电动机保护用断路器的选用原则及整定电流的速算口诀
来源:电工天下时间:2021-04-27 09:09:22 作者:老电工手机版>>
有关电动机保护用断路器的选用原则,断路器脱扣器整定电流的速算口诀,低压断路器一般分为塑料外壳式和框架式二种,长延时电流与瞬时整定电流的要求。
电动机保护用断路器的选用原则
低压断路器一般分为塑料外壳式(又称装置式)和框架式(又称万能式)两大类。380Vc245kW及以下的电动机多选用塑壳断路器。断路器按用途可分为保护配电线路用、保护电动机用、保护照明线路用和漏电保护用等。
1、电动机保护用断路器选用原则
1)长延时电流整定值等于电动机额定电流。
2)瞬时整定电流:对于保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8~15)倍电动机额定电流,取决于被保护笼型电动机的型号、容量和起动条件。
对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流等于(3~6)倍电动机额定电流,取决于被保护绕线转子电动机的型号、容量及起动条件。
3)6倍长延时电流整定值的可返回时间大于或等于电动机的起动时间。按起动负载的轻重,可选用返回时间1s、3s、5s、8s、15s中的某一档。
2、断路器脱扣器整定电流的速算口诀
"电动机瞬动,千瓦20倍","热脱扣器,按额定值"。
上述口诀是指控制保护一台380V三相笼型电动机的断路器,其电磁脱扣瞬时动作整定电流,可按"千瓦"数的20倍"选用。对于热脱扣器,则按电动机的额定电流选择。
以上就是电动机保护用断路器的选用原则及整定电流的速算口诀,由(电工天下 www.dgjs123.com)小编收集整理。
相关文章
断路器脱扣与跳闸有什么区别
有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。
时间:2022-08-31 11:37:47
低压断路器常见型号及断路器型号意义
低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。
时间:2022-08-12 09:40:01
断路器越级跳闸的常见问题分析
有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。
时间:2022-07-05 06:07:51
断路器上不同文字的含义说明
在断路器上会有各种文字标识,这些文字分别代表什么意思,比如NXM-250H/3300代表断路器的产品型号:壳架电流、分断能力和产品极数等,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 16:25:53
断路器的主要保护作用
在断路器中每一相主触头的负荷侧都连接有电磁脱扣器和热脱扣器,当电路中电流突然增大,如短路电流,电磁脱扣器中的线圈因电流突然增大,线圈的磁场增大,增大的磁场通过铁芯吸合衔铁,衔铁发生动作,带动杠杆向上动作,主触头在弹簧的作用下分断电路。
时间:2022-06-20 08:46:00
一文看懂单极断路器内部结构图
不同极数的断路器都由结构一样的单极断路器叠加起来组成,而单极断路器内部结构如下图所示:在单极断路器的内部结构安装有1上接线端子,2静触点片,3静触点,4灭弧罩,5动触点杆,6连接导线A,7电磁线圈,8连接导线B,9双金属片,10连接铜片,11下接线端子。
时间:2022-06-20 08:39:12
断路器能不能横向安装?
有网友咨询断路器能不能横向安装的问题,断路器可以横向安装,并且影响不大。但是,对于不能下进上出的断路器,一般要上进下出才行。断路器垂直倒装,断路器原负载端在上面,并作为电源端,断路器原电源端在下面,作为负载端。
时间:2022-06-20 07:42:02
断路器能否允许垂直安装?
在安装断路器时能不能垂直安装,这是一个不太好回答的问题,当断路器当无明确规定时,宜垂直安装,并且要求断路器的倾斜度不大于5°,一般规矩为上端接电源进线,下端为出线,向上板把为合闸。
时间:2022-06-20 07:41:06
- 上一篇:隔离开关使用问题:合不上闸、拉不开闸
- 下一篇:隔离开关的作用与使用要求