变压器瓦斯保护动作跳闸怎么办?跳闸原因与处理方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-05-20 09:03:24

有关变压器瓦斯保护动作跳闸的原因与处理方法,轻瓦斯保护动作的处理故障,重瓦斯保护动作的故障与处理方法,感兴趣的朋友参考下。

变压器瓦斯保护动作跳闸

一、轻瓦斯保护动作的处理

1、轻瓦斯保护动作的现象

1)预号信号电铃响式语言报警;2)掉牌、光字牌亮;3)变压器控制仪表有指示。

2、轻瓦斯保护动作的处理办法

1)复归音响;2)密切监视变压器电流、电压和温度的变化;3)检查直流系统绝缘有无接地,二次回路有无故障;4)检查油温、油位、油色是否正常,变压器内部声音有无变化,有否渗、漏油现象,油面是否低于瓦斯继电器等;

5)如瓦斯继电器内存在氧化,则应首先排除瓦斯继电器的气体,同时收集气体和进行气体检查,如气体是无色、无臭而不可燃,则变压器仍可继续运行;若气体是白色、淡黄色、带强烈臭味或者是灰色、黑色可燃,都说明了变压器内部发生故障,则应取油样化验其闪点,若其闪点较前次低于5℃以上时,应停运变压器,并联系检修进行内部检查。

6)若瓦斯动作是因变压器油位低可漏油造成,则必须采取阻止漏油的措施并补油,必要时,应停电处理。

7)加强运行监视,重瓦斯保护必须投入运行。

二、重瓦斯保护动作的处理

1、重瓦斯保护动作现象:

1)蜂鸣器响或语言报警;2)变压器继电器指示灯绿灯亮;3)变压器控制仪表指示为零;4)重瓦斯信号继电器动作指示,掉牌或指示灯指示。

2、重瓦斯保护动作处理

1)如有备用变压器应立即投入运行;2)检查变压器油温、油色、油位是否正常,瓦斯继电器内有无气体,油面是否正常,防爆筒隔膜是否破裂或压力释放器是否动作,有无喷油和喷烟现象;

3)拉开变压器一、二侧隔离开关测量绕组绝缘。4)若上述检查均正常,则应检查直流系统绝缘是否接地,二次回路有否故障,以判断保护是否误动或者断路器误动;

5)收集瓦斯继电器的气体进行鉴别。(同轻瓦斯保护动作处理e条)。

6)复归重瓦斯保护动作信号,将变压器解除备用并做好安全检修措施,通知检修人员处理。

    展开全文
    相关文章
    • 变压器保护回路的出口继电器一定要自保持回路吗?

      变压器保护回路的出口继电器一定要自保持回路吗?

      有关变压器保护回路的出口继电器是否必须自保持回路的问题,对保护回路的出口中间继电器回路增加自保持回路,一起来了解下。

      时间:2020-05-20 09:16:55

    • 变压器差动保护接线图与原理分析

      变压器差动保护接线图与原理分析

      有关变压器差动保护的接线图,差动保护是变压器的主保护,其接线正确与否,将对安全运行造成较大的影响,差动保护的正确接线方法,与电流互感器回路的接线方法等。

      时间:2020-05-20 09:03:27

    • 电动机运行中断路器跳闸检查项目总结

      电动机运行中断路器跳闸检查项目总结

      有关电动机运行中断路器跳闸需要检查的项目,包括配电柜故障、电缆故障、电机故障等,一起来了解下。

      时间:2020-05-20 09:03:25

    • 变压器差动保护动作跳闸怎么办?原因及处理方法

      变压器差动保护动作跳闸怎么办?原因及处理方法

      有关变压器差动保护动作跳闸的处理方法,变压器差动保护跳闸后的检查与处理步骤,包括检查变压器本体有无异常,检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络,是否有继电器或二次回路故障。

      时间:2020-05-20 09:03:23

    • 发电机纵差保护的二种类型

      发电机纵差保护的二种类型

      有关发电机纵差保护的二种类型,按输入电流的不同分类,发电机差动保护由三个分相差动元件构成,分成完全纵差保护和不完全保护两类,发电机纵差保护的接入回路图解。

      时间:2020-05-19 10:54:56

    • 变压器熔丝的选择_熔断器的保护特点

      变压器熔丝的选择_熔断器的保护特点

      变压器熔丝的选择技巧,一次侧熔丝和二次熔丝的作用不同,在熔断特性上应有选择性,一般熔断器的保护特性,变压器高压侧熔丝与低压熔丝的选择要求。

      时间:2020-01-14 09:56:43

    • 电力变压器的保护装置_电力变压器的保护分类

      电力变压器的保护装置_电力变压器的保护分类

      有关电力变压器的保护装置的多种类型,分为带时限的过电流保护,电流速断保护,瓦斯保护,过负荷保护,温度保护装置等,变压器故障分内部故障和外部故障两种。

      时间:2019-11-29 06:40:41

    • 变压器励磁涌流引起保护误动的故障分析

      变压器励磁涌流引起保护误动的故障分析

      有关变压器励磁涌流引起保护误动的故障问题,介绍了励磁涌流的特点,消除励磁涌流影响所采取的补偿措施,包括接入速饱和变流器,差动保护速饱和变流器等。

      时间:2019-10-10 13:23:24

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有