三相24槽4极交流电机布线规律说明
来源:电工天下时间:2022-09-10 20:27:15 作者:老电工手机版>>
一、计算出必要的参数
1.计算极距(ι)
定子绕组通入三相交流电后。在定子内圆上会形成多个磁极,并且这些磁极按N、S、N、S……的规律出现,同时旋转。不同的布线规律。所形成的磁极数不同。每个磁极所占有的槽数叫极距(ι),x=Z/(2P),Z为定子总槽数。,2P为磁极数,P为极对数。三相24槽4极交流电机的极距为:下=24/(2x2)=6(槽)。
2.计算槽距角(a)
每一对磁极(即N、S极)所形成的电角度为3600,那么,P对磁极所形成的电角度为Px3600。通常可以从电机的铭牌中查到电机的磁极数。
例如:型号为Y120M一6的三相交流电机,磁极数为2P=6,磁极对数为P=3,其定子内圆上形成的电角度为3x360。=1080……相邻两槽之间的电角度叫槽距角(a),a=Px3600/Z。
那么,三相24槽4极交流电机的槽距角为:a=2x3600/24=300。
3.计算相带(Q)
每个磁极中,每相绕组所占有的宽度叫相带(Q)。由于每个磁极中都包含有三相绕组。故三相交流电机的相带均为Q=T/3(槽)。那么,三相24槽4极交流电机的相带为:Q=6/3=2(槽)。
4.计算三相位置
三相交流电机的三相绕组分别叫U相绕组、V相绕组、W相绕组。
各相绕组的头和尾分别用Ul、u2、V1、v2、W1、w2表示。三相交流电机中。三相绕组的头Ul、Vl、Wl三者依次滞后1200/α(槽)。那么,三相24槽4极交流电机的Ul、V1、W1三者依次滞后1200/300=4(槽)。
二、画展开图
1.画出Z糟
画出定子铁芯展开后的Z槽,并标上槽号。三相24槽4极交流电机的Z糟展开图如上图。
2.划分相带
先按ι的宽度划分出各磁极的极距,并按N、S、N、S…的规律标出各磁极的名称;再在各极距中按Q的宽度划分出各相带。并按U-W-V—U-W-V……的规律标出各相带的名称。三相24槽4极交流电机的各相带如中图。
3.标出电流的瞬时方向
按N极面下各槽中电流方向向上,S极面下各槽中电流方向向下的规律标出各槽中电流的瞬时方向。三相24槽4极交流电机各槽中电流的瞬时方向如下图。
4.先布置U相绕组(单层)
一个线圈的两个有效边之间所间隔的槽数叫节距(v)。例如线圈的左有效边在第l槽。右有效边在第6槽。该线圈的节距为5。
节距的表示方法为v=l~6或y=5。
U相绕组中各线圈的节距、形式、接线规律的布置要符合以下三点原则:(1)U相带的槽中要嵌放U桐线圈;(2)线圈的节距要最短。以便节省铜线;(3)U相绕组的所有线圈要串联。且要符合电流的瞬时方向。
按以上三点,得三相24槽4极交流电机U相展开图如图4。
从上图中可以总结出线圈的节距为y=1~6,即线圈的节距为5;绕组形式为链式绕组,即各线圈串联起来像链环一样;接线规律为“反串”。即组与组之间是头接头、尾接尾的连接。
5.布置V、W相绕组(单层)
按照同样的规律布置V、W相绕组,但三相绕组的头Ul、Vl、Wl要依次滞后1200/α=1200/300=4(槽)。即Ul在第2槽。V1在第6槽,Wl在第10槽,按此要求,它的三相展开图如图。
三、画端线图
每个线圈的两个有效边都分别嵌放到了定子铁芯的两个槽中。而线圈的端部却要露在定子铁芯的两端。正对着定子铁芯端面看去,所看到的就是所有线圈的端线图。
因为端线图既能把各绕组的布线形式及线圈节距表达清楚,又能把组与组之间的接线规律表达清楚,端线图就成了电机大修的重要依据。
根据展开图画端线图的方法:
1.首先,给展开图中各线圈依次编号为(1)、(2)、(3),如下图。
2.由展开图知,线圈组(1)、(2)、(3)依次错开l槽,因此。在画展开图或实际下线时各线圈组也要依次错开1槽,三相24槽4极交流电机的端线图如右图。图中每个线圈的左边在外。右边在内。这样的端线图美观整齐。
在实际下线时注意吊把,即开始的两个线圈的左边不下。只下右边,等下完最后一个线圈之后。再把开始的两个线圈的左边下进槽中。
相关文章
常见的微电机类型有哪些
微电机类型,微电机分为直流电机、交流电机、自整角电机、步进电机、旋转变压器、轴角编码器等,本节介绍无刷直流电机、片状电机、微小型电机、直线电机与高速动压轴承电机的功能。
时间:2022-09-14 15:07:15
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系
有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
单相电机正反转控制方式及接线图
有关单相电机正反转控制方式及接线图,单相电机正反转控制,单相电机也有正反转控制的方式,单相电机改变转向的原理:副绕组的电流超前或者滞后于主绕组便可以正传或者反转。
时间:2022-09-10 20:31:11
交流变压器升压后电流降低是什么原因
交流变压器升压后电流降低的原因,具体参考如下:变压器输出的能量小于输入的能量,交流变压器的输入功率为电流乘电压,即:Pin=Vin*Iin,那么输出功率即为:Pout=Vout*Iout。
时间:2022-08-13 07:07:39
交流自耦变压器的结构及使用步骤详解
怎么正确使用变压器,先来了解下交流自耦变压器的结构,一是单元结构,二是单相组装结构,在充分了解交流自耦变压器主要结构的基本上,掌握正确的使用步骤,才能用好交流自耦变压器,下面来了解下。
时间:2022-08-06 13:14:02
单相电机正反转如何接线
有关单相电机正反转的接线方法,包括单相电机的主线圈与副线圈的正转与反转,有一种是不分主副线圈的单相电机,单相电机正反转的详细接线图。
时间:2022-06-27 10:50:30
单相电机原理分类,单相交流电机原理图
有关单相电机的原理分类,220V交流单相电机起动方式,单相交流电机原理图,电动机静止与启动时离心开关的功能说明。
时间:2022-06-27 10:50:29
- 上一篇:如何计算高压电机绝缘电阻?
- 下一篇:同步电机励磁装的工作原理与电路图