隔离开关使用问题:合不上闸、拉不开闸
来源:电工天下时间:2021-04-27 09:09:20 作者:老电工手机版>>
有关隔离开关合不上闸与拉不开闸的问题,隔离开关拉不开闸的故障原因,机构卡涩问题,户外隔离开关因冬季冰冻拉不开闸的问题等。
一、隔离开关合不上闸与拉不开闸的问题
隔离开关拉不开闸,操作人员也不可用力过猛,强行操作,也应来回轻摇把手,检查故障原因,一般的机构卡涩问题,只要轻摇几次就可以拉开闸。
户外隔离开关因冬季冰冻拉不开闸,应设法除掉冰冻。
如主接触部分有阻力,不能强行拉闸,以免损坏传动杆和瓷瓶,而造成接地短路,应配合检修人员用绝缘棒进行辅助拉闸或作停电处理。
闭锁装置,也不得任意解除。
二、操作隔离开关时拉不开怎么办?
1、用绝缘棒操作或用手动操动机构操作隔离开关拉不开时,不应强行拉开,应注意检查绝缘子及机构的动作情况,防止绝缘子断裂。
2、用电动操动机构操作拉不开时,应立即停止操作,检查电机及连杆。电工:www.dgjs123.com
3、用液压操动机构操作拉不开时,应检查液压泵是否有油或油是否凝结,如果油压降低不能操作,应断开油泵电源,改用手动操作。
4、因隔离开关本身传动机械故障而不能操作时,应向上级汇报申请倒负荷后停电处理。
附,隔离开关的操作原则
主闸刀和接地闸刀分别操作的隔离开关,断开闭合的顺序:
断开时,先断开主闸刀,后闭合接地闸刀。闭合时,先断开接地闸刀,后闭合主闸刀。
相关文章
断路器脱扣与跳闸有什么区别
有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。
时间:2022-08-31 11:37:47
空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因
有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-08-31 11:37:43
空开跳闸怎么查,空开跳闸故障的排查方法
空开跳闸故障判断方法,遇到空开跳闸怎么办,空开跳闸怎么查,这里电工技术之家小编为大家收集了具体的排查方法,一起来了解下。
时间:2022-08-31 11:37:37
空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办
有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。
时间:2022-08-12 09:43:03
断路器越级跳闸的常见问题分析
有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。
时间:2022-07-05 06:07:51
家用空开总跳闸的二种原因
在家庭电路中空开的重要性,可以说是不言而喻的,如果家中空开总是跳闸,那么造成这类问题的原因不止一种,家用空开总跳闸的二种原因,一是过流跳闸,二是短路跳闸,下面具体来了解下。
时间:2022-06-22 16:01:05
家里开关坏了一直跳闸怎么办
家里的控制开关总是跳闸,未必是开关坏了所导致的跳闸,很可能是线路或用电器岀现故障导致跳闸,当然不排除开关损坏的问题,家里开关坏了一直跳闸怎么办,下面具体来了解下。
时间:2022-06-19 12:41:13
空气开关开一会就跳闸怎么回事
家庭用电有时会出现不同的故障现象,就会影响正常用电,应根据故障现象去寻找故障原因,以空气开关开一会就跳闸为例,其故障原因是什么,应该怎么来解决,下面具体来看下。
时间:2022-06-17 11:27:28