电机扫膛故障怎么办,电机扫膛问题的解决方法
来源:电工天下时间:2020-01-14 10:33:44 作者:老电工手机版>>
有关电机扫膛故障的原因与处理方法,电机扫膛的现象:电机能起动运转,温升高,易烧坏绕组,有时不能起动运转,发生轴承转套现象的电机大多是铝壳电机,产生转套的几大原因,一起来了解下。
电机扫膛故障
当轴承内圈不轴颈或外圈不端盖间隙大于0.1mm时,定、转子就可能相擦 (扫膛)。扫膛较轻时,电机尚能起动运转,但温升高,时间长了易烧坏绕组,较重时就丌能起动运转。
拆开有扫膛故障的电机能看到呈紫兰色的擦伤面,发生轴承转套现象的电机大多是铝壳电机。
产生转套的原因:①加工精度较差,②拆装频繁且丌合理。轴承内套不轴颈是紧配合的,外套不端盖是加工成零配合或稍有紧度。
有的电机为防止轴承外套不端盖转套,在外套不端盖间加装了特制的钢片。有的将轴承打上打下(正确拆装轴承应加热)或将防转钢片丢失,均会产生轴承转套现象。
对于有轴承转套现象的电机,以往大多采用凿毛法维修电机轴承,但效果(尤其是端盖)并丌理想。实践认为采用胶粘法维修电机轴承,效果较好。功率较大、转速较高的电机用金属胶,功率较小、转速丌高的电机用氯酊胶。
电动机扫膛的维修方法:先将转套处擦洗干净,加好润滑脂,然后涂上胶,再将电机装复。对于转套较严重,轴承内圈不轴颈或外套不端盖间隙较大者,可用适当厚度的金属片垫在间隙内。
为保证同心度应将金属片做成斜口。维修电机轴承实践表明,绝大多数电机,用适当的胶涂在电机轴承间隙中即可恢复正常。
相关文章
常见的微电机类型有哪些
微电机类型,微电机分为直流电机、交流电机、自整角电机、步进电机、旋转变压器、轴角编码器等,本节介绍无刷直流电机、片状电机、微小型电机、直线电机与高速动压轴承电机的功能。
时间:2022-09-14 15:07:15
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系
有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
单相电机正反转控制方式及接线图
有关单相电机正反转控制方式及接线图,单相电机正反转控制,单相电机也有正反转控制的方式,单相电机改变转向的原理:副绕组的电流超前或者滞后于主绕组便可以正传或者反转。
时间:2022-09-10 20:31:11
三相24槽4极交流电机布线规律说明
三相24槽4极交流电机布线规律,三相24槽4极交流电机布线的技术参数,包括极距、槽距角、相带、三相位置等,三相24槽4极交流电机展开图与端线图的画法。
时间:2022-09-10 20:27:15
单相电机正反转如何接线
有关单相电机正反转的接线方法,包括单相电机的主线圈与副线圈的正转与反转,有一种是不分主副线圈的单相电机,单相电机正反转的详细接线图。
时间:2022-06-27 10:50:30
单相电机原理分类,单相交流电机原理图
有关单相电机的原理分类,220V交流单相电机起动方式,单相交流电机原理图,电动机静止与启动时离心开关的功能说明。
时间:2022-06-27 10:50:29
步进电机的几种驱动方式,步进电机驱动的实现代码
有关步进电机的知识,步进电机可以将电脉冲信号转变为角位移或线位移,那么步进电机的驱动方式有哪些,下文介绍了步进电机的常用术语及实现代码,一起来学习下。
时间:2021-11-27 11:10:59
- 上一篇:变频器直流母线电路示意图
- 下一篇:【图】三相变压器电气符号及功能说明