有关电源逆变器的相关知识,介绍了电源逆变器是一种什么样的装置,以及电源逆变器的工作原理是什么,另外在选择UPS电源逆变器需要注意哪些问题,与电工天下小编一起来了解下。
电池逆变器的工作原理
1、电源逆变器
电源逆变器(车载电源)是一种将DC12V直流电转换为和市电相同的AC220V交流电,供一般电器使用,是一种方便的电源转换器。
2、逆变器的原理
逆变器是一种逆变装置,逆变器是可以改变其频率的设备,与变压器有直接区别,它可以实现直流输入,然后输出交流,工作原理和开关电源一样,但震荡频率在一定范围内,比如频率为50HZ,输出则为交流50HZ。

图1:电源逆变器的电路原理图
UPS电源逆变器的选择要点
1、额定输出电压:在规定的输入直流电压允许的波动范围内,它表示逆变器应能输出的额定电压值。对输出额定电压值的稳定准确度一般有如下规定:在稳态运行时,电压波动范围应 有一个限定,例如其偏差不超过额定值的±3%或±5%。在负载突变或有其他干扰因素影响的动态情况下,其输出电压偏差不应超过额定值的± 8%或±10%。
2、输出电压的不平衡度:在正常工作条件下,逆变器输出的三相电压不平衡度(逆序分量对正序分量之比)应不超过一个规定值,一般以%表示,如 5%或 8%。
3、输出电压的波形失真度:当逆变器输出电压为正弦度时,应规定允许的最大波形失真度(或谐波含量)。通常以输出电压的总波形失真度表示,其值不应超过 5%(单相输出允许 10%)。
4、额定输出频率 逆变器输出交流电压的频率应是一个相对稳定的值,通常为工频 50Hz。正常工作条件下其偏差应在±1%以内。
5、负载功率因数:表征逆变器带感性负载或容性负载的能力。在正弦波条件下,负载功率因数为 0.7~0.9(滞后),额定值为 0.9。
6、额定输出电流:表示在规定的负载功率因数范围内逆变器的额定输出电流。有些逆变器产品给出的是额定输出容量,其单位以 VA或 KVA 表示。逆变器的额定容量是当输出功率因数为1(即纯阻性负载)时,额定输出电压为额定输出电流的乘积。
7、额定输出效率:逆变器的效率是在规定的工作条件下,其输出功率对输入功率之比,以%表示。逆变器在额定输出容量下的效率为满负荷效率,在 10%额定输出容量的效率为低负荷效率。
8、保护:过电压保护:对于没电压稳定措施的逆变器,应有输出过电压防护措施,以使负截免受输出过电压的损害。过电流保护:逆变器的过电流保护,应能保证在负载发生短路或电流超过允许值时及时动作,使其免受浪涌电流的损伤。
9、起动特性:表征逆变器带负载起动的能力和动态工作时的性能。逆变器应保证在额定负载下可靠起动。
10、噪声:电力电子设备中的变压器、滤波电感、电磁开关及风扇等部件均会产生噪声。逆变器正常运行时,其噪声应不超过 80dB,小型逆变器的噪声应不超过 65dB。
相关文章绕制高频逆变电源变压器入门知识

绕制高频逆变电源变压器入门知识,在绕制变压器时必须注意不要使用单一一根粗铜线来绕制,而是采用每个绕组多股细铜线的模式,下面具体来了解下。
时间:2022-08-12 10:33:34
巧用变压器升高与降低电源电压

巧用变压器升高与降低电源电压,有些地区的电压经常低于220V,而有些地区的电压却高于220V,现有的双绕组变压器接成自耦变压器来升高或降低电源电压,就可以使额定电压为220V的用电器正常工作。
时间:2022-06-02 14:48:18
12v和60v逆变器效率对比

12v和60v逆变器效率对比,就逆变器本身来说,二者没有区别。因为功率是电流和电压的乘积,只是12v的电流大,60v电流小,下面具体来了解下。
时间:2022-02-09 13:17:47
单电源三绕组变压器与两端或三端电源变压器的原理接线图

有关单电源三绕组变压器的保护原理接线图,两端或三端电源的变压器的原理接线图,对单侧电源三绕组变压器,应装设两套过电流保护,不了解的朋友参考下。
时间:2021-10-05 09:11:02
变压器三相双电源自动切换电路图图文解说

有关变压器三相双电源自动切换的电路图,详细介绍了双电源自动切换电路的操作步骤,接触器与负载间的连接方式等,以及手动自动换变、缺相保护等。
时间:2021-06-23 09:31:00
三相电与两相电的区别_三相电源与单相电源的区别

有关三相电与两相电的区别,三相电源与单相电源的区别,三相电负载的三角形接法与Y形接法,三相电电表的三相四线制与三相五线制,一起来了解下。
时间:2021-06-23 09:30:51
变压器改逆变器的步骤详解

如何将变压器改成一个逆变器,变压器改逆变器的方法步骤是怎么样的,电工天下小编总结了把一个变压器改为逆变器的全过程,介绍了试验的整体思路,给出了变压器改逆变器的实验电路,供大家参考学习。
时间:2020-10-26 14:55:59
逆变器的基本类型,逆变器的主要种类

有关逆变器的知识,按照不同的设计需求,逆变器会有不同的类型,比如按电路结构分为桥式和零式两种,根据逆变器所用的电力电子器件分类有半控型器件构成的逆变器,这里介绍了逆变器的基本类型,以及逆变器的主要种类,一起来看下。
时间:2020-10-25 22:18:17