变压器容量的选择技巧,实际负荷量决定变压器容量大小

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2018-02-05 11:58:39

如何选择合适的变压器,是电工应该掌握的一项技能,我们知道变压器的容量大小选择标准是不同的,这要根据实际的用电负荷来做出合理的选择,那么,变压器容量的选择技巧有哪些,针对实际的用电负荷量来选择变压器的容量大小时,需要注意的问题有哪些,一起来了解下。

变压器的容量大小选择

变压器容量的选择技巧,实际负荷量决定变压器容量大小(www.cy1990.com)

要想掌握变压器容量的选择技巧,一定要多下功夫,选择变压器时需要综合考虑多个因素,比如变压器的容量大小,变压器的额定电压,以及变压器的额定电流等,甚至变压器所处的环境条件也是要列入考虑范围内的。

作为电工工作内容的重要组成总分,变压器的容量选择,需要根据用户用电设备的容量、性质和使用时间来确定所需的负荷量,以此来选择变压器容量。

正常运行时,应使变压器承受的用电负荷为变压器额定容量的75一90左右。另外,掌握正确的变压器的容量计算公式,也是电工应具备的技能。

变压器容量的选择技巧,实际负荷量决定变压器容量大小(www.cy1990.com)

运行中如实测出变压器实际承受负荷小于50时,应更换小容量变压器,如大于变压器额定容量则应立即更换大变压器。

同时,在选择变压器时要根据线路电源决定变压器的一次绕组电压值,根据用电设备选择二次绕组的电压值,最好选为低压三相四线制供电,以便同时提供动力用电和照明用电,这也是变压器容量的选择技巧之一。

如何选择变压器的容量?

变压器容量的选择技巧,实际负荷量决定变压器容量大小(www.cy1990.com)

变压器容量的选择方法:选用配电变压器时,如果把容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。

不仅增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于空载状态,使无功损失增加。如果变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态,易烧毁变压器。

因此,正确选择变压器容量是电网降损节能的重要措施之一,实际应用中,可以使用简便方法来选择变压器容量。【查看详细】

变压器的容量等级说明 

变压器容量的选择技巧,实际负荷量决定变压器容量大小(www.cy1990.com)

变压器的容量等级是怎么划分的,变压器的容量大小标准是怎么样的?

通常,变压器的容量为:630KVA及以下的变压器统称为小型变压器;800~6300KVA的变压器称为中型变压器;8000~63000KVA的变压器称为大型变压器;90000KVA以上的变压器称为特大型变压器。【查看详细】

    相关文章
    • 如何选择10kV及以下变电所变压器?

      如何选择10kV及以下变电所变压器?

      有关10kV及以下变电所变压器选择要求,根据负荷特点和经济运行,选择10kV及以下变电所变压器,10KV变380V变压器从小到大型号和规格。

      时间:2020-03-24 10:41:42

    • 110kV电力变压器规格型号与容量等级

      110kV电力变压器规格型号与容量等级

      110kV电力变压器规格型号与容量等级,110kV SZ10三相双绕组有载调压电力变压器,110KV变压器的容量是多少KVA,以及110kv变电站主变压器的容量计算方法。

      时间:2020-03-24 10:26:12

    • 电流互感器与变压器容量的配置图说明

      电流互感器与变压器容量的配置图说明

      有关变压器容量与电流互感器的配置图,主要包括10kV高压电流互感器与低压电流互感器的配置表,电缆附件型号对应电缆规格,DT铜鼻子技术参数等。

      时间:2020-02-15 16:43:07

    • 变压器熔丝的选择技巧

      变压器熔丝的选择技巧

      变压器熔丝的选择技巧,变压器高压侧的熔丝,用于切断故障,100kVA以下变压器的高压侧熔丝,按高压侧电流值的2~3倍选用,100kVA及以上变压器的高压侧熔丝,按高压侧电流值1.5~2倍选用。

      时间:2020-01-14 10:04:16

    • 变压器熔丝怎么选择,变压器熔丝选择窍门

      变压器熔丝怎么选择,变压器熔丝选择窍门

      【变压器熔丝怎么选择,变压器熔丝选择窍门】本文介绍了变压器熔丝的选择方法,变压器熔丝选择,应按熔丝的安一秒特性曲线选定,在变压器中熔丝的重要性不言而喻,选择合适的变压器熔丝。

      时间:2020-01-14 10:03:03

    • 变压器熔丝的选择_熔断器的保护特点

      变压器熔丝的选择_熔断器的保护特点

      变压器熔丝的选择技巧,一次侧熔丝和二次熔丝的作用不同,在熔断特性上应有选择性,一般熔断器的保护特性,变压器高压侧熔丝与低压熔丝的选择要求。

      时间:2020-01-14 09:56:43

    • 计算电力变压器的载负荷容量的电工口诀

      计算电力变压器的载负荷容量的电工口诀

      如果已知电力变压器二次侧电流,那么如何来计算变压器所载负荷容量的大小,电工天下小编分享一个电工口诀,借助这个口诀来计算变压器所载负荷容量值,将会十分方便。

      时间:2019-07-14 21:35:06

    • 求380V单相焊接变压器的额定容量的电工口诀

      求380V单相焊接变压器的额定容量的电工口诀

      一个无铭牌380V的单相焊接变压器,经过测算得到了它的空载电流,那么,如何来计算这个焊接变压器的额定容量?小编分享一个电工口诀,用来帮助大家求380V单相焊接变压器的额定容量,口诀很短,却十分实用。