其相等。③降低环路内的阻抗。应尽量避免经系统电磁网拉合环路。

(4)防止带负荷拉合隔离开关的具体措施。 电工技术之家

1)按照隔离开关允许的使用范围及条件进行操作。拉合负荷电路时,严格控制电流值,确保在全电压下开断的小电流值在允许值之内。

2)拉合规程规定之外的环路,必须谨慎,要有相应的技术措施。

①操作前应经过计算或试验,使ΔU<ΔUG,操作方案经总工程师批准后,方可执行。

②选择有利的操作方式,尽量使用室外隔离开关进行操作(L2大)。

③设备、环境、人身安全应符合要求:隔离开关最好有引弧角,且禁止使用慢分合的隔离开关拉合环路;隔离开关与周围建筑物保持安全距离(应不小于L2),主导电部分上方不得有建筑物,以防飞弧引起接地短路;在条件允许的情况下宜尽可能远方操作。如手动操作,就地要有保证人身安全的防护措施。

④拉合环路电流,应与对应的允许断口电压差相配合。环路电流太大时,不得进行环路操作。3)加强操作监护,对号检查,防止走错间隔、动错设备、错误合拉隔离开关。同时,对隔离开关普遍加装防误操作闭锁装置。

4)拉合隔离开关前,现场检查断路器,必须在断开位置。隔离开关经操作后,操作机构的定位销一定要销好,防止因机构滑脱接通或断开负荷电路。

5)倒母线及拉合母线隔离开关,属于等电位操作,ΔU=0,故必须保证母联断路器合入,同时取下该断路器的控制熔断器,以防止跳闸。

6)隔离开关检修时,与其相邻运行的隔离开关机构应锁住,以防止误拉合。

7)手车断路器的机械闭锁必须可靠,检修后应实际操作进行验收,以防止将手车带负荷拉出或推入间隔,引起短路。

(5)认真吸取事故教训。通过吸取事故教训,防止类似事故再发生。

以上就是带负荷拉隔离开关的危害及防护措施,由(电工技术之家 www.dgjs123.com)收集整理。

    相关文章
    • 高压隔离开关的作用及与高压断路器的配套应用

      高压隔离开关的作用及与高压断路器的配套应用

      高压隔离开关的作用,高压隔离开关用于隔离电压,利用隔离开关将设备或线路,从一组母线切换到另一组母线上,接通断开电路等。

      时间:2020-02-24 09:02:06

    • 如何维护高压负荷开关,灭弧腔与传动装置的检查

      如何维护高压负荷开关,灭弧腔与传动装置的检查

      高压负荷开关的维护项目,包括定期检查灭弧腔,检查隔离开关的张开度,传动装置的安装与拆除等,对高压负荷开关作好日常维护,确保安全运行。

      时间:2020-02-24 08:57:16

    • 如何对隔离开关与高压开关柜进行二级保养?

      如何对隔离开关与高压开关柜进行二级保养?

      隔离开关与高压开关拒的二级保养,在对隔离开关等设备进行保养时,检查修理隔离开关的机械联锁与传动机构,拆除隔离开关和开关柜,更换损坏的绝缘瓷瓶和其他零件等。

      时间:2020-02-24 08:50:36

    • 隔离开关的电气闭锁装置与闭锁回路

      隔离开关的电气闭锁装置与闭锁回路

      隔离开关的电气闭锁装置与闭锁回路,隔离开关的操作闭锁装置有机械闭锁和电气闭锁两种,一般高压成套配电装置的闭锁装置应用五防功能。

      时间:2020-02-24 08:48:59

    • 隔离开关的安全操作要领

      隔离开关的安全操作要领

      隔离开关的安全操作要领,操作前检查隔离开关有无异常,拉、合带负荷和有空载电流的刀闸时应符合有关规定,操作隔离开关前,注意检查断路器确在断开位置,拉合开隔离开关时的操作要领。

      时间:2020-01-29 07:22:38

    • 无人值班变电站隔离开关如何防误闭锁?

      无人值班变电站隔离开关如何防误闭锁?

      无人值班变电站隔离开关防误闭锁的方法,分为电气防误闭锁、微机防误闭锁、电气闭锁与微机防误闭锁相结合、电气闭锁与微机防误闭锁相结合的等措施。

      时间:2020-01-29 07:22:00

    • 隔离开关或刀闸的主要用途

      隔离开关或刀闸的主要用途

      有关隔离开关或刀闸的主要用途,隔离开关用于隔离电源,隔离开关与断路器配合进行倒闸操作,用以接通或断开小电流电路,在操作隔离开关时注意事项。

      时间:2020-01-29 07:19:17

    • 如何维护高压负荷开关?负荷开关运行维护

      如何维护高压负荷开关?负荷开关运行维护

      有关高压负荷开关的运行与维护项目,检查瓷绝缘的完好性及有无放电痕迹,检查高压负荷开关的灭弧装置的完好性,操作传动机构各部位是否完整等。

      时间:2020-01-29 07:15:17

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有