无变压器半波整流能耗制动控制线路的原理图解
来源:电工天下时间:2016-01-19 15:28:39 作者:老电工手机版>>
无变压器半波整流能耗制动的自动控制线路图
工作原理:
闭合电源开关QS,按起动按钮SB2,接触器KM1线圈获电吸合并自锁,电动机起动运行。
停止时,将停止按钮SB1按到底,使其常开触头可靠闭合,其常闭触头断开,使KM2断电释放,电动机断电作惯性旋转。
其常开触头闭合,使时间继电器KT和接触器KM2获电吸合并自锁。
电动机进入半波整流能耗制动,待过了预先整定的时间后(此时电动机已停转),KT的延时断开常闭触头断开,切断KM2线圈回路,使KM2断电释放,KM2断电后其常开触头KM2断开,使 KT也失电释放,整个电路恢复至原始状态。

图21807的接线,可直接按接线图接线。
相关文章三相异步电动机的制动方法与控制线路说明

三相异步电动机的制动方法与控制线路,制动方法分为机械制动和电气制动,机械制动利用机械装置使电动机从电源切断后能迅速停转,电气制动使异步电动机所产生的电磁转矩和电动机的旋转方向相反。
时间:2022-09-14 14:39:10
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
单相电机正反转控制方式及接线图

有关单相电机正反转控制方式及接线图,单相电机正反转控制,单相电机也有正反转控制的方式,单相电机改变转向的原理:副绕组的电流超前或者滞后于主绕组便可以正传或者反转。
时间:2022-09-10 20:31:11
整流变压器的特点,整流变压器的容量确定方法

有关整流变压器的知识,整流变压器是什么样的变压器,它是为了整流装置供电用的,整流变压器与电力变压器很相似,但也是有自己的特点的,此外整流变压器的容量确定方式,也是不同的。
时间:2021-05-13 10:05:28
串自耦变压器降压起动控制线路的工作原理

串自耦变压器降压起动控制线路的工作原理,自耦变压器降压起动的控制线路中,限制电动机起动电流依靠自耦变压器的降压作用实现,定子串自耦变压器降压起动控制线路。
时间:2020-08-03 16:50:00
自耦变压器降压启动的控制电路图

自耦变压器降压启动的控制电路图,XJ01型自动启动补偿器的控制线路,自耦变压器降压启动的优点,虚线框内的安妮SB1、SB2是异地控制按钮,该线路的工作原理,分为降压启动与全压运行方式。
时间:2020-08-03 16:45:30
移相变压器与整流变压器的工作原理

有关移相变压器与整流变压器的工作原理,为何使用移相变压器,在整流变压器一次侧设置移相绕组来进行移相,自然需用到移相变压器。
时间:2020-05-20 09:03:35
隔离变压器与控制变压器有什么不同?

有关隔离变压器与控制变压器的区别,隔离变压器与控制变压器在用途上的区别,隔离变压器与控制变压器的作用有哪些不同,以及二者间的联系是什么。
时间:2020-05-20 09:03:31
- 上一篇:变压器短路电流冲击变形的几种类型
- 下一篇:发电机耗油量的影响因素与计算公式





