隔离开关的安全操作方法及步骤说明

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-04-30 13:26:31

隔离开关的安全操作方法及步骤说明

隔离开关的主要作用是将电气接线的元件彼此可靠地隔开,形成明显的断开点。

隔离开关大多采用三相联动,从操作机构的结构看有电动、机械传动操作。

隔离开关的安全操作

1、在用手动经机械传动装置进行隔离开关的合闸操作时,要迅速、果断地进行。但在操作终了时,应注意不要出现撞击现象。

合闸过程中,即使发生电弧,也不应将已经合上或将要合上的闸刀拉回来。因为这样操作会使弧光被拉长,扩大为短路事故,会造成严重的设备损坏和人身触电灼伤事故。

2、在进行隔离开关拉闸操作时,应缓慢小心地进行。

拉闸的动作一般可以分为两个步骤

第一步是将闸刀从固定触头的闸口中拉出,使闸刀刚刚脱离闸口与固定触头间还有很小的间隙。

若在进行这一步操作时未发生异常的弧光,即可进行第二步操作将刀闸全部拉开。

若在闸刀刚离开固定触头的闸口时出现强烈电弧,应立即将闸刀合上。查明发生电弧的原因是否误拉了带有负荷的隔离开关。

3、隔离开关操作后,仔细检查其分合是否到位,防止拉开距离不够和合闸接触不良现象。隔离开关的把手销子应落入定位孔。

4、装有防误装置(电气或机械)的隔离开关,当出现防误装置打不开时,应检查操作程序是否正确、防误装置是否完好、设备是否对号等,不能任意解除防误装置,只有站长或本单位有权批准的领导人在确认防误装置失灵时,方可解除其闭锁、拉合其隔离开关。

5、非三相联动的单相隔离开关,一般用绝缘杆操作。电工技术之家

用单相隔离开关进行操作允许拉开的小电流或解环时,应先拉开中间位置的一相,再拉下风侧(水平布置)或上侧(上下布置),最后拉上风侧或下侧。合闸操作时的顺序应与拉闸时相反。

6、转移接地点的操作。在小电流接地系统中,必须用隔离开关断开的电气设备一点接地时,应使用转移接地点的操作,即使用经过开关在同相的另一接地点人工接地后,先拉开隔离开关,再拉开人工接地点的开关。

附1,安全操作隔离开关的注意事项

隔离开关的安全操作

1、操作前应确保断路器在相应分、合闸位置,以防带负荷拉合隔离开关。

2、操作中,如发现绝缘子严重破损、隔离开关传动杆严重损坏等严重缺陷时,不得进行操作。

3、如隔离开关有声音,应查明原因,否则不得硬拉、硬合。

4、隔离开关、接地开关和断路器之间安装有防误操作的闭锁装置时,倒闸操作一定要按顺序进行。如倒闸操作被闭锁不能操作时,应查明原因,正常情况下不得随意解除闭锁。

5、如确实因闭锁装置失灵而造成隔离开关和接地开关不能正确操作时,必须严格按闭锁要求的条件,检查相应的断路器和隔离开关的位置状态,只有在核对无误后才能解除闭锁进行操作;

6、解除闭锁后应按规定方向迅速、果断地操作,即使发生带负荷合隔离开关,也禁止再返回原状态,以免造成事故扩大,但也不要用力过猛,以防损坏隔离开关;对单极刀闸,合闸时先合两边相,后合中间相,拉闸时,顺序相反。

7、拉、合带负荷和有空载电流的刀闸时应符合有关规定。

8、对具有远方控制操作功能的隔离开关操作,一般应在主控室进行操作,只有在远控电气操作失灵时,才可在征得所长和所技术负责人许可,并有现场监督的情况下在现场就地进行电动或手动操作。

9、远方控制操作完毕应检查隔离开关的实际位置,以免因控制回路中传动机构故障,出现拒分、拒合现象,同时应检查隔离开关的触头是否到位。

10、发现隔离开关绝缘子断裂时,应根据规定拉开相应断路器。

11、操作时应戴好安全帽,绝缘手套,穿好绝缘靴。

12、操作隔离开关后,要将防误闭锁装置锁好,以防下次发生误操作。
思考:若操作隔离开关于接地短路故障下,应怎么办?

