发电机直流电阻测量方法图解
来源:电工天下 编辑:老电工发布时间:2020-05-18 09:07:16
有关发电机直流电阻的测量方法,测量发电机定子或转子绕组的直流电阻、灭磁电阻,采用双臂电桥、电压电流法(直流)、直流电阻测试仪等工具来完成。
发电机直流电阻的测量方法
测量目的:检查绕组导体是否存在断股、断裂、开焊或虚焊等问题。
测量发电机定子或转子绕组的直流电阻、灭磁电阻(不包括非线性灭磁电阻)等可以采用双臂电桥、电压电流法(直流)、直流电阻测试仪等。
多数是采用直流电阻快速测试仪进行测量。
测量要点:
1、测量前应在定子绕组或转子绕组不同部位放置三支以上的温度计,取平均值作为绕组的温度。
2、 如果仪器的电流端子和电压端子分开时,应将电压端子夹在电流端子的内侧,避免电流端子的接触压降影响测量的准确度,如图1。
图1 直流电阻测量接线图
3、测量结果换算到75℃时的数值,并与历年试验数据进行比较。
铜导体换算公式:
(1)
式中,R75:换算至75℃时的电阻;Rt:温度为t℃时测量的电阻值;t:测量时的温度。
一、电动机直流电阻如何测量?
电动机直流电阻的测量,是判断好坏吧,如果是判断好坏,只要用电阻表测量三相电阻是一样的,用兆欧表测量绝缘电阻合格(每百伏/兆欧)可以说这台电动机能用.仅供参考!
用普通的数字万用表就可测得,怎么还用电桥测电机电阻。
电动机的线圈绕组的直流电阻是很小的,用一般万用表测量肯定误差很大,一般都使用单臂电桥测量,能保证测量的精度。
二、测量发电机定子绕组的直流电阻
1、发电机定子绕组的直流电阻的测量原因
定子绕组的直流电阻包括线棒铜导体电阻、焊接头电阻及引线电阻二部分。
测量发电机定子绕组的直流电阻可以发现:绕组在制造或检修中可能产生的连接错误、导线断股等缺陷。
另外,由于工艺问题而造成的焊接头接触不良(如虚焊),特别是在运行中长期受电动力的作用或受短路电流的冲击后,使焊接头接触不良的问题更加恶化,进一步导致过热,而使焊锡熔化、焊头开焊。在相同的温度下,线棒铜导体及引线电阻基本不变,焊接头的质量问题将直接影响焊接头电阻的大小,进而引起整个绕组电路的变化,所以,测量整个绕组的直流电阻,基本上能了解焊接头的质量状况。
2、发电机定子绕组的直流电阻的测量方法
测量发电机定子绕组直流电阻的方法有电压降法和电桥法两种。采用压降法测量时,须选用0.5级以上的电压表、电流表,通入定子绕组的直流电流应不超过其额定电流的20%。采用电桥法测量时,因同步发电机定子绕组的电阻很小,应选0.2级的双臂电桥。
3、发电机定子绕组的直流电阻的测量注意事项
①测量时必须在电机各相引出端头上进行,不允许包括本相绕组的外部引线和中性点连接的铜排。
②测量电压、电流接线点必须分开,电压接线点在绕组端头的内侧并尽量靠近绕组,电流接线点在绕组端头的外侧。
③发电机定子绕组的电感量较大,当采用压降法测量时,必须先合上电源开关,当电流稳定后,再搭接上电压表,同时读取电压、电流值。断开时,应先断开电压表,再断开电流回路。
当采用双臂电桥测量时,必须先按下电源按钮,待电流稳定后(靠经验),再按下检流计按钮进行测量,测完后,必须先断开检流计按钮,再松开电源按钮。若违反上述操作顺序,则可能因绕组自感电动势过大,而损坏电桥。
④必须准确测量绕组的温度。若温度偏差为1℃,会给电阻带来0.4%的误差,容易造成误判断。因此,要求被测绕组的温度必须处于稳定冷状态,电机绕组表面温度与周围的空气温度之差应在±3~C之内,运行电机停机后到测量时约需相隔48h。
为了加速冷却,在条件允许的情况下,发电机在退出励磁后,可空转一段时间后再停机,必须用经校准后的酒精温度计进行测量,不能使用水银温度计,以防破损后水银滚人铁芯,影响铁芯绝缘相通风。
温度计应不少于6支,分别置于绝缘的端部和槽部,若测量槽部的温度困难,可测定子铁芯通风孔和齿部表面温度,温度计应紧贴测点表面,并用绝缘材料盖好,放置时间不少于15min。对装有测量进口风温温度计及定子埋人式温度计的,需同时测量。将各温度测量数据的平均值作为绕组的温度。
⑤为了避免因测量仪表的不同引起误差,各次测量应尽量使用同一电桥或电压、电流表。
⑥采用压降法测量时,应在三个不同电流值下测量计算电阻值,取其平均电阻值作为被测电阻值。每次测量电阻值与平均电阻值之差,不得超过±5%。
⑦发电机定子绕组的电阻值很小,交接试验标准和预防性试验规程中所规定的允许误差也很小,所以测量时必须非常谨慎仔细,否则将引起不允许的测量误差,导致判断错误。
三、 380V交流电机直流电阻测试范围标准
问题: 380V交流电机 直流电阻测试标准 阻值多少为合格?
