有关跌落式熔断器带负荷操作方法,在农网10kV配电线路分支线和额定容量小于200kVA的配电变压器,如何带负荷操作,有哪些步骤,包括拉闸与合闸的注意事项等。

跌落式熔断器带负荷操作方法

在农网10kV配电线路分支线和额定容量小于200kVA的配电变压器,应按下列需求带负荷操作:

1、跌落式熔断器操作时由两人进行(一人监护,一人操作),但有必要戴经试验合格的绝缘手套,穿绝缘靴、戴护目眼镜,运用电压等级相匹配的合格绝缘棒操作,在雷电或许大雨的气候下禁止操作。

2、在拉闸操作时,通常规则为先拉断中心相,再拉背风的边相,最终拉断顶风的边相。

这是由于配电变压器由三相运转改为两相运转,拉断中心相时所发生的电弧火花最小,不致构成相间短路。其次是拉断背风边相,由于中心相已被摆开,背风边相与顶风边相的距离增加了一倍,即便有过电压发生,构成相间短路的可能性也很小。最终拉断顶风边相时,仅有对地的电容电流,发生的电火花则已很轻微。

3、合闸的时候操作顺序拉闸时相反,先合顶风边相,再合背风的边相,最终合上中心相。

4、操作熔管是一项频频的项目,留意不到便会构成触头烧伤导致触摸不良,使触头过热,绷簧退火,促进触头触摸更为不良,构成恶性循环。

所以,拉、合熔管时要用力适度,合好后,要仔细查看鸭嘴舌头能紧紧扣住舌头长度三分之二以上,可用拉闸杆钩住上鸭嘴向下压几下,再悄悄试拉,查看是不是合好。合闸时未能到位或未合牢靠,熔断器上静触头压力缺乏,很容易构成触头烧伤或许熔管自行下跌。

断开:用操作棒顶头向脱落簧板上(在熔断器的上触点上)顶去,熔管就会脱落。合上:用操棒横钩插入熔管的上勾攀向上推去(要满足,并要作反向的勾拉,验证触头是否合牢),熔管就会合上。