变压器中瓦斯继电器的主要作用
来源:电工天下时间:2022-09-10 20:27:20 作者:老电工手机版>>
变压器中瓦斯继电器的作用如下:
新安装或大修后的变压器,在加油、滤油过程中,稍不注意就会将空气带入变压器的油箱内。
投运前如果未将空气及时排出,则在变压器投运后,由于油温上升,油箱内的油将形成对流,将空气“赶出”油面,从而使瓦斯继电器动作。
通常,内部存有的气体越多,瓦斯断电器的动作越频繁。在投运初期,如果发现瓦斯继电器动作频繁,应根据变压器的音响、温度、油面以及加油、滤油情况进行综合分析。
如果变压器运行正常,则可判定为进入空气所致。否则应取气体做点燃试验,以判断变压器本身是否存在故障以及故障性质,从而及时采取相应措施予以消除,避免故障扩大,保证变压器安全运行。
相关文章
变压器为什么接地,变压器接地的作用
有关变压器接地的知识,变压器为什么接地,外壳接地可以防止变压器漏电使外部的金属带电而出现触电事故,变压器中性点接地为工作接地,其主要作用是保证单相供电电压的稳定。
时间:2022-08-12 10:56:37
自耦变压器有什么作用
自耦变压器有什么作用?在不需要初、次级隔离的场合,自耦变压器都有应用到,具有体积小、耗材少、效率高的优点。为了省去一个线圈降低成本,具有普通变压器的功能,即升高或降低电路电压、隔离和降低阻抗等作用。
时间:2022-08-08 11:58:24
三绕组变压器结构与作用说明
三绕组变压器结构与作用,每相的高中低压绕组均套于同一铁心柱上,把高压绕组放在最外层,中压和低压绕组放在内层,额定容量是指容量最大的那个绕组的容量。
时间:2021-10-06 10:01:27
变压器油的三大作用及性能要求
有关变压器油的相关知识,介绍了变压器油的三大作用,主要是绝缘、散热与消弧的作用,并介绍了变压器油的性能要求,供大家学习。
时间:2021-05-13 12:01:09
变压器与低压柜之间的软连接有什么作用
有关变压器的知识,在变压器与低压柜之间使用软连接,究竟会起到什么作用,一是隔离变压器的电磁振动,二是隔离低压柜发生短路后防止因电动力的作用而损坏变压器套管,下面具体来看下。
时间:2021-05-13 10:21:52
变压器差动保护和瓦斯保护的区别
有关变压器的知识,介绍了什么是瓦斯保护,什么是差动保护,瓦斯保护可以反应变压器油箱内的任何故障,包括铁心过热烧伤、油面降低等,但差动保护不行,二者的更多区别,一起来看下。
时间:2021-05-13 10:13:47
一例车载逆变器的电路原理图,车载逆变器各部分的作用说明
本文介绍了车载逆变器的电路组成,以及车载逆变器电路的工作原理,不同的控制电路实现的功能作用是什么,帮助大家了解车载逆变器电路图及工作原理,有需要的朋友参考下。
时间:2020-10-23 15:25:19
逆变器的作用,逆变器的主要特点
有关逆变器的小知识,在生活中经常会用到逆变器,那么你知道逆变器的作用是什么吗,逆变器有哪些主要特点,以及逆变器的使用范围有哪些,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-10-22 09:52:20