如何选择变压器的容量?
来源:电工天下时间:2018-02-05 14:32:40 作者:老电工手机版>>
不同的负荷要求下,对变压器的容量大小要求也是不一样的,那么如何选择变压器的容量,才能做到电网的降损节能,这是电力工作人员要考虑的一大问题。不同使用环境下,如何选择变压器的容量,一起来了解下。
变压器容量的选择方法

变压器的容量选得好,则有利于电网降损节能。那么,究竟如何选择变压器的容量?选用配电变压器时,如果把容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。即增加设备投资,又使变压器长期处于空载状态,使无功损失增加。如果变压器的容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态,易烧毁变压器。
那么,如何选择变压器的容量才合适?在日常生产中,选择变压器的容量有什么要求?

本着“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。配电变压器的负载率在0.5~0.6之间效率最高,此时变压器的容量称为经济容量。如果负载比较稳定,连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量。
如何选择变压器的容量?选择变压器需要清楚使用多大容量的变压器,这个通常根据实际用电系统的负荷大小来考虑。一个供电系统,经过计算后,按计算负荷S选择变压器的容量。对于临时用电(建筑工地上)且平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。
对于仅向排灌等动力负载供电的专用变压器,一般可按异步电动机铭牌功率的1.2倍选用变压器的容量。一般电动机的启动电流是额定电流的4~7倍,变压器应能承受住这种冲击,直接启动的电动机中最大的一台的容量,一般不应超过变压器容量的30%左右。

注意:排灌专用变压器一般不应接入其他负荷,以便在非排灌期及时停运,减少电能损失。对于供电照明、农副业产品加工等综合用电变压器容量的选择,要考虑用电设备的同时功率,可按实际可能出现的最大负荷的1.25倍选用变压器的容量。
在农村如何选择变压器的容量?根据农村电网用户分散、负荷密度小、负荷季节性和间隙性强等特点,可采用调容量变压器。 调容量变压器是一种可以根据负荷大小进行无负荷调整容量的变压器,它适宜于负荷季节性变化明显的地点使用。
对于变电所或用电负荷较大的工矿企业,一般采用母子变压器供电方式,其中一台(母变压器)按最大负荷配置,另一台(子变压器)按低负荷状态选择,就可以大大提高配电变压器利用率,降低配电变压器的空载损耗。

针对农村中某些配变一年中除了少量高峰用电负荷外,长时间处于低负荷运行状态实际情况,对有条件的用户,也可采用母子变或变压器并列运行的供电方式。
在负荷变化较大时,根据电能损耗最低的原则,投入不同容量的变压器。变压器容量为计算负荷量的1.15倍左右。对于永久性供电系统,变压器的负荷率一般取60%~70%为宜。但变压器的额定容量按一定等级制造的,因此选用时,选容量相近,大于计算的等级规格。
例如:某建筑工地用电计算负荷为86.06KVA。则变压器计算容量为100KVA,按容量等级可选择100KAV的变压器。单台变压器的容量不宜大于1000KVA。负荷较大时,可选用几台变压器并联供电。而并联运行应满足变压比相等,连接组别相同,短路电压相同等条件;其次注意负载分配的问题,一般最大容量与最小容量之比不超过3:1。
变压器的容量大小及等级说明
变压器的分类方式多种多样,其中按变压器的容量大小来分类是一种常用的方式,变压器的容量大小,基本也就是变压器的容量等级,其划分方法与标准是什么样的,一起来了解下。

一、变压器的容量大小
先来看下变压器的容量大小,依据GB/T6451—《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》,电压等级10kV—220kV,容量如下(kVA):30、50、63、80、100、125、160、200、250、315.400、500、630、800、1000、1250、1600、2000、2500、3150、4000、5000、6300、8000、10000、12500、16000、20000、25000、31500、40000、50000、63000、90000、120000、150000、180000、260000、360000、400000 KVA。【查看详细】
相关文章变压器容量等级单位及计算方法详解

电力变压器容量单位用KVA,也就是视在功率。电力负荷多数为感性负载,其视在功率等于有功功率和无功功率的矢量和。如果变压器所带负荷全部是电阻负载,其总功率可以等于变压器的KVA值。
时间:2022-08-11 09:35:21
试验变压器电压与容量的选择方法

试验变压器电压与容量的选择,较大电容量试品的试验变压器选择,特大电容试品的变压选择,试验变压器的体积重量随其额定电压急剧增加,单个变压器限制在1000KV以下。
时间:2021-10-06 10:01:39
变压器的容量等级,按容量大小对变压器的分类标准

有关变压器的知识,变压器的容量等级有哪些,变压器的容量大小,一般根据所需用电单位供电大小来确定,随着电压等级的不同,各电压等级产品容量也不同。
时间:2021-05-13 11:59:25
配电变压器熔丝的选择要求,配电变压器跌落熔断器熔丝更换要求

有关配电变压器的知识,针对不同容量级别的配电变压器,应如何选择熔丝,高压侧熔丝需要按变压器额定电流的多少倍来选择,以及更换配电变压器跌落熔断器熔丝的操作注意事项,一起来看下。
时间:2021-05-13 11:53:19
整流变压器的特点,整流变压器的容量确定方法

有关整流变压器的知识,整流变压器是什么样的变压器,它是为了整流装置供电用的,整流变压器与电力变压器很相似,但也是有自己的特点的,此外整流变压器的容量确定方式,也是不同的。
时间:2021-05-13 10:05:28
电源逆变器的基本工作原理,UPS电源逆变器的选择要点

有关电源逆变器的相关知识,介绍了电源逆变器是一种什么样的装置,以及电源逆变器的工作原理是什么,另外在选择UPS电源逆变器需要注意哪些问题,与电工天下小编一起来了解下。
时间:2020-10-22 13:21:28
车载逆变器的选择,车载逆变器的使用注意事项

在购买车载逆变器时,需要考虑的因素有很多,比如逆变器的输出波形、逆变器的电路保护功能等,了解清楚了才能做好车载逆变器的选择,另外车载逆变器的使用注意事项,也是有必要提前了解的。
时间:2020-10-22 09:33:05
变压器选择时注意二大问题

怎么来选择合适的变压器,除了考虑变压器的容量,变压器的基本技术参数外,还需要考虑哪些问题,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-08-06 13:29:08
- 上一篇:如何计算变压器基本电费?
- 下一篇:如何计算变压器铁芯的匝数?