试验变压器电压与容量的选择方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-10-06 10:01:39

有关试验变压器电压与容量的选择要求,较大电容量试品的试验变压器选择,特大电容试品的变压选择,试验变压器的体积重量随其额定电压急剧增加,单个变压器限制在1000KV以下。

试验变压器电压与容量选择

试验变压器的体积重量随其额定电压急剧增加,故单个变压器限制在1000KV以下。国产750KV;高于750KV串级方式。

试验变压器电压与容量的选择

型号:单台式和串级式YDC

试品多为容性: 已知试品电容量和所加试验电压值。

计算出试验电流:试验变压器电压与容量的选择(有效值)

所需的试验容量:试验变压器电压与容量的选择试验变压器所需参数:额定电压Un应大于U容量Pn≥IsUn

[选用实验变压器额定电压及容量实例]

二次变电法,一台35KV/10KV/3200KA电力变压器大修后,需进行高压供组对低绕组和铁心,铁外壳(接地)进行工频耐压试验,先用电桥测出其高压险阻时低压绕组和地之间电容量为5870PF,请选择一台适合的高压实验改变压器。

解:首先查阅规程、此时应施加试验电压72KV

计算实验电流——

试验变压器电压与容量的选择

试验容量:Ps=0.133A×72KV=9.58KVA

查表6-1 选额定电压100KV,10KVA容量的实验变压最大电流。0.1A所以需要100KV/25KVA 商品试验变压器

25KVA>13.3KV

1、较大电容量试品的试验变压器选择

有试验线路的高电压试验室里,需供应较大电容电信及电晕电流.

架设试验线路目的:研究电晕损耗。为准确。线路长有利。又要考虑经济,超高压试验线路 500m左右。

经验:300KV试验线路 1A试验变压器

≥500KV试验线路 1A不满足。

750KV试验线路 3A变压器。

2、特大电容试品的变压选择

——由电缆厂成卷高压电缆耐压试验,特大容量发电机。

需特别试验变压器适应功率要求。

① 不前常用串联谐振装置。

② 正在发展采用低频(2HZ)和超低频(0.1HZ)的耐压试验方法。

另外,大容量试品试验,可用补偿方法来减小流经变压器高压绕组中的电流。——高压侧补偿。电容性试品楹联感线圈。

高压外壳线圈昂贵。补偿使输出电压波形畸变。波形要求高时,测介质损耗,电晕损耗,宁愿大容量。电导性负载——绝缘湿闪试验,污染放电试验。

    相关文章
    • 变压器的容量等级,按容量大小对变压器的分类标准

      变压器的容量等级,按容量大小对变压器的分类标准

      有关变压器的知识,变压器的容量等级有哪些,变压器的容量大小,一般根据所需用电单位供电大小来确定,随着电压等级的不同,各电压等级产品容量也不同。

      时间:2021-05-13 11:59:25

    • 配电变压器熔丝的选择要求,配电变压器跌落熔断器熔丝更换要求

      配电变压器熔丝的选择要求,配电变压器跌落熔断器熔丝更换要求

      有关配电变压器的知识,针对不同容量级别的配电变压器,应如何选择熔丝,高压侧熔丝需要按变压器额定电流的多少倍来选择,以及更换配电变压器跌落熔断器熔丝的操作注意事项,一起来看下。

      时间:2021-05-13 11:53:19

    • 整流变压器的特点,整流变压器的容量确定方法

      整流变压器的特点,整流变压器的容量确定方法

      有关整流变压器的知识,整流变压器是什么样的变压器,它是为了整流装置供电用的,整流变压器与电力变压器很相似,但也是有自己的特点的,此外整流变压器的容量确定方式,也是不同的。

      时间:2021-05-13 10:05:28

    • 电源逆变器的基本工作原理,UPS电源逆变器的选择要点

      电源逆变器的基本工作原理,UPS电源逆变器的选择要点

      有关电源逆变器的相关知识,介绍了电源逆变器是一种什么样的装置,以及电源逆变器的工作原理是什么,另外在选择UPS电源逆变器需要注意哪些问题,与电工天下小编一起来了解下。

      时间:2020-10-22 13:21:28

    • 车载逆变器的选择,车载逆变器的使用注意事项

      车载逆变器的选择,车载逆变器的使用注意事项

      在购买车载逆变器时,需要考虑的因素有很多,比如逆变器的输出波形、逆变器的电路保护功能等,了解清楚了才能做好车载逆变器的选择,另外车载逆变器的使用注意事项,也是有必要提前了解的。

      时间:2020-10-22 09:33:05

    • 发电机转子交流阻抗试验要求图解

      发电机转子交流阻抗试验要求图解

      发电机转子交流阻抗试验要求图解,有关发电机转子交流阻抗试验方法及注意事项,向转子绕组施加交流电压,读取电压、电流及功率损耗值,施加电压的大小通过调压器调节。

      时间:2020-08-12 10:42:12

    • 变压器的日常巡视检查与定期试验检修

      变压器的日常巡视检查与定期试验检修

      有关变压器的日常巡视检查,以及定期试验的相关内容,另外还介绍了变压器的在线检测技术,供大家学习。

      时间:2020-08-07 11:18:11

    • 变压器选择时注意二大问题

      变压器选择时注意二大问题

      怎么来选择合适的变压器,除了考虑变压器的容量,变压器的基本技术参数外,还需要考虑哪些问题,电工天下小编带大家来了解下。

      时间:2020-08-06 13:29:08

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有