隔离开关操作要领

注意:操作隔离开关前首先注意检查断路器确在断开位置:

① 合隔离开关时的操作要领
1、不论是用手还是用传动装置或绝缘操作杆操作,均须迅速而果断,但在合闸终了时不可用力过猛,以免发生冲击。
2、隔离开关操作完毕后,应检查是否合上,隔离开关刀片应完全进入固定触头,并检查接触良好。

② 拉开隔离开关时的操作要领

1、开始时应慢而谨慎,当刀片离开固定触头时应迅速,特别是切断变压器的空载电流、架空线路及电缆的充电电流、架空线路的小负荷电流以及切断环路电流时,拉闸应迅速果断,以便消弧。

2、拉开隔离开关后,应检查隔离开关三相均在断开位置,并应使刀片尽量拉到头。

以上就是隔离开关的安全操作方法及步骤说明,由(电工技术之家 www.dgjs123.com)小编收集整理。

    相关文章
    • 高压隔离开关的作用及与高压断路器的配套应用

      高压隔离开关的作用及与高压断路器的配套应用

      高压隔离开关的作用,高压隔离开关用于隔离电压,利用隔离开关将设备或线路,从一组母线切换到另一组母线上,接通断开电路等。

      时间:2020-02-24 09:02:06

    • 如何对隔离开关与高压开关柜进行二级保养?

      如何对隔离开关与高压开关柜进行二级保养?

      隔离开关与高压开关拒的二级保养,在对隔离开关等设备进行保养时,检查修理隔离开关的机械联锁与传动机构,拆除隔离开关和开关柜,更换损坏的绝缘瓷瓶和其他零件等。

      时间:2020-02-24 08:50:36

    • 隔离开关的电气闭锁装置与闭锁回路

      隔离开关的电气闭锁装置与闭锁回路

      隔离开关的电气闭锁装置与闭锁回路,隔离开关的操作闭锁装置有机械闭锁和电气闭锁两种,一般高压成套配电装置的闭锁装置应用五防功能。

      时间:2020-02-24 08:48:59

    • 隔离开关的安全操作要领

      隔离开关的安全操作要领

      隔离开关的安全操作要领,操作前检查隔离开关有无异常,拉、合带负荷和有空载电流的刀闸时应符合有关规定,操作隔离开关前,注意检查断路器确在断开位置,拉合开隔离开关时的操作要领。

      时间:2020-01-29 07:22:38

    • 无人值班变电站隔离开关如何防误闭锁?

      无人值班变电站隔离开关如何防误闭锁?

      无人值班变电站隔离开关防误闭锁的方法,分为电气防误闭锁、微机防误闭锁、电气闭锁与微机防误闭锁相结合、电气闭锁与微机防误闭锁相结合的等措施。

      时间:2020-01-29 07:22:00

    • 隔离开关或刀闸的主要用途

      隔离开关或刀闸的主要用途

      有关隔离开关或刀闸的主要用途,隔离开关用于隔离电源,隔离开关与断路器配合进行倒闸操作,用以接通或断开小电流电路,在操作隔离开关时注意事项。

      时间:2020-01-29 07:19:17

    • 隔离开关的运行与维护项目有哪些?

      隔离开关的运行与维护项目有哪些?

      隔离开关的运行与维护项目,隔离开关与配电装置的运行与巡视要求,隔离开关的六项维护项目,检查触点或刀片,检查隔离开关的底座是否良好等。

      时间:2020-01-29 07:14:11

    • 高压隔离开关日常检查与维护内容

      高压隔离开关日常检查与维护内容

      高压隔离开关日常检查与维护内容,对高压隔离开关进行运行前和运行后的检查与维护工作,包括高压隔离开关的触头温度,接触部位有无缺损,检查部件情况,隔离开关静触头与刀片间的距离等。

      时间:2020-01-29 07:11:30

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有