>首页 > 电工基础 > 变压器>变压器检修规程,变压器检修工艺及质量要求 正文

变压器检修规程,变压器检修工艺及质量要求

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-04-02 10:17:41

变压器检修规程,变压器检修工艺及质量要求

变压器的检修是个技术型很强的工作,变压器检修规程有哪些,变压器的大修与小修项目有哪些,变压器大小修项目及周期安排,以及变压器检修工艺及质量要求等,一起来了解下。

1、主题内容和适用范围

本规程规定了长潭水电厂主变压器检修的内容和项目、技术参数、工艺标准。

本规程适用于长潭水电厂主变压器的检修维护工作。

2、引用标准

《电力变电器检修导则》

《变压器技施说明书》

3、变压器大小修项目及周期

3.1 主变压器检查的目的是恢复性的,提高设备的健康水平或使结构更合理完善,确保设备的安全运行。变压器检修项目及要求,应在综合分析下列因素的基础上确定:

a. 电力变压器检修工艺导则推荐的检修周期和项目;

b. 结构特点和制造情况;

c. 运行中存在的缺陷及其严重程度;

d. 负载状况和绝缘老化情况;

e. 历次电气试验和绝缘油分析结果;

f. 与变压器有关的故障和事故情况;

g. 变压器的重要性。

3.2 小修周期与项目

3.2.1 一般每年1次

3.2.2 附属装置的检修周期:
a. 保护装置和测温装置的校验,应根据有关规程进行;
b. 变压器风扇的解体检修,1-2年进行一次;
c. 净油器中吸附剂的更换,应根据油质化验结果而定;吸湿器中的吸附剂视失效程度随时更换;
d. 自动装置及控制回路的检验,一般每年进行一次;
e. 套管的检修随本体进行,套管的更换应根据试验结果确定。

3.3.2 小修项目
a. 处理已发现的缺陷;
b. 检修油位计、调整油位;
c. 检修冷却装置;
d. 检修安全保护装置;
e. 检修测温装置;
f. 检查接地系统;
g. 检修全部阀门和塞子,检查全部密封状态,处理渗漏油;
h. 清扫油箱和附件,必要时进行补漆;
i. 清扫外绝缘和检查导电接头(包括套管将军帽);
j. 按有关规程规定进行测量和试验。

3.3 变压器的大修周期与项目

  • 常规变压器的大修内容的质量要求

    常规变压器的大修内容的质量要求对变压器进行大修,需要做充足的准备工作,在变压器大修完成后,还需要做完备的大修后试验项目,以保证变压器大修工作的质量,那么变压器的....

  • 变压器的大修与小修的内容有哪些?

    变压器的大修与小修的内容有哪些?有关变压器维修的主要内容,变压器维修分类大修与小修,那么变压器大修内容有哪些,主要维修哪些项目,变压器小修又是对哪些部件进行检修....

3.3.1 周期
a. 一般在投入运行后的5年内和以后每间隔10年大修一次;
b. 在运行时主变压器随出口短路后,经综合论断分析,可考虑提前大修;
c. 运行中的变压器,当发现异常状态或经试验判明有内部故障时,应提前大修;运行正常的变压器经综合论断分析良好,总工程师批准,可适当延长大修周期。

3.3.2 大修项目
a. 吊开钟罩检修器身,或吊出器身检修;
b. 绕组、引线及磁(电)屏蔽装置的检修;
c. 铁芯,铁芯紧固件、压钉及接地片的检修;
d. 油箱及附件的检修,包括套管、吸湿器等;
e. 冷却器、风扇及管道等附属设备的检修;
f. 安全保护装置的检修;
g. 测温装置的校验;
h. 全部密封胶垫的更换和组件试漏;
i. 必要时对器身绝缘进行干燥处理;
j. 变压器油的处理或换油;
k. 清扫油箱并进行喷涂油漆;
l. 大修的试验和试运行。

变压器检修规程,变压器检修工艺及质量要求

4 变压器检修工艺及质量要求

4.1 检修前的准备工作

4.1.1 检修任务的下达及接受均以检修任务书为准,检修人员接到任务书后,根据提出的缺陷和要求决定检修项目和检修方法。

4.1.2 在进行检修前首先准备运输起重拆装工具、滤油设备等,并准备各种记录表格和纸张。

4.1.3 检修前的试验。检修前应进行预检,初步确定变压器缺陷:
a. 绝缘油检查是否臭味并作油简化、耐压等试验;
b. 摇测绝缘电阻及吸收比;
c. 测量直流电阻,将结果记入检修任务书内。

4.1.4 变压器器身检修前的作业项目
a.清理现场,拆除妨碍施工的母线及某些架构、装设安全围栏,备齐消防及急救防雨防风砂器材,装设检修电源及照明设施;
b.工具器材运输及安装;
c.检修前测一次直流电阻、介质损耗值、绝缘电阻及作油样试验;
d. 排油:必要时滤油或准备好合格油;
e. 拆除保护测量、信号等二次回路的连线和接地线;
f. 拆除及检修清扫冷却装置,如风扇电机等;
g. 拆除及检修吸湿器、净油器、继电器、温度计、蝴蝶阀等,并对继电器进行试验;
h. 拆除及检修套管,分接开关操作机构,并对套管进行试验;
i. 确认器身检修的条件具备时,即可拆除油箱的螺栓,检查并证实油箱与器身完全脱离后方可吊出器身,进行器身检修;
j. 如果上述各项中所列某些变压器组件必须进行较长时间的检修时,应在器身检修前的若干天事先拆下检修,如果已确定器身需要干燥时,则可推迟在器身干燥的同时进行。