>首页 > 电工基础 > 变压器>变频器直流母线电路示意图 正文

变频器直流母线电路示意图

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-10-06 10:01:31

有关变频器直流母线电路的示意图,P、N直流母线电路示意图,变频器直流母线电路短路故障的现象与处理方法,整流和逆变电路中元件损坏造成的短路故障等。

变频器直流母线电路示意图

变频器主电路的所有部件,都是直接并联(或者说是“挂在”)直流母线上的,如图1。

常规小功率机型,大致有A~E等6部分电路并接于P、N直流母线,中、大功率机型,只有直流制动电路,需在变频器外部接入。

A~E等6部分电路中的任一部分出现短路故障时,都会直接造成P、N端点的电阻变化。

同理,当测量其它无故障电路时,也会因故障电路的“牵连”,使正常电路(被无辜)表现出“短路”的故障现象。 

因而在故障检修过程中,遇有这种现象,要沉思一下再动手,避免对无辜元件的大拆大卸——如对一体化功率模块的拆卸,有可能造成器件的损坏!

变频器直流母线电路

图1  P、N直流母线电路示意图

当开关电源电路中的开关管出现短路故障时,因开关变压器初级线圈的直流电阻值近于零,和电流采样电阻一般小于1Ω的原因,开关管的漏、源极相当于并联于P、N端,

1、若此时用万用表的电阻挡直接检测P、N两点,会得到P、N之间存在直流短路的故障判断;

2、检测整流管D1~D6的正、反向电阻值,是相等的,有可能得出整流模块不良的误判;

3、检测U、V、W输出端与P、N端之间的正、反向电阻值,发现其正、反向电阻值也是相等的,都与正向电阻值接近,也易得出逆变模块损坏的误判;

4、此时若凑巧是检测C1、C2电容的两端,则易得出C1~C5电容元件可能短路的误判。

曾有检修人员,接手变频器后,先下手检测U、V、W输出端与P、N端之间的正、反向电阻值,发现皆为较小的电阻值,且无正、反向特性,贸然拆下一体化模块化,才后悔莫及,一体化模块是好,原来仅为故障仅为开关管VT01短路,由此造成较大的经济损失。这种低级错误,一时头脑发热,也是可能干得出来的。

如果细心一点,对挂于P、N直流母线的各部分电路,能有个大概认识,并细心分析检测结果,结合故障概率分析,当不难得出准确判断。

分析如下:

1、电容击穿短路后,往往炸裂迸飞,或严重溅液,观察外表正常而存在短路故障的可能性不大;

2、由短接制动电阻连接端P1、PB造成制动开关管VT0损坏的可能性也不大,万一出现后,VT0的炸裂也容易目测获知;

3、由整流和逆变电路中元件损坏造成的短路故障,有一定的故障比例,往往表现器件严重短路,正、反向电阻值均接近于零。出现正、反向电阻值相等,且等于正向电阻值的情况,基本上是不可能的。尤其是六只整流管或六只IGBT全出现一样的测量结果,这反而可以得到另一种判断:整流电路或逆变电路,肯定是好的!

4、外观未能目测到好坏,但出现短路故障可能性,其中概率最大的,当属开关电源电路中的开关管VT01了。当其出现短路故障时,因L1、R3的限流作用,有时并不出现炸裂现象。测量P、N母线中任一电路出现短路故障时,要想到其它并联电路对测量电路的影响,以故障概率和先易后难原则,逐渐排除掉正常电路,找到故障元件。

    相关文章
    • 直流发电机的励磁方式的定义与分类

      直流发电机的励磁方式的定义与分类

      有关直流发电机的励磁方式,供给励磁绕组电流的方式叫励磁方式,直流电机的励磁方式,一般分为他励与自励两大类。

      时间:2020-05-19 09:51:49

    • 直流发电机电压不能建立的几种原因

      直流发电机电压不能建立的几种原因

      有关直流发电机电压不能建立的几种原因,分为主磁极无剩磁,励磁电流产生磁通方向与剩磁方向不一致,励磁回路中总电阻过大等,以及故障的检查排除方法。

      时间:2020-05-19 09:11:59

    • 发电机直流电阻测量接线图及测量要点

      发电机直流电阻测量接线图及测量要点

      有关发电机直流电阻测量的目的,直流电阻测量接线图,发电机直流电阻测量的测量要点,测量前应在定子绕组或转子绕组不同部位放置三支以上的温度计,取平均值作为绕组的温度。

      时间:2020-05-19 09:11:55

    • 发电机直流电阻测量方法图解

      发电机直流电阻测量方法图解

      有关发电机直流电阻的测量方法,测量发电机定子或转子绕组的直流电阻、灭磁电阻,采用双臂电桥、电压电流法(直流)、直流电阻测试仪等工具来完成。

      时间:2020-05-18 09:07:16

    • 直流发电机电火花过大烧蚀整流子的原因(图文)

      直流发电机电火花过大烧蚀整流子的原因

      直流发电机整流子的被烧蚀后,会导致充电电流忽大忽小或发电机不能发,这是整流子和炭刷接触面间电火花过大烧蚀所致,怎么查找电火花过大的原因,如何排查故障点。

      时间:2017-07-18 09:23:51

    • 发电机封闭母线的作用及封闭母线的优点

      发电机封闭母线的作用及封闭母线的优点

      【发电机封闭母线的作用及封闭母线的优点】发电机封闭母线是什么,发电机封闭母线的作用有哪些,离相封闭母线有外壳保护,可以杜绝相间短路的发生,减少了相间短路电动力,

      时间:2017-07-14 09:13:48

    • 直流电机励磁方式_直流电机的空载磁场

      直流电机励磁方式

      直流电机励磁方式_直流电机的空载磁场一、直流电机的励磁方式 他励电机结构
      1、他励直流电机



      图1.3.1 他励直流电机电路原理图 2、并励直流电机




      图1.

      时间:2017-03-09 21:34:56

    • 无刷直流电机的组成_无刷直流电机的功能原理

      无刷直流电机的组成原理

      无刷直流电机的组成_无刷直流电机的功能原理

      时间:2017-02-17 09:30:16

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有