>首页 > 电工基础 > 变压器>变压器的接线方式_变压器绕组的接线方法 正文

变压器的接线方式_变压器绕组的接线方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2017-07-20 18:21:47

变压器的接线方式_变压器绕组的接线方法

变压器的接线方式有哪几种,常见变压器绕组的二种接法,一是三角形接法,一是星形接法,本文介绍了变压器的联接组别的表示方法,以及变压器主要的接线方式,供大家学习参考。

一、变压器的接线方式有几种

变压器的接线组别就是变压器一次绕组和二次绕组组合接线形式的一种表示方法;

常见的变压器绕组有二种接法,即“三角形接线”和“星形接线”;在变压器的联接组别中“D表示为三角形接线,“Yn”表示为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。

变压器的联接组别的表示方法:大写字母表示一次侧(或原边)的接线方式,小写字母表示二次侧(或副边)的接线方式。Y(或y)为星形接线,D(或d)为三角形接线。数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置,二次侧的线电压相量作为时针。

“Yn,d11”,其中11就是表示:当一次侧线电压相量作为分针指在时钟12点的位置时,二次侧的线电压相量在时钟的11点位置。也就是,二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。

变压器二个绕组组合起来就形成了4种接线组别:“Y,y”、“D,y”、“Y,d”和“D,d”。我国只采用“Y,y”和“Y,d”。由于Y连接时还有带中性线和不带中性线两种,不带中性线则不增加任何符号表示,带中性线则在字母Y后面加字母n表示。n表示中性点有引出线。Yn0接线组别,UAB与uab相重合,时、分针都指在12上。“12”在新的接线组别中,就以“0”表示。

变压器的接线方式_变压器绕组的接线方法

二、变压器主要的接线方式

接线方式:

1、短接变压器的“输入”与“输出”接线端子用兆欧表测试其与地线的绝缘电阻。1000V兆欧表测量时,阻值大于2M欧姆。

2、变压器输入、输出电源线截面配线应满足其电流值大小的要求;按照2-2.5A/min2电流密度配置为宜。

3、输入、输出三相电源线应按变压器接线板母线颜色黄、绿、红分别接A相、B相、C相,中性零线应与变压器压器中性零线相接,接地线与变压器外壳(如变压器有机箱应与箱体地线标志对应相连接)。检查输入输出线,确认正确无误。

4、先空载通电,观察测试输入输出电压符合要求。同时观察机器内部是否有异响、打火、异味等非正常现象,若有异常,请立即断开输入电源。

5、当空载测试完成且正常后,方可接入负载。

三、三相变压器的连接方法

三相变压器是3个相同的容量单相变压器的组合.它有三个铁芯柱,每个铁芯柱都绕着同一相的2个线圈,一个是高压线圈,另一个是低压线圈.三相电是产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机;以三相发电机作为电源,称为三相电源;以三相电源供电的电路,称为三相电路。U、V、W称为三相,相与相之间的电压是线电压,电压为380V。相与中心线之间称为相电压,电压是220V。

广泛用于工矿企业、邮电、纺织、铁路、建筑工地、学校、医院、宾馆、国防、科研等部门的电子计算机、精密机床、计算机体层扫描摄影(CT)、精密仪器、实验装置、电梯、进口设备及生产流水线的交流稳压电源。同时也适用于电源电压低、波动幅度大的低压配电

常见的连接方法有星形和三角形两种。

以高压绕组为例,星形连接是将三相绕组的末端连接在一起结为中性点,把三相绕组的首端分别引出,画接线图时,应将三相绕组竖直平行画出,相序是从左向右,电势的正方向是由末端指向首端,电压方向则相反。画相量图时,应将B相电势竖直画出,其它两相分别与其相差120°按顺时针排列,三相电势方向由末端指向首端,线电势也是由末端指向首端。

三角形连接是将三相绕组的首、末端顺次连接成闭合回路,把三个接点顺次引出,三角形连接又有顺接、倒接两种接法。画接线图时,三相绕组应竖直平行排列,相序是由左向右,顺接是上一相绕组的首端与下一相绕组的末端顺次连接。倒接是将上一相绕组的末端与下一相绕组的首端顺次连接。画相量图时,仍将B相竖直向上画出,三相接点顺次按顺时针排列,构成一个闭合的等边三角形,顺接时三角形指向右侧,倒接时三角形指向左侧,每相电势与电压方向与星形接线相同。

即,相量图是按三相绕组的连接情况画出的,是一种位形图。其等电位点在图上重合为一点,任意两点之间的有向线段就表示两面三刀点间电势的相量,方向均由末端指向首端。
连接三相绕组时,必须严格按绕组端头标志和接线图进行,不得将一相绕组的首、末端互换,否则会造成三相电压不对称,三相电流不平衡,甚至损坏变压器。

    展开全文
    相关文章
    • 变压器的绕组结构

      变压器的绕组结构

      有关变压器的绕组结构,重点介绍变压器的绕组形式,分为圆筒式绕组、层式绕组与饼式绕组等,一起来了解下。

      时间:2020-05-20 10:11:54

    • 变压器圆筒式绕组结构

      变压器圆筒式绕组结构

      有关变压器绕组之圆筒式绕组结构的知识,圆筒式绕组是同心式绕组的最简单形式,可分为单层、双层与多层圆筒式绕组三种。

      时间:2020-05-20 10:03:01

    • 变压器的绕组有什么作用?如何分类的?

      变压器的绕组有什么作用?如何分类的?

      有关变压器绕组的作用,绕组是变压器输入与输出电能的电气回路,绕组通常分为层式与饼式两种,二者性能不同,作用也各异。

      时间:2020-05-20 09:37:28

    • 牵引变压器是什么?牵引变压器冷却方式与措施

      牵引变压器是什么?牵引变压器冷却方式与措施

      有关牵引变压器的知识,牵引变压器是特殊电压等级的电力变压器,将三相电力系统的电能传输给二个各自带负载的单相牵引线路,牵引变压器的冷却方式分类,在制造牵引变压器时采取的措施等。

      时间:2020-05-20 09:03:33

    • 三相变压器接线图:相电压矢量图画出Y/△接法

      三相变压器接线图:相电压矢量图画出Y/△接法

      有关三相变压器的接线图,包括用相电压矢量图画出Y/△接法的接线图、用相电压矢量图来识别Y/Δ 接法的联接组别、用相电压矢量图画出△/Y接法的接线图的方法等。

      时间:2020-05-20 09:03:28

    • 变压器差动保护接线图与原理分析

      变压器差动保护接线图与原理分析

      有关变压器差动保护的接线图,差动保护是变压器的主保护,其接线正确与否,将对安全运行造成较大的影响,差动保护的正确接线方法,与电流互感器回路的接线方法等。

      时间:2020-05-20 09:03:27

    • 自耦变压器降压起动接线图接线方法

      自耦变压器降压起动接线图接线方法

      分享一个自耦变压器降压起动的接线图,掌握下自耦变压器降压起动原理与接线方法,自耦变压器降压起动时,开关S2在起动与工作位置间的转换操作方法。

      时间:2020-05-20 09:03:26

    • 直流发电机的励磁方式的定义与分类

      直流发电机的励磁方式的定义与分类

      有关直流发电机的励磁方式,供给励磁绕组电流的方式叫励磁方式,直流电机的励磁方式,一般分为他励与自励两大类。

      时间:2020-05-19 09:51:49

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有