发电机纵差保护的二种类型
来源:电工天下 编辑:小电工发布时间:2020-05-19 10:54:56
有关发电机纵差保护的二种类型,按输入电流的不同分类,发电机差动保护由三个分相差动元件构成,分成完全纵差保护和不完全保护两类,发电机纵差保护的接入回路图解。
发电机纵差保护的类型
按输入电流的不同分类:发电机差动保护由三个分相差动元件构成。若按由差动元件两侧输入电流的不同进行分类,可以分成完全纵差保护和不完全保护两类。其交流接入回路分别如图1(a)和图1(b)。
图1 发电机纵差保护的交流接入回路
在图1中:Ja、Jb、Jc-分别为发电机A、B、C三相的差动元件; A、B、C-发电机三相输入端子。
由图1可知,发电机完全纵差保护与不完全纵差保护的区别是:对于完全纵差保护,在发电机中性点侧,输入到差动元件的电流为每相的全电流,而不完全差动保护,由中性点输入到差动元件的电流为每相定子绕组某一分支的电流。
1、完全纵差保护
发电机完全纵差保护,是发电机相间故障的主保护。
由于差动元件两侧TA的型号、变比完全相同,受其暂态特性的影响较小。其动作灵敏度也较高,但不能反应定子绕组的匝间短路及线棒开焊。
2、不完全纵差保护
不完全纵差保护除保护定子绕组的相间短路之外,尚能反应定子线棒开焊及某些匝间短路。
但是,由于在中性点侧只引入其一分支的电流,故在整定计算时,尚应考虑各分支电流不相等产生的差流。另外,当差动元件两侧TA型号不同及变比不同时,受系统暂态过程的影响较大。