整流变压器的特点,整流变压器的容量确定方法
来源:电工天下时间:2021-05-13 10:05:28 作者:老电工手机版>>
有关整流变压器的知识,整流变压器是什么样的变压器,它是为了整流装置供电用的,整流变压器与电力变压器很相似,但也是有自己的特点的,此外整流变压器的容量确定方式,也是不同的。
一、整流变压器的特点
为了整流装置供电用的变压器,称为整流变压器。整流变压器与电力变压器工作原理相同(法拉弟电磁感应定律)、结构类似(绕在共同铁心上的两个或两上以上绕组组成)、外观相近(都是一种静止的电器设备),但它们之间还是有很大区别的。
二者的主要区别:
1、电力变压器一个周期内只有三个正弦脉波。整流变压器一个周期内的脉波数(即等效相数)可达6或12个。
2、电力变压器高低压通常与电网电压等级相匹配,而整流变压器只是网侧电压与电网电压等级相匹配,而阀侧电压可根据负载要求和整流方式而定。
3、整流变压器需进行换向阻抗计算。
4、整流变压器由于谐波引起的附加损耗不能忽视。因此,同样功率等级条件下的整流变压器在制造时,用铜量及硅钢片用量要高得多。
可见,锻压工厂给晶闸管中频变频器供电的变压器用电力变压器替代是不合适的。只要是带晶闸管中频变频器这样的负载,都必须使用整流变压器。
二、整流变压器容量的确定
整流变压器的容量S与晶闸管中频变频器输出的额定功率P的经验关系式:S=≈1.25P (kVA)
式中:
k为整流变压器的效率、整流变压器负载的功率因数、保险系数的乘积,取0.85;η1:晶闸管中频变频器整流器的效率,取0.97;η2:晶闸管中频变频器逆变器的效率,取0.97。
举例:晶闸管中频变频器的额定功率为2000kW,代入上式,整流变压器的额定容量为2500kVA。
整流变压器额定容量的系列型谱:GB1094.1-1996规定的额定值应优先从GB321中R10序列(……100、125、160、200、250、315、400、600、630、800、1000……)中选取。
相关文章
变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法
变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么
有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理
有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理
无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解
配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式
有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理
变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法
如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
- 上一篇:如何防止焊渣及铜丝等杂物进入变压器
- 下一篇:变压器差动保护和瓦斯保护的区别