家用空气开关选择的原则与空气开关的安装

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-08-29 09:13:53

有关家用空气开关的选择,以及空气开关型号的选择与安装方法,确定家庭负荷电流的总值,选择合适的家用空气开关型号,掌握正确的空气开关安装方法。

一、家用空气开关的选择

空气开关选择分为两部分,一部分要学会如何看空气开关的型号规格,另一部分是确定家中应该使用的空气开关规格。

家用空气开关的选择

空气开关型号中的字母“D”表示动力,字母“C”表示照明。目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下规格:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,也就说当线路中的电流大于这个值的时候空气开关就会自动跳闸,从而起到保护电路的作用。例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W 热水器要用C40的空气开关。

一般情况下空气开关选择的原则:1、空气开关额定电压必须大于等于线路额定电压;2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。

然后,确定合适自己家用需求的空气开关型号,首先应检查电线的大小,如果电线允许更大的空气开关则可以换大一点的空气开关,例如1.5平方线配C10的开关,2.5平方线配C16或20的开关,4平方线配C25的开关,6平方线配C32的开关,如果电线太小,应给大功率的电器配专用线。

确定家庭负荷电流的总值

1、首先,计算各分支电流的值

①纯电阻性负载,如灯泡、电热器、电风扇、电熨斗、电热毯、电饭锅、电炒锅、吸尘器、空调等电器,只要用注明功率直接除以电压即的,公式I=功率/220v。

②感性负载,如荧光灯、电视机、洗衣机等计算稍微复杂,要考虑消耗功率,具体计算还要考虑功率因数等。一般感性负载,根据其注明负载计算出来的功率在翻一倍即可,例如注明20W的日光灯的分支电流I=20W/220v=0.09A,翻倍为0.09A*2=0.18A(比精确计算值0.15A,多0.03A)。

2、负荷电流总值即为各分支电流之和

有了以上的分支电流和总电流,就可以选择分支断路器及总闸断路器、总保险丝,总电表以及各支路电线的规格,或者验算已设计的这些电气部件的规格是否符合安全要求。

为了确保安全可靠,电气部件的额定工作电流一般应大于2倍所需的最大负荷电流。此外,在设计、选择电气部件时,还要考虑到以后用电负荷增加的可能性,为以后需求留有余量。

二、家用空气开关型号的选择

对于空气开关产品,其型号一般都是大写之母加数字表示的,这是什么意思呢?家用空气开关型号选哪个?我们要先从这些字母和数字开始了解。

目前市面上看到的空气开关型号只有C和D两个表示对吧,那么C和D是什么意思呢?据了解,C代表照明,D代表动力。

家庭使用的空气开关基本上是以DZ开头的,一般有C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120几个型号,其中C代表脱口电流,也就是说,电流电压达到那个量之后,空气开关可以自行的解决。通常情况下空气开关的而定电压是大于或者是等于线路额定电压的,而空气开关额定电流与过电流脱扣器额定电流优势大于或者等于线路计算负荷电流的。

如果以上介绍过于抽象,那么我们可以通过一个具体的家用空气开关型号为大家介绍:

e.g:DZ47-60A  C25

DZ47-代表微型断路器

LE-代表漏电脱扣功能

60-代表框架等于60A

C-代表脱扣器的瞬时脱口过流倍数。

以上介绍了空气开关型号的相关理论,下面介绍空气开关的安装方法。

目前市面上销售的空气开关有1-4P,根据自家的供电方式进行选择,然后安装。

1P的只能保护一根火线,适用于照明或者是小功率电器使用安装;

2P保护一根火线和一根零线,可以接在220v的电动机之类的电器上;

3P保护三根火线,使用在380v的电器上,一般家庭很少使用。

4P保护三根火线,一根零线。用在带零线的380V电器上,作为总开关也是不错的选择。

安装的话,可以使用正规的配电箱是最好的,如果没有配电箱,在空气开关商店选购一个固定空气开关的卡槽也可以。把卡槽固定在木板或者是墙壁上,然后将空气开关安装上去即可。

    相关文章
    • 微型断路器型号上P的含义是什么

      微型断路器型号上P的含义是什么

      微型断路器是一种终端保护设备,分为单极1P、二极2P、三极3P、四极4P等四种,这里说一说微型断路器型号上P的含义,这个P代表什么意思,一起来了解下。

      时间:2020-04-21 09:36:33

    • 家用空气开关是否接地线的问题

      家用空气开关是否接地线的问题

      有关家用空气开关是否接地线的问题,家用空气开关需要接地线吗,空气开关并不需要与地线连接,地线不需要过空开,而是直接与这个地线相连接,因此家用空开不需要接地线,就可以安全工作。

      时间:2020-01-31 08:34:01

    • 少油断路器的运行状态,少油断路器的型号含义

      少油断路器的运行状态,少油断路器的型号含义

      在少油断路器的运行过程中,怎么来判断断路器的运行状态,可以从四个方面入手,通过查看分闸弹簧、信号等的运行状态,来判断少油断路器是否运行正常,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2020-01-05 10:16:25

    • 高压隔离开关的作用_高压隔离开关的型号含义

      高压隔离开关的作用_高压隔离开关的型号含义

      有关高压隔离开关的作用,隔离电压、倒换母线、接通断开电路、接通和断开电压互感器和避雷器电路,隔离开关与高压断路器的配合使用,高压隔离开关型号与含义等。

      时间:2019-11-24 20:16:42

    • 家用漏电断路器接线图实例图解(多图)

      家用漏电断路器接线图实例图解(多图)

      家用漏电断路器接线图实例图解,学习下漏电开关的接线方法,经过漏保用电的必须是零线和火线两根,其他单根线不得借用漏保的零线或火线,否则漏保跳闸,漏电保护器接线图示例。

      时间:2019-10-30 14:34:09

    • 家用漏电开关跳闸的10种原因

      家用漏电开关跳闸的10种原因

      家用漏电开关跳闸的10种原因,漏电开关频繁跳闸怎么办,可能是安装不良,漏电开关与负载不匹配,电源进线电压过高,漏电断路器接线错误等原因。

      时间:2019-10-30 14:31:57

    • 空气开关怎么选择?家用空气开关的选择

      家用空气开关的选择问题

      有关空气开关的选择方法,如何选择空气开关,包括家用空气开关的选择,以及电机空气开关的选择方法等,如何选择优质的空气开关,一起来了解下。

      时间:2019-08-29 09:20:13

    • 空气开关规格型号及参数选择

      空气开关规格型号及参数

      有关空气开关的规格型号,空开规格型号参数含义,空开规格型号如何选择,详细了解空气开关不同型号的参数含义。

      时间:2019-08-29 09:06:25

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有