以下是电工天下小编整理的一些答案,仅供大家参考:
直阻:相间误差小于2%,线间小于1%。还有就是可以与上次测量的数据做对比,当数据变化较大时,要特别注意。
绝缘电阻:不小于0.5兆欧,室外、环境恶劣及防爆型不小于1.0兆欧。
那个没有明确的标准 ,现在工作中就是看三相直阻是否平衡,最大-最小比平均值小于百分之2
380V电机也要看大小,太小的电机通过测量直流电阻的不平衡值来判断电机问题有难度。
个人认为一般55kW以上电动机测量直流电阻才有意义。老规程有过要求100kW以上电机才定期测量直流电阻的说法。
1、1000V以上或容量100kW以上的电动机各相绕组直流电阻值相互差别不应超过其最小值的2%,中性点未引出的电动机可测量线间直流电阻,其相互差别不应超过其最小值的1%。
2、记录试验时环境温度,将各相绕组的直流电阻值换算到75℃并与上一次试验时数据相比较,各相差别应不大于2%。
本文由作者上传并发布(或网友转载),本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。
相关文章
几种测量变压器直流电阻的方法
通过测量变压器直流电阻来判断变压器的常见故障情况,如检查绕组接头的焊接质量、绕组有无匝间短路现象、分接的实际位置是否相符、引出线有无断裂,多股导线并绕组是否有断股等,以下是几种测量变压器直流电阻的方法。
时间:2022-04-18 21:10:24
如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?
首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。
时间:2020-11-16 11:07:27
发电机转子交流阻抗试验要求图解
发电机转子交流阻抗试验要求图解,有关发电机转子交流阻抗试验方法及注意事项,向转子绕组施加交流电压,读取电压、电流及功率损耗值,施加电压的大小通过调压器调节。
时间:2020-08-12 10:42:12
发电机的五个组成部分
有关发电机的知识,发电机由哪几个部分组成,除了常说的定子与转子,还有哪些组成部分,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-07-17 16:44:00
发电机纵差保护的二种类型
有关发电机纵差保护的二种类型,按输入电流的不同分类,发电机差动保护由三个分相差动元件构成,分成完全纵差保护和不完全保护两类,发电机纵差保护的接入回路图解。
时间:2020-05-19 10:54:56
发电机的阻抗类型是什么
有关发电机的阻抗类型的知识,不计电阻分量,发电机的阻抗有同步电抗、暂态电抗、次暂态电抗、负序电抗和零序电抗等,各种阻抗类型的作用说明。
时间:2020-05-19 10:25:53
直流发电机的励磁方式的定义与分类
有关直流发电机的励磁方式,供给励磁绕组电流的方式叫励磁方式,直流电机的励磁方式,一般分为他励与自励两大类。
时间:2020-05-19 09:51:49
外搭铁交流发电机的励磁电路图
有关外搭铁交流发电机的励磁电路图,学习下外搭铁交流发电机的励磁电路的接线方法。
时间:2020-05-19 09:48:54
- 上一篇:变压器绕组或电机线圈直流电阻的测量方法
- 下一篇:电机如何接线,电机接线判断方法