隔离开关的操作范围,隔离开关的拉合原因

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-04-27 09:09:19

有关隔离开关的操作范围,隔离开关的拉合原因,一般规定隔离开关允许操作范围,拉合220kV空载母线,拉合经开关或隔离开关闭合的旁路电流,错拉隔离开关时的处理方法等。

隔离开关的操作范围

一般规定隔离开关允许的操作范围为:

1、正常时拉合电压互感器和避雷器。

2、拉合220kV空载母线。

3、拉合电网没有接地故障时的变压器中性点

4、拉合经开关或隔离开关闭合的旁路电流。

5、户外垂直分合式三联隔离开关,拉合电压在220kV及以上励磁电流不超过2A的空载变压器和电容电流不超过5A的空载线路。

6、10kV户外三联隔离开关拉合不超过15A的负荷电流。

7、10kV隔离开关拉合不超过70A的环路均衡电流。

隔离开关的拉合原因:(隔离开关拉不开怎么办?

这和电流或负载的性质有关,电力上有三种用电元件,1是电阻2是电感3是电容,第1个是线性元件,电流全用于作有效功,表现形式是发热,后两者是非线性元件,做功表现形式是有功和无功,有功部分与阻性元件基本相同,而无功是指电磁感应之间的相互转换,即电感和电容都是能量储存元件。

隔离开关拉合15安负荷电流,相当于拉合阻性负载,不涉及电磁感应之间的无功转换。

当拉合电感和电容时除了阻性负载还会出现电与磁之间的能量转换,出现电磁振荡。

如开断小电容电流时,电流值虽很小,但是电磁振荡引起的过电压很高有可能造成断口绝缘击穿,而关合小电容电流时又会出现很大的关合电流(即涌流)可能会造成触头急剧发热而融结。

严格地讲,高压输电线路上的隔离开关也是不充许拉合负荷电流的,只能拉合电压差不大的母线转换电流,如果要拉合负载电流最好用断路器或负载开关。

但是,在低压配电系统有时会出现隔离开关拉合小的负荷电流。

附,错拉隔离开关时的处理方法

错拉隔离开关时,刀闸动触头刚离开静触时,若发生电弧,应立即合上,便可熄灭电弧,避免事故。若刀闸已全部拉开,则不许将误拉的刀闸再合上。

如果是单级隔离开关,操作一相后发生错拉,对其它两相不应继续操作,应立即采取措施,操作断路器切断负荷。

    展开全文
    相关文章
    • 带负荷错拉错合隔离开关的相关问题总结

      带负荷错拉错合隔离开关的相关问题总结

      有关带负荷错拉错合隔离开关的处理措施,防止发生弧光短路事故,严禁带负荷拉合隔离开关,遇到带负荷错拉错合隔离开关的紧急处理规定参考。

      时间:2021-01-19 13:25:21

    • 隔离开关的动作原理,隔离开关的安装调整要求

      隔离开关的动作原理,隔离开关的安装调整要求

      隔离开关的动作原理及安装要求,隔离开关的动作原理,包括接地开关动作原理,配用传动箱动作原理,手力操动机构动作原理等,隔离开关的安装调整需要达到的各项要求。

      时间:2021-01-18 08:22:04

    • 隔离开关运行异常怎么办?

      隔离开关运行异常怎么办

      有关隔离开关运行异常的问题,隔离开关运行中发生异常,可以先降低负荷,隔离开关装在母线上,则母线停止运行,采取停电或采取带电作业方式进行处理。

      时间:2021-01-18 08:15:59

    • 高压隔离开关常见故障:发热与拒合闸及中途停止

      高压隔离开关常见故障:发热与拒合闸及中途停止

      高压隔离开关常见故障与处理措施,隔离开关又称隔离刀闸,其常见故障包括发热故障及应对措施,拒合闸故障及应对措施,操作中途停止的应对措施,以及合闸不到位的应对措施等。

      时间:2021-01-18 07:41:35

    • 隔离开关、负荷开关与断路器的几点区别

      隔离开关、负荷开关与断路器的几点区别

      有关隔离开关、负荷开关与断路器的区别,隔离开关不能带负荷分断,负荷开关可以带负荷分断,隔离开关不具备保护功能,高压负荷开关的保护是加熔断器保护。

      时间:2021-01-18 07:41:19

    • 隔离开关与负荷开关及真空断路器有什么区别?

      隔离开关与负荷开关及真空断路器有什么区别?

      隔离开关与负荷开关及真空断路器的区别,隔离开关没有特殊的灭弧装置,其灭弧能力微弱,负荷开关是一种带有专用灭弧触头、灭弧装置和弹簧断路装置的分合开关,真空断路器,有可靠的灭弧装置。

      时间:2021-01-13 11:05:02

    • 带电短接断路器与隔离开关的安全使用

      带电短接断路器与隔离开关的安全使用

      带电短接断路器与隔离开关的安全使用,用分流线短接断路器 (开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,需要遵守的安全规定,短接前一定要核对相别,断路器必须处于合闸位置等。

      时间:2021-01-13 11:04:56

    • 隔离开关与负荷开关的几点区别

      隔离开关与负荷开关的几点区别

      有关隔离开关与负荷开关的区别,隔离开关没有灭弧装置,负荷开关具有灭弧装置,能够断开故障电流,负荷隔离开关的作用,隔离开关与负荷开关和真空断路器的区别等。

      时间:2020-07-08 08:39:29

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有