>首页 > 电工基础 > 变压器>电动机绝缘强度的检查测量_电动机绝缘电阻测量步骤 正文

电动机绝缘强度的检查测量_电动机绝缘电阻测量步骤

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2017-06-02 16:38:13

电动机绝缘强度的检查测量_电动机绝缘电阻测量步骤

本文介绍了电动机绝缘强度的检查测量方法,一般用兆欧表测量电动机的绝缘电阻值,使用兆欧表测量绝缘电阻时的注意事项,以及电动机绝缘电阻测量步骤说明。

一、如何检查测量电动机的绝缘强度?

如何检测电动机的绝缘强度?相关阅读:电动机绝缘电阻与绝缘强度  )

如果是要对你出厂电机进行击穿实验的话没有实验的价值,绝艳等级是你使用绝缘材料本身的等级重a.b.c.d.e.f等几个等级,对你使用材料中看名牌中的等级是多少就大概知道了。我通常接触的有b级,e级和f级。绝缘纸通常使用(DMD)规格我是用的有15mm,20mm,25mm,35mm,45mm等。

电动机的绝缘强度如何检测?

用兆欧表测量电动机的绝缘强度,需要测量每两相绕组和每相绕组与机壳之间的绝缘电阻值,以判断电动机的绝缘性能好坏。

对500伏的电动机用500伏兆欧表测量;对500~1000伏的电动机用1000伏兆欧表测量;对1000伏以上的电动机用2500伏兆欧表测量。

一般中小型低压电动机的绝缘电阻值应不小于0.5兆欧。

电动机的绝缘强度的检查测量方法:

1、一般用兆欧表测量电动机的绝缘电阻值,要测量每两相绕组和每相绕组与机壳之间的绝缘电阻值,以判断电动机的绝缘性能好坏。

2、使用兆欧表测量绝缘电阻时,通常对500伏以下电压的电动机用500伏兆欧表测量;对500~1000伏电压的电动机用1000伏兆欧表测量;对1000伏以上电压的电动机用2500伏兆欧表测量。

3、电动机在热状态(750C)条件下,一般中小型低压电动机的绝缘电阻值应不小于0.5兆欧,高压电动机每千伏工作电压定子的绝缘电阻值应不小于1兆欧,每个伏工作电压绕线式转子绕组的绝缘电阻值,最低不得小于0.5兆欧;电动机二次回路绝缘电阻不应小于1兆欧。电动机的绝缘电阻绝缘强度测量。

电动机绝缘强度的检查测量

二、电动机绝缘电阻测量步骤

1、将电动机接线盒内6个端头的联片拆开。

2、把兆欧放平,先不接线,摇动兆欧表,表针应指向“∞”处,再将表上有“L”(线路)和“E”(接地)的两接线柱用带线的试夹短接,慢慢摇动手柄,表针应指向“0”处。

3、测量电动机三相绕组之间的电阻。将两测试夹分别接到任意两相绕组的任一端头上,平放摇表,以每分钟120转的匀速摇动兆欧表一分钟后,读取表针稳定的指示值。

4、用同样方法,依次测量每相绕相与机壳的绝缘电阻值。但应注意,表上标有“E”。

三、电机绝缘在线检测方法

电机绝缘在线检测方法:一般通过安装电机在线绝缘监测仪来实现电机绝缘的在线检测。

电机在线绝缘监测仪的试原理 :

在电机停机时,自动从电源上取电,对电机进行绝缘测试。测试项目为测量电机绕组对地的泄露电流,当达到预设的报警值时,监测仪会进行报警;预设报警值可调。测试的目的是发现电机绝缘的早期降低问题,若绝缘值超限,以LED灯及蜂鸣器的方式进行报警,有效避免绝缘失效电机再投入使用而导致事故。

电机在线绝缘监测仪的优点:

1、能对电机进行自动长期监测,降低人工监测劳动强度及避免漏检。

2、报警器及信号LED可装在远程的控制室/控制柜,便于监测。

四、电动机的绝缘强度最低阻值的检查方法

一般采用高压绝缘电阻测试仪或电动绝缘摇表测电动机的绝缘电阻值,以判断电动机的绝缘好坏。

对新装500V以下的三相鼠笼型异步电动机,应使用1000V兆欧表摇测绝缘电阻。其绝缘电阻值应不小于1MΩ。

对长期不用的500V以下的电动机,可使用500V兆欧表摇测绝缘电阻,其绝缘电阻值应不小于0.5MΩ。

对500~3000V电压的电动机用1000V兆欧表测量;对3000V以上电压的电动机用2500V兆欧表测量。

电动机在热状态(75℃)的条件下,每kV工作电压定子绕组的绝缘电阻值不应小于1MQ,每kV工作电压的转子绕组的绝缘电阻值,最低不得小于0.5MΩ;电动机二次回路绝缘电阻不应小于1MΩ。 

    电动机绝缘强度的检查测量_电动机绝缘电阻测量步骤相关的文章
    • 电源变压器的检测方法(变压器绝缘性能检测与空载电压测试)

      电源变压器的检测方法(变压器绝缘性能检测与空载电压测试)

      有关电源变压器的检测方法,包括变压器绝缘性能检测,空载电压的测试,电源变压器在出现故障时,应切断电源,找出故障所在。

      时间:2020-02-17 09:58:15

    • 变压器声音异常的检查经验总结

      变压器声音异常的检查经验总结

      当变压器出现声音异常时,变压器已出现故障,此时要依靠经验与工具来检查维修,这里分享下变压器声音异常的检查经验,帮助分析变压器声音异常的可能原因,并进行全面检修。

      时间:2019-12-18 06:40:02

    • 变压器日常巡视检查项目

      变压器日常巡视检查项目

      有关变压器的巡视检查项目,在变压器的运行过程中,做好变压器的日常巡视检查工作,是保证变压器正常运行的关键,这里总结了变压器巡视时的五个检查项目,包括变压器的油位、温度,冷却系统是否正常等。

      时间:2019-11-24 09:52:20

    • 变压器绝缘等级的划分标准是什么(图文)

      变压器绝缘等级的划分标准是什么

      变压器绝缘等级的划分标准是什么一、变压器绝缘等级划分标准绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级。最高允许温度

      时间:2017-07-23 10:50:33

    • 35kV变压器中性点绝缘水平等级(图文)

      35kV变压器中性点绝缘水平等级

      有关35kV变压器的绝缘等级,35kV中性点绝缘水平代表了雷电冲击耐受电压的水平,中性点有效接地系统与中性点不接地系统的保护作用不同。

      时间:2017-07-23 10:20:43

    • 变压器绝缘电阻的名称及合格标准要求(图文)

      变压器绝缘电阻的名称及合格标准要求

      对变压器绝缘电阻的要求,绝缘电阻的名称分为高对低及地与低对高及地二种,绝缘电阻合格值的标准是什么样的,变压器绝缘电阻与测试时温度间有什么关系。

      时间:2017-07-23 08:25:41

